• Página:
  • 1

TEMA: Calculo de carga Camara de congelacion

Calculo de carga Camara de congelacion hace 7 años 3 meses #174738

  • quichu2012
  • Avatar de quichu2012
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 280
  • Gracias recibidas 57
  • Karma: 4
Estimados colegas, ruego un apoyo, para calcular la carga para una camara de congelados, para almacener 10Tone de fruta congelada como naranjas, mansazas y peras. A una temperatura de -15, son las indicaciones.
Zona climatica es una ciudad cerca mar 134msnm, temperatura verano 35°C HR 87% punto de rocio 32.8° segun psicometrico. El calor de respiracion estimamos en 0.108 Kjouls/Kg. Las dimensioens son 8mx4mx 2.8, y con puerta de 2m x 2..20 aproximadamente. Seran puerta que se reogen al techo .
El aislane poliuretano de 150mm. Ruego carga termica de acuerdo a sus experiencias. Hemos calculado con INTERCON, pero sale valores diferentes,
Gracias de antemano a todos.
gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Calculo de carga Camara de congelacion hace 7 años 3 meses #174746

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Hola .
Para la fruta y temperatura que comentas deduzco que viene ya en botes con jarabe o almibar y troceada , si los paneles van ha estar en contacto con la temperatura ambiente que comentas , o aumentaría la densidad del aislamiento o la sección del panel .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Calculo de carga Camara de congelacion hace 7 años 3 meses #174749

  • quichu2012
  • Avatar de quichu2012
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 280
  • Gracias recibidas 57
  • Karma: 4
Hola Silenbllonc
La camara estara protegido dentro de un ambiente, no encide sol. En cuanto al de las frutas, es para almacenar ya fruta acongelada. Piensan importar fruta acongelada, tal como me han explicado, ahora ya no se si eso es factible o que condiciones..
Et
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Calculo de carga Camara de congelacion hace 7 años 3 meses #174750

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
A -15ºC No Hay Esto:
.
"El calor de respiracion estimamos en 0.108 Kjouls/Kg. "
.
Y con los Calculos de las Camaras, No Hay Que Complicarse Mucho, sobre todo si ya viene congelado el producto, que trabaje, 18 o 20 o 24 horas el Compresor.
.
Lo verdaderamente importante, que no lo dan los numeros, es la Calidad y Hechura del Aislamiento.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, quichu2012

Calculo de carga Camara de congelacion hace 7 años 3 meses #174752

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
si tenemos una cámara para conservar congelados a -15ºC y el genero va a entrar a -15ºC o mas frío solo debemos calcular las perdidas del cuarto como son: perdida por transmisión, perdidas por infiltraciones, perdidas por ventiladores.
que nos darán= 3.29 Kw ó 2832 Kcal/h ó 11.225 BTU que se corresponden mas o menos a un compresor de 3 HP en baja o para baja presión de retorno.

oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, quichu2012

Calculo de carga Camara de congelacion hace 7 años 3 meses #174755

  • quichu2012
  • Avatar de quichu2012
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 280
  • Gracias recibidas 57
  • Karma: 4
Gracias Maestro Olfera, tus comentarios siempre lo tomamoe en cuenta con mucha atencion. Si pueda que tengas razon con qu el genero ya viene congelado, y solo hay que mantenerlo. Casi que no haria falta el calor de respiracion o es minimo, solo el de transmismion y cargas internas.
Tendremos en cta tu sugerencia.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.217 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information