• Página:
  • 1

TEMA: fabricador de hielo en escamas.

fabricador de hielo en escamas. hace 10 años 8 meses #115635

  • peinro
  • Avatar de peinro
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 27
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 1
Hola amigos ,ante todo gracias por vuestras aportaciones, me ayudan mucho en el día a dia.
Estoy haciendo una sustitución a un compañero en un cc y tengo un fabricador de hielo en escamas que no se como va.Por donde sale la escamas sale también agua así que al cabo del tiempo tengo en el cubo que van las escamas con la mitad de agua.Haber si alguien me puede ayudar y fecirme como parar ese agua.
La maquina es GENEGLACE-
Gracias y un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

fabricador de hielo en escamas. hace 10 años 8 meses #115638

  • blaky299
  • Avatar de blaky299
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 31
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
Lo mas probable es que tengas las rasquetas desajustadas o estropeadas, debes pedir un juego nuevo y cambiarlas.
Son unas trinchas de goma que están delante y detrás de la fresa que corta el hielo.
te en
Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.





vió el manual de mantenimiento
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, olfera

fabricador de hielo en escamas. hace 10 años 8 meses #115639

  • blaky299
  • Avatar de blaky299
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 31
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
Lo mas probable es que tengas las rasquetas desajustadas o estropeadas, debes pedir un juego nuevo y cambiarlas.
Son unas trinchas de goma que están delante y detrás de la fresa que corta el hielo.
te en
Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.


Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.



vió el manual de mantenimiento
Última Edición: hace 10 años 8 meses por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, olfera, diegocb2

fabricador de hielo en escamas. hace 10 años 8 meses #115644

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Muchas gracias blaky299 por estos aportes. thump_356595
Nos es a todos de mucha utilidad contar con estos datos a mano en el foro.
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

fabricador de hielo en escamas. hace 10 años 8 meses #115645

  • peinro
  • Avatar de peinro
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 27
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 1
blaky299 escribió:
Lo mas probable es que tengas las rasquetas desajustadas o estropeadas, debes pedir un juego nuevo y cambiarlas.
Son unas trinchas de goma que están delante y detrás de la fresa que corta el hielo.
te en
Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.


Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.



vió el manual de mantenimiento
Gracias amigo por tu respuesta tan rápida.
Un millón de graciad
Última Edición: hace 10 años 8 meses por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

fabricador de hielo en escamas. hace 10 años 8 meses #115658

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Muchas gracias compañero por la información.

Saludos.
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.

fabricador de hielo en escamas. hace 10 años 8 meses #115659

  • MONTIEL
  • Avatar de MONTIEL
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 427
  • Gracias recibidas 77
  • Karma: 13
Seguro que tienes la bolla del deposito que alimenta al conjunto barrena evaporador con fugas y se esta desbordando,es la avería mas típica.
¡Esto del medio ambiente!¿será porque ya destruimos la mitad?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

fabricador de hielo en escamas. hace 10 años 8 meses #115671

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
amigo blaky299 gracias por compartir , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

fabricador de hielo en escamas. hace 9 años 9 meses #132636

  • walton
  • Avatar de walton
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 7
  • Karma: 0
Gracias por compartir la informacion!!
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.305 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information