TEMA: Relación: Consumo cp vs presión de condensación

Relación: Consumo cp vs presión de condensación hace 7 años 5 meses #173013

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Gracias por la explicación, me parecía incongruente. Hablamos. Chao.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Relación: Consumo cp vs presión de condensación hace 7 años 5 meses #173014

Volviendo al ejercicio en el que manifiesta que baja el consumo del compresor cuando se sube la presion de condensación veo una explicación para ello, a ver que os parece:

¿Hemos dejado estabilizar el equipo?

La presión de condensación la podemos variar en un transcurso de tiempo muy breve por medio de un variador de frecuencia o simplemente tapando el condensador a lo cual el equipo va a responder con una mayor presión a la entrada de la válvula de expansión termostatica, esta más reacia a los cambios o con un tiempo de respuesta más lento, por un momento y hasta que la válvula ajuste es posible que tengamos retorno de líquido en el compresor o un recalentamiento menor y claro está, ese fresquito añadido hace que baje el consumo del compresor pero en cuanto la válvula de expansión estabilice el consumo se elevará.

Como he comentado en ese tipo de ejercicios es imprescindible tomar todos los datos posibles para no quedar con dudas.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 7 años 5 meses por rodrigomigel@gmail.com.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2, Roverman

Relación: Consumo cp vs presión de condensación hace 7 años 5 meses #173016

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
Es posible que el equipo de pruebas este configurado en expansion por capilar y una KVL en compresor?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Relación: Consumo cp vs presión de condensación hace 7 años 5 meses #173017

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
No se rodrigo, tal vez lo contrario en mi opinión. Si bajas las revoluciones del ventilador, aumentará la presión de condensación pero la condensación de líquido empeorara y el subenfriamiento será nulo o bajísimo. Esto hará tener más flash-gas, es decir menos líquido que evaporar...el recalentamiento será muy alto, el volumén específico más alto y la densidad de los vapores más baja a la entrada del compresor, bajando el consumo del compresor....a pesar de tener una HP más alta.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2, multimarcas, dsbordon, rodrigomigel@gmail.com

Relación: Consumo cp vs presión de condensación hace 7 años 5 meses #173018

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Claro que al no tener más datos son especulaciones...he borrado mi anterior mensaje por error disculpad.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Relación: Consumo cp vs presión de condensación hace 7 años 5 meses #173033

  • Fran Enríquez
  • Avatar de Fran Enríquez
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 349
  • Gracias recibidas 428
  • Karma: 13
Lo de la kvl podría ser una explicación, pero tampoco me cuadra, porque en todo caso mantendría la misma presión de baja que antes de tocar el ventilador del condensador. Yo me inclino más por lo que decía silenbloc, que la potencia absorbida era la suma del compresor más el ventilador.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Relación: Consumo cp vs presión de condensación hace 7 años 5 meses #173036

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Pues, la Regla de la Alta, baja y la Baja, alta, es la base de esto....
.


.
Y fue aquí, en Forofrio, donde preguntaron de las ecuaciones que tiene Bitzer de los Compresores, para escribir sus Catálogo y que funcionen los programas.
.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Relación: Consumo cp vs presión de condensación hace 7 años 5 meses #173037

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Relación: Consumo cp vs presión de condensación hace 7 años 5 meses #173038

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.

.
Esta es la ecuación
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

Relación: Consumo cp vs presión de condensación hace 7 años 5 meses #173048

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Que se pronuncie Javier Córdova con algo más de información , ya que a parte de la presión de condensación ( 250psi ) y la frecuencia del ventilador poco más a porta , ni refrigerante, temperaturas , carga térmica....etc y suponiendo como dice que es un equipo de estudio para simulación , lo tendrán monitorizado.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Roverman, rodrigomigel@gmail.com