TEMA: cambio compresor en congeladaora con R404A

cambio compresor en congeladaora con R404A hace 8 años 4 meses #158367

  • quichu2012
  • Avatar de quichu2012
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 280
  • Gracias recibidas 57
  • Karma: 4
olfera escribió:
silenbloc escribió:
Embolao por ésta zona es coger el toro por los cuernos, pero el problema es que en ésos cuernos hay unas bolas de fuego , y cada vez que te intentas agarrar te quemas una y otra vez .

Un saludo

He hay el gran dilema, o sea que para agarrar el toro por los cuernos y no quemarnos también hay que aprender técnicas. la vida es un constante aprendizaje....


oscar leonel franco e.
La vida y cualquier logro en la vida se necesita 25% de aptitud, osea de tecnicas y conocimientos, pero saben cual es el 75% necesarios y vital? Actitud. Es decir la actitud emocional que pongamos frente a los desafios determinan el exito en los logros. En 1995 un famoso siquiatra americano, concluyo despues de mucha investigacion, y lo plasmo el famoso libro Inteligencia emocional, por cierto les recomiendo. Un saludo...
Última Edición: hace 8 años 4 meses por quichu2012.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1

cambio compresor en congeladaora con R404A hace 8 años 4 meses #158368

  • quichu2012
  • Avatar de quichu2012
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 280
  • Gracias recibidas 57
  • Karma: 4
PIenso que tenemos que hacer cambio de compresor y pasar a uno de 3/4 hp, para no alargar. Opiniones por favor. Gracias. El mismo VET supongo serveria. El que se va cambiar es el compresor con su condensadora.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Roverman

cambio compresor en congeladaora con R404A hace 8 años 4 meses #158370

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
La vida es un constante aprendizaje y por eso primero hay que aprender (de manera formal o informal) y después ejercer, ningún cliente te va a contratar por tu actitud ...el paga por tu aptitud y no va a estar dispuesto a sufragar tus ensayos-errores.
Todo lo que dices es muy loable y de libro de autoayuda pero poco real para los tiempos que corren...pero no te desanimes, sigue aprendiendo pero se precavido, constante y ten cabeza.

Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, biel1

cambio compresor en congeladaora con R404A hace 8 años 4 meses #158374

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
ese evaporador NO VA para congelamiento ,separacion de aleta inapropiada
El administrador ha desactivado la escritura pública.

cambio compresor en congeladaora con R404A hace 8 años 4 meses #158378

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
quichu2012 escribió:
PIenso que tenemos que hacer cambio de compresor y pasar a uno de 3/4 hp, para no alargar. Opiniones por favor. Gracias. El mismo VET supongo serveria. El que se va cambiar es el compresor con su condensadora.

Hola quichu2012.
Cordial Saludo.
estudia muy bien cada una de las respuestas y saca una conclusión valedera al trabajo que estas realizando.
mientras no pongas a trabajar en forma el que tienes no empieces con otro. considero que te enfrentaras al mismo dilema.

oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1

cambio compresor en congeladaora con R404A hace 8 años 4 meses #158383

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Después de re-leer todo el post he observado que la capacidad del evaporador no sea tenido en cuenta , así que rebobino :

Ese evaporador QUE YA TE HEMOS COMENTADO TODOS que no es apto para el uso que le vas a dar ......... que medidas tiene y cuántas filas de curvas ??


Y a partir de hay tenemos algo donde poder ajustar la capacidad que necesitas .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1, rodrigomigel@gmail.com

cambio compresor en congeladaora con R404A hace 8 años 4 meses #158392

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Saliéndome del tema de cambio de compresor y entrando en buenas praxis:

Comencemos la historia desde el principio. Tenemos un frigorífico de puerta de vidrio (exhibidor) que generalmente es usado para enfriamiento de gaseosas o conservación en frio. Al usuario o a algún técnico le da por convertirlo en congelador le agrega un timer, una resistencia de descongelación en el evaporador y le cambia el termostato y listo, tenemos congelador vertical. De un enfriador evaporando a -5ºC pasamos a un congelador evaporando a -22ªC.
Con el tiempo y el uso el compresor se daña, cosa rara paisano no, y se procede a colocar uno nuevo pero en vista que el otro se malogro fue por falta de capacidad le cambian la unidad condensadora y le colocan una de 2.000 BTU ó ½ HP para baja, claro que la que tenia antes era de 4.000 BTU ó 1/3 o máximo 4.5000 BTU3/8 para alta, trabajando con el mismo evaporador.
Si quiero reutilizar este gabinete para congelación. El evaporar ni las paredes ni la puerta están diseñados ni calculados para congelación ¿Qué es lo que debo hacer realmente y aplicando las buenas prácticas en refrigeración?

Oscar Leonel franco e.
Realmente nosotros los técnicos somos unos magos.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: quichu2012

cambio compresor en congeladaora con R404A hace 8 años 4 meses #158393

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Jejejej, tarde ya Olfera, muy tarde...es lo primero que deberíamos haber expuesto antes de lanzarnos todos en tromba risa136:,gif

Cuando se consiga el propósito, finalmente se obtendrá un muy mal uso de la energía o derroche de ésta...
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

cambio compresor en congeladaora con R404A hace 8 años 4 meses #158407

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Roverman escribió:
Jejejej, tarde ya Olfera, muy tarde...es lo primero que deberíamos haber expuesto antes de lanzarnos todos en tromba risa136:,gif

Cuando se consiga el propósito, finalmente se obtendrá un muy mal uso de la energía o derroche de ésta...

tarde no porque lo que se pretende es reparar lo que hay, pero si es temprano para que no se arriesgue a montar una nueva unidad de condensación ya conociendo lo que que esta pasando.


oscar leonel franco e.
considero que ha sido una muy buena experiencia y que hay que tratar de que el congelador quede trabajando.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

cambio compresor en congeladaora con R404A hace 8 años 4 meses #158751

  • quichu2012
  • Avatar de quichu2012
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 280
  • Gracias recibidas 57
  • Karma: 4
Muchisimas gracias a todos por sus atencion y dedicacion. El equipo logra enfriar hasta -12°C, se ha convenido con el cliente qu el equipo se queda asi, por que utilizara solo como consersvacion, hasta esa temperatura. Al cliente no le hace falta realmente llegar a -18°c, esta ultima temperatura es para almacenar alimentos por mas tiempo, lo cual no lo va hacer. Un saudo y Felices Fiestas.
choca_.gifs bra32fd1gvoo bra32fd1gvoo 7alegria.gif 7alegria.gif be25frer_.gi be25frer_.gi be25frer_.gi be25frer_.gi
Última Edición: hace 8 años 4 meses por quichu2012.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera

cambio compresor en congeladaora con R404A hace 8 años 4 meses #158761

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Compañero quichu -12 ºC es una temperatura intermedia de todo , pero si el cliente se da por satisfecho .......esperemos con el tiempo que no se rompa el compresor , trabajando en las condiciones que comentabas .


Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: quichu2012, rodrigomigel@gmail.com
Tiempo de carga de la página: 0.309 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information