TEMA: A veces nos falla el "instinto"

A veces nos falla el "instinto" hace 11 años 9 meses #94922

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Esto no es exactamente una avería extraña, pero puede cuadrar en esta sección.

Os pongo en situación, viernes a las 6 de la tarde, 40º a la sombra, me llama un cliente, tiene una cámara de congelación que no baja de -14º, y me dice que el compresor arranca y para cada 5 segundos y se enciende una luz que pone "presión"... parece claro, le digo que apague la cámara y que voy en 10 minutos. Voy a verlo y me subo directamente a la condensadora, la arranco y los ventiladores giran pero al poco para como me decía el cliente. El condensador estaba atascado de polvo, cojo el compresor de aire y lo limpio, salió polvo como para parar un tren. Pongo la cámara de nuevo en marcha, y a los 2 minutos para por presión... mi cara de gilipollas tuvo que ser épica. El resumen de esta historia es que poner los manómetros cuesta 1 minuto, y te salva de hacer el idiota. El cuadro sólo indicaba presión, y di por hecho que era "alta", pero no, era "baja". Había una fuga en el evaporador por un pinchazo (aunque juran que no fueron ellos jeje) y el equipo estaba parando por baja. La limpieza del radiador le vino de perlas igualmente, pero las prisas a veces te juegan malas pasadas.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: A veces nos falla el "instinto" hace 11 años 9 meses #94923

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Jajajajja, me hubiera gustado verte la carita. A mí tamtbién se me ha puesto esa carita más de una vez y hace tiempo que llegué a la misma conclusión, antes de abrir la boca, coloco manómetros.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: A veces nos falla el "instinto" hace 11 años 9 meses #94926

  • camacho d
  • Avatar de camacho d
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Solución no es agua, sal y sol = costa del sol
  • Mensajes: 242
  • Gracias recibidas 97
  • Karma: 7
Pues yo en todo los casos, lo primero que hago es limpiar y luego, intento localizar la averia si en realidad no se ha resuelto. Puesto que si el sistema no está limpio siempre te puede dar error lo que se está comprobando. Un saludo
Diseños de sistemas de recuperación de refrigerantes.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: A veces nos falla el "instinto" hace 11 años 9 meses #94950

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Las prisas Lozano las prisas
Y es que en esta época le faltan horas al día
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: A veces nos falla el "instinto" hace 11 años 9 meses #94955

  • Estopa
  • Avatar de Estopa
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 269
  • Gracias recibidas 45
  • Karma: 3
Bueno Lozano,
No te machaques. De todos modos tenias que limpiar igualmente el condensador ¿No?
Pero hombre pon los manómetros. Jajajaja… ,.-20

Saludos para todos.
Para ser frigorista no hace falta estar loco,...pero ayuda.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: A veces nos falla el "instinto" hace 11 años 9 meses #94959

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Damos por hecho cosas que luego no lo son. A todos nos ha pasado esto que comentas y parece por un instante, como si te quedaras sin argumentos ya que estabas tan seguro de tu previo diagnóstico que no encuentras en esos momentos otras explicaciones.

Yo como soy de los que no tengo esa habilidad que te da la experiencia(todavía...jejeje)coloco manómetro, pinza y termómetro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: A veces nos falla el "instinto" hace 11 años 9 meses #94961

  • dago
  • Avatar de dago
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 197
  • Karma: 2
y yo que pensaba que tendrías mono de manometros aun....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: A veces nos falla el "instinto" hace 11 años 9 meses #94969

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
bueno lozano a veces el exceso de confianza nos juega malas pasadas, aunque no le veo trauma de hecho tenia dos averías , falta de gas y condensador sucio,instalación revisada al 100x100 dos en uno jajajja
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: A veces nos falla el "instinto" hace 11 años 9 meses #94980

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Es increible la confianza que tiene a veces uno en uno mismo, te tienen que pasar estas cosas pa verlo de la otra manera, siempre aprendiendo!

gracias por compartir lozano! :whistle: :kiss: :kiss:
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: A veces nos falla el "instinto" hace 11 años 9 meses #94990

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Por eso los "batas blanca" cargan el estetoscopio al cuello todo el tiempo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: A veces nos falla el "instinto" hace 11 años 9 meses #94996

  • SERGIOBCN31
  • Avatar de SERGIOBCN31
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 16
  • Karma: 0
Mi experiencia me dice :
Baterías limpias
ventiladores que funcionen
filtros limpios
pin-chala ,.-11 entonces
ajjajajajjajajajaj

un abrazo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: A veces nos falla el "instinto" hace 11 años 9 meses #95048

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Hola Jesus, no es que falle el instinto (a veces sí) pero en ocasiones se te juntan un cúmulo de avería en un aparato y encima el cliente te miente. El instinto siempre es bueno.
Te hago este comentario porque el otro día viendo una máquina observo la baja muy alta, compruebo filtros y caudal de impulsión de unidad interior( filtros limpios y poco caudal) y la baja alta. Le pregunto al cliente si ha pasado otro tecnico y me dice que no. El ventilador interior estaba de mierda hasta arriba, se limpia y la baja evidentemente se dispara. Conclusión, recupero refrigerante y recojo 2,3kg, la carga de la máquina era de 1,15kg. Si no te fías de tu instinto y criterio estás perdido.

Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.