• Página:
  • 1

TEMA: Cálculo para saber si una. Central positiva tiene

Cálculo para saber si una. Central positiva tiene hace 7 años 2 meses #175032

  • fulala
  • Avatar de fulala
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 201
  • Gracias recibidas 43
  • Karma: 1
Buenas tardes compañeros.

Alguno me puede facilitar como calcular si a una central positiva se le puede añadir un mural más de 2'5m. O que cálculos devo de hacer. Me gustaría saber. Como se hace
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cálculo para saber si una. Central positiva tiene hace 7 años 2 meses #175037

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
Llega un momento en que juega mucho la simultaneidad de marcha de los servicios.

Este es un factor determinante a la hora de hacer ese calculo.

Es necesario saber la potencia total de la central, la potencia y tipo de servicios instalados.

Llega un momento en que haces todos los cálculos, salen bien, y aún así cruzas los dedos a la hora puesta en marcha de los nuevos servicios instalados.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, silenbloc, biel1, rodrigomigel@gmail.com, rrachu

Cálculo para saber si una. Central positiva tiene hace 7 años 2 meses #175038

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1813
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola, tal como lo veo deberias comenzar haciendo un valance termico, por un lado la central positiba, cuanto calor es capaz de extraer y en que condiciones, estos datos deben estar en los catalagos de los equipos.
Luego valance de la carga que tiene actual de forma rapida conocer cuantas horas al dia esta funcionando la central con la camara actual, ten en cuenta que si tiene fracionamiento de potencia debes contarla, no es lo mismo que este dos horas funcionando al 100% de potencia que lo este al 50%.
El mural, cuanto calor aportara a la central?.
Piensa que los equipos en total no deberian trabajar mas de 16 horas cada dia, osea deberia ser capaz de extraer todo el calor actual mas el mural en no mas de 16 horas al dia.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, silenbloc, biel1, rodrigomigel@gmail.com, rrachu

Cálculo para saber si una. Central positiva tiene hace 7 años 2 meses #175041

Comparto opinión con los compañeros.

Primero hacer cálculos y de una forma práctica te puede ayudar a determinar hasta donde es capaz de llegar esa central.
Dejar subir la temperatura de los servicios y habitualmente los que están más lejos de la central cuando flojea son los que más afectados se ven.

Una mejora importantisima que se está imponiendo por eficiencia energética y te puede ayudar a instalar algún servicio más es la colocación de puertas, simplemente es una idea más que puedes barajar e igual le interesa al cliente.

Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, rrachu

Cálculo para saber si una. Central positiva tiene hace 7 años 2 meses #175052

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
En tu lugar instalaria el mural de 2,5 mt pero con una unidad condensadora exclusiva para ese mural de esta manera no afectaria el rendimiento de esa central,la cual a la hora que la demanda frigorifica es grande suelen flojear los ultimos servicios.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1, rodrigomigel@gmail.com

Cálculo para saber si una. Central positiva tiene hace 7 años 2 meses #175053

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
No tienes que escribir tan largo como esto
.
www.google.co.ve/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=...k2im7i41wrXQ&cad=rja
.
Pero, si debes escribir y detallar todo lo que tienes, y sacar de los Fabricantes de Mobiliario los Requerimientos de Frio
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.229 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information