• Página:
  • 1

TEMA: Valvula de R-12 funciona con R134a

Valvula de R-12 funciona con R134a hace 8 años 4 meses #157648

  • Fujikoki
  • Avatar de Fujikoki
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 67
  • Gracias recibidas 40
  • Karma: 0
Hoy perdí una apuesta con mi jefe al cambiar un evaporador en una camara y sustituirlo se empleo la misma VET del evaporador antiguo que es de R12 yo de temoso pensando que no iba a llegar a los 5º celsius de consigna y en menos de tres horas quedó parada por temperatura,luego al llegar a casa y consultar una tabla de presion-Tª veo que el r12 y el r134a tienen relaciones de presion temperatura bastante similares para 5ºc el r134 36 psig y el r12 37,8 psig,como dice el dicho más abe el diablo por viejo que por diablo,un saludo amig@s del frio ,buenas noches.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: kendobass

Valvula de R-12 funciona con R134a hace 8 años 4 meses #157653

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
De evaporación pero de condensación se va un poco , aparte de que no comparten el mismo lubricante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com, kendobass

Valvula de R-12 funciona con R134a hace 8 años 4 meses #157662

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
El tema de las Válvulas de expansión es muy simple, todas trabajan con cualquier tipo de refrigerante. El refrigerante en el bulbo lo único que hace es contraerse o dilatarse de acuerdo a la temperatura que lo esta afectando y es esta temperatura la que hace que una válvula sea o no sea eficiente. Por esta razón se prefiere que el refrigerante del bulbo sea del mismo tipo que el del equipo.
Que trabaja, trabaja lo esencial es que de el recalentamiento requerido.
Oscar Leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: martinie

Valvula de R-12 funciona con R134a hace 8 años 4 meses #157663

  • alfonso-megias
  • Avatar de alfonso-megias
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 506
  • Gracias recibidas 297
  • Karma: 9
Te has dado cuenta fujikoki, porque uno es jefe ,pero continua leyendo en el foro y participando aunque te tiren de las orejas alguna vez ,y posiblemente pillaras al jefe,siempre aprenderas algun que otro detalle, que te hara ser mejor que otros,yo siempre aprendo alguna cosa.
Hice lo más difícil: cobrar la reparación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com, Fujikoki

Valvula de R-12 funciona con R134a hace 8 años 4 meses #157683

  • Fujikoki
  • Avatar de Fujikoki
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 67
  • Gracias recibidas 40
  • Karma: 0
Gracias por las palabras de ánimo alfonso y sí seguire aportando lo que pueda y consultando el foro para aprender de los demás aunque la mejor manera de aprender es en el dia a dia frente a las averías etc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Valvula de R-12 funciona con R134a hace 8 años 4 meses #157685

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Así es "cansino", pero el problema del aceite, se manifestara meses, incluso años, después, y se lo achacaran a otra cosa, como compresor " usado", por no decir viejo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: alfonso-megias

Valvula de R-12 funciona con R134a hace 8 años 4 meses #157777

  • alfonso-megias
  • Avatar de alfonso-megias
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 506
  • Gracias recibidas 297
  • Karma: 9
Los cambios de un gas a otro, agua en el circuito,cambios de aceite ,etc,traen consigo emfermedad en la maquina ....el tiempo nos pondra a todos en su sitio .....simplemente alargamos la vida ,pero si lo comentas ,te mueres de hambre
Hice lo más difícil: cobrar la reparación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Valvula de R-12 funciona con R134a hace 8 años 4 meses #157779

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
tengo mis dudas que ese elemento térmico regule bien , las fluctuaciones serán descontroladas, un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Valvula de R-12 funciona con R134a hace 8 años 1 semana #164464

  • atreyus
  • Avatar de atreyus
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Karma: 0
y si luego en un llamado por otra falla me llaman a mi y veo la valvulas de expansion y creo que es el gas equivocado y en el diagnostico obtengo lecturas fuera de parametros no me harian creer que el sistema tiene otra falla?la verdadera maestria parte de la honestidad la realizacion de trabajos correctos: mi opinion tu jefe esta errado.mi consejo: aprende el trabajo como debe hacerse y hazlo de esa manera
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Valvula de R-12 funciona con R134a hace 8 años 1 semana #164465

  • atreyus
  • Avatar de atreyus
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Karma: 0
ah y en cuanto a las dudas de la faraona las comparto porque npo abrir tema sobre las diferentes valvulas y errores posibles en su eleccion: si, ERRORES, eso fue lo cometido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Valvula de R-12 funciona con R134a hace 8 años 1 semana #164472

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
¿Por qué fue un error?, no se cometerán errores si en el retrofit que se hizo se pone una etiqueta indicando que el nuevo refrigerante es R134A, cosa que por cierto es obligada.

Yo no criticaría a ese técnico, lo alabaría por conseguir hacer los ajustes necesarios manteniendo el funcionamiento de la instalación con la misma VET ...
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2, cansino
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.271 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information