TEMA: Central de Frio

Central de Frio hace 10 años 2 meses #125455

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola aqui un esquema ,sabes como funciona, es una animacion, como te digo esta todo en el foro, esto es un ejemplo,
es arranque directo,o es estrella triangulo , y esta la maniobra, es arranque directo trifasico cada compresor tiene esto pero y los componentes los conoces, si los conoces muy bien empieza por mirar donde te digo,y vas viendo esquemas,
www.techno-froid.com/


abajo central como tu dices 3 compresores 6 evaporadores , pero es para frio o es A/A lo tuyo , dar al termostato
www.techno-froid.com/index.php?option=co...view&id=48&Itemid=32
Última Edición: hace 10 años 2 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Central de Frio hace 10 años 2 meses #125456

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Central de Frio hace 10 años 2 meses #125462

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Central de Frio hace 10 años 2 meses #125472

  • Edwtheo
  • Avatar de Edwtheo
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 21
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
GRACIAS por el aporte, les comento que los motores son nuevos y el modelo es TFPH4540F y desconozco que tipo de arranque tienen, lo que si se es que una ves instale uno de estos compresores y solo coloque las tres fases a la contactora y su salvamotor y este al compresor . En el evaporador tenia puesta la sonda del combistato que me energizaba la bobina del contactor y el compresor encendía perfectamente. Con los arranques de estrella triangulo de arranque suave y demás me pierdo u poco ya que no e tenido que instalar nada mas que contactor térmica combistato y salvamotor.
Tengo la centralita Dixel XC440C que esta energizara las bobinas de los contactores ya que tiene 4 salidas y una sonda de presión y esta administra las horas de servicio de cada uno de los compresores y las presiones deseadas en la linea de succión. Vengo bien???
Tambien tengo un presostato en la linea de alta que me imagino se utilizara para dar alarma de alta presion y detener todo el sistema .
Sigo en camino??? Saludossss y gracias a todos nuevamente.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Central de Frio hace 10 años 2 meses #125487

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Tienes que ir por partes o por secciones y saber lo que quieres realizar .
Los forzadores del condensador llevan algún control de control de condensación ??
Las resistencias de carter de los compresores llevan su maniobra atraves de los contactores de compresor ??
El sistema actuará por pump down ??
Es de baja alta o media temperatura la central ??
Los desescarches cómo actuaran ??
La central dispone de reservorio de aceite ??
Cuántos servicios hay y que temperaturas tiene que tener cada servicio ??
.....etc .....etc ....etc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Central de Frio hace 10 años 2 meses #125492

  • Edwtheo
  • Avatar de Edwtheo
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 21
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Desconozco si tenían o no control de condensación pero lo único conectado al circuito de alta es un presostato que deberia ser para corte de alta.
Las resistencias del carter segun el manual del compresor deben estar conectadas directas a 220v .
La central es de temperaturas positivas Lacteos, carnes, fiambres etc.
Los descarches los quiero agregar en cada evaporador con cable calefactor.
La central no dispone de reservorio de aceite. Solo tiene tubo recibidor.
Son 6 servicios y de temperatura de 3 grados a 6 grados
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Central de Frio hace 10 años 2 meses #125493

  • Edwtheo
  • Avatar de Edwtheo
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 21
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Esta mal si manejo el arranque de estos compresores con esa centralita alimentando directamente la bobina del contactor????
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Central de Frio hace 10 años 2 meses #125495

  • Edwtheo
  • Avatar de Edwtheo
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 21
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Esta mal si pongo los forzadores de condensadora a la centralita con un contactor ya que la centralita tambien manejan forzadores
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Central de Frio hace 10 años 2 meses #125497

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Buenos días,QUE GRANDES PROFESIONALES QUE HAY AQUÍ, Y CÓMO NOS AYUDAN!,ESO,AMIGOS; NO TIENE PRECIO,BASTA QUE TE DES EL PLACER DE DEJAR UN TRABAJO BIEN HECHO, PARA QUE DESPUÉS VENGA OTRO Y LO TIRE POR TIERRA PARA QUEDARSE ÉL:HAY MUCHA COMPETENCIA HOY EN DIA.
SALUDOS.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Central de Frio hace 10 años 2 meses #125498

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Eso,no implica a que nos rindamos,hay que esforzarse cada día para ser mejor operario sin pisar a nadie ni dejarnos llevar por la pedantería y,sobretodo, no debemos tener miedo a cagarla, es condición humana.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Central de Frio hace 10 años 2 meses #125499

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Los compresores son de alta temperatura y el refrigerante es R22 quizas ?
Los desecarches los puedes hacer si es necesario , simplemente dejando los forzadores de los evaporadores activos unos minutos .
Yo prefiero el sistema pump down , ya que en cierta medida nos aseguramos de un buen retorno de aceite a los compresores , y prefiero instalar reles de maniobra entre la centralita y los contactores que directamente , me da más capacidad .
Si puedes personalmente yo añadiriá otro presostato que controle la condensación un poco , pero también depende de la temperatura ambiente que tengas ( si es una localidad con temperaturas calidas durante todo el año no es preciso instalarlo ) .
Repasa toda la documentación que han aportado los compañeros y Al Ataque !!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Central de Frio hace 10 años 2 meses #125504

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
De los fallos es de lo que se aprende... cuando la cagas en algo, eso ya no se te olvida.

Te dejo un esquema electrico de una central con 3 compresores semihermeticos y controlaos por una centralita Dixell:

www.dropbox.com/s/nnmhru5i59s9qtl/esquema.pdf

Espero que te ayude.
El administrador ha desactivado la escritura pública.