TEMA: Armario frigorífico 2 puertas

Re: Armario frigorífico 2 puertas hace 11 años 5 meses #102691

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Aunque la forma ideal de cargar estos equipos es conociendo los gramos que traen de fabríca y cualquier intervención posterior puede dar al traste con la carga, si como en tu caso no conoces la cantidad, te daría agunos consejos para considerar una buena carga y funcionamiento del equipo:
1º No tener prisa, esto lleva su tiempo, que te vayan poniendo unas cervezas y tapitas.
2º Hacer vacío antes de cargarlo
3º Mete refrigerante gradualmente y observa el escarchado del evaporador
4º Continua añadiendo refrigerante hasta que el evaporador este casi totalmente escarchado.
5º Espera un tiempo razonable para que el armario se enfríe.
6º Comprueba que el armario tiene la temperatura correcta y que realiza varios paros por termostato.
7º Asegurate antes de la reparación que el armario no esta vacío o excesivamente lleno.
8º Puedes comprobar el consumo del compresor si tienes datos de intensidades nominales.

Salud
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Armario frigorífico 2 puertas hace 11 años 5 meses #102694

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola, ¿no estareis tomando el recalentamiento a la lijera?, los señeros que montaron el equipo ¿no lo tendrian en cuenta cuando calcularon el capilar y el intercambiador?, ¡¡¡el recalentamiento no vale!!!,
en todo circuito frigorifico con tubo capilar, valvula de expansion manuan, presostatica o termostatica al RECALENTAMIENTO es fundamental para el funcionamiento y la durabilidad del equipo. Es mi opinion.

Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Armario frigorífico 2 puertas hace 11 años 5 meses #102706

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
xeliño escribió:
Hola, ¿no estareis tomando el recalentamiento a la lijera?, los señeros que montaron el equipo ¿no lo tendrian en cuenta cuando calcularon el capilar y el intercambiador?, ¡¡¡el recalentamiento no vale!!!,
en todo circuito frigorifico con tubo capilar, valvula de expansion manuan, presostatica o termostatica al RECALENTAMIENTO es fundamental para el funcionamiento y la durabilidad del equipo. Es mi opinion.

Saludos
Xeliño, el recalentamiento claro que te da una idea de como esta cargado el evaporador pero en equipos que expansionan por capilar, este recalentamiento dificilmente es constante, es varíable por multiples factores y no implica que el equipo este mal si no entra dentro de los valores que conocemos. Simplemente puede ser que el equipo esta momentaneamente fuera de las condiciones de trabajo. Un frigorista inexperto puede malinterpretar ésto y operar incorrectamente.

Además, en estos casos el capilar discurre por el tubo de aspiración del compresor hasta el evaporador, cediendole calor al gas aspirado como ya dijeron los colegas.

Hay que fiarse tambien de los sentidos (vista, tacto, oído), pero el más importante es el sentido común. ,.-4

Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Armario frigorífico 2 puertas hace 11 años 5 meses #102708

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Podría probar a hacer las dos cosas; medir recalentamiento a la salida del evaporador,recuperando gas y controlando el retorno.
Lo que no sé es cómo controlar el retorno con temperatura negativa. Hielo voy a tener siempre.
Hace años en el foro alguien comentó que porque los compresores estuvieran con hielo no era síntoma de exceso de refrigerante .

Creéis que debería meterle algo más de género? En la prueba le pusimos una botella de agua de 5 litros.

Otra cosa, en el mando que tiene me fue imposible entrar en configuración para modificar el set. No sé si estaba bloqueado o es que no supe. Sólo pude ver que estaba a -22C Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Armario frigorífico 2 puertas hace 11 años 5 meses #102860

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Sigo sin saber cómo funciona el mando.
Del funcionamiento del congelador no tengo noticias. Estoy a la espera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Armario frigorífico 2 puertas hace 11 años 5 meses #102866

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
que modelo es juan ??
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Armario frigorífico 2 puertas hace 11 años 5 meses #102867

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
¿Qué modelo de controlador es?
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Armario frigorífico 2 puertas hace 11 años 5 meses #102869

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Segun la foto anterior es un Dixell,creo que estos tienen el bloqueo del teclado pulsando las teclas de: subir /bajar a la vez y se desbloquean de la misma forma.(no estoy del todo seguro si es en este)
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Armario frigorífico 2 puertas hace 11 años 5 meses #102870

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
juan entra en esta pagina y pon el modelo a ver si encuentras los manuales ,

www.dixell.com/home/
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Armario frigorífico 2 puertas hace 11 años 5 meses #102872

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
el modelo es XR172C.

Gracias frigotron y Lolo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Armario frigorífico 2 puertas hace 11 años 5 meses #102874

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
creo que casi todos los dixell tienen los mismos parametros

www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=manuales%...stNEa8gQi3-w&cad=rja

para desbloquear como te comentaba frigotron

COMO DESBLOQUEAR EL TECLADO
Pulse las teclas "arriba y abajo" presionándolas juntas más de 3s, se visualizará el mensaje “POn”
parpadeando.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Armario frigorífico 2 puertas hace 11 años 5 meses #102899

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
esta es una buena pregunta...el filtro es de seguro. y el capilar yo creo que es lo mejor y lo mas conbeniente..La duda que tengo en estos procedimientos es: se nesecita soldar nesesariamente el capilar de nuevo?? y por alli me postearon alguna vez que no se puede checar sobrecalentamiento en cuando el capilar esta pegada ala inspiracion, es neceariamente sierto eso??
saludos
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.