• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: hielo me gana

hielo me gana hace 7 años 4 meses #173982

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
refrio escribió:
la humedad es por la apertura continua de puertas ,cosa que no puedo evitar ,la cortina de aire para cuando abra la puerta ,no va a significar quitarla totalmente si retardarla ,veo mas conveniente el aro de ventilador,,,,, algo mejor

Si tienes claro que la causa es por apertura de puertas con el equipo en funcionamiento tienes que tomar medidas, o paras la producción de frío mientras está abierta la puerta o instalas una cortina bien de lamas o de aire , para ello tienes que instalar el microruptor que activará el sistema cuando la puerta éste abierta.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

hielo me gana hace 7 años 4 meses #173994

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
es la cantidad de veces que entran y salen ,no que esten mucho adentro o la puerta mucho tiempo abierta ,sino la muchas veces poco tiempo ,no me convence el mecanismo de paro de equipo ,me explico se la abre muy seguido periodos corto de tiempo ,entran sacan ,ponen cosas ,entran ,sacan ponen
El administrador ha desactivado la escritura pública.

hielo me gana hace 7 años 3 meses #173997

  • juliolm086
  • Avatar de juliolm086
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Si el termostato es electronico revisa el estado de la sonda de desescarche a ver si esta picada y tiene humedad dentro y no tiene una buena lectura y la posicion en la que esta en el evaporador siesta muy cerca de una de las resistencia se calienta muy rapido y para el desescarche antes de que quite el hielo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon

hielo me gana hace 7 años 3 meses #174004

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Si es por puerta abierta, ganará siempre el hielo, ahí es donde hace falta la PreCamara o AnteCamara.
.
La solución más inmediata y rápida, el interruptor en la puerta que apague los ventiladores.
.
Y los ventiladores, que soplen hacia la puerta, nunca que chupen aire exterior, no sea también eso mal ubicado el evaporador
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon

hielo me gana hace 7 años 3 meses #174005

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Hola, felicidades!
Refrio cuando abriste el post dijiste "todo normal pero se llena de hielo" o algo asi, y desde ahí en adelante se tiraron soluciones de todos colores, ninguna de ellas mala o descabellada.
Pregunto, podrías darnos datos como presiones y temperaturas, tipo de equipo, refrigerante, etc?
Ya que salio el tema, podrías subir un croquis de la cámara con la ubicación del evaporador, orientación, etc.

Quizás, quizás, lo que te parece normal no lo sea tanto y todos están quemándose el coco tratando de darte una mano.
Saludos, Diego.
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: multimarcas, silenbloc, francismorcillo
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.183 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information