• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Problema con camara frigorifica

Problema con camara frigorifica hace 7 años 1 mes #175818

Lo que con R22 me cuadraba hablando de subenfriamiento y recalentamiento con R404A si no me he equivocado al pasar las unidades me da un subenfriamiento de 0K lo que no garantiza alimentar la expansión con líquido al 100% y un recalentamiento de 0K con posible retorno de refrigerante líquido al compresor.

Comprueba estos datos Dani y hay otro concepto que creo que no defines bien y mezclas temperatura de cámara con temperatura de impulsión de evaporador.

Si quieres que te intentemos ayudar los principales datos que debes de coger son:

Presión de alta, temperatura de contacto tubería salida del condensador y diversas temperaturas en línea de liquido para descargar obstrucción, temperaturas entrada salida de aire en condensador, presión de baja, temperatura de contacto en tubería de salida de evaporador y aspiración de compresor, temperatura de aire en entrada y salida de evaporador. Y recuerda lo que comenta Olfera hay que dar tiempo, coger varias lecturas y analizar como trabaja el equipo.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Dani

Problema con camara frigorifica hace 7 años 1 mes #175910

  • Dani
  • Avatar de Dani
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 23
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
Muchas gracias a todos, problema resuelto teniamos una obstruccion en la tuberia de alta. Tambien la valvula de expansion estaba sobredimensionada para este equipo. Siguiendo el consejo de Silembloc, instalamos unos deflectores en la columna para dirigir el aire.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: multimarcas, silenbloc, rodrigomigel@gmail.com

Problema con camara frigorifica hace 7 años 1 mes #175916

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Gracias a ti , por terminar el post .
Un saludo ☺
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: friosil
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.232 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information