• Página:
  • 1

TEMA: sorprendido valvula termostatica

sorprendido valvula termostatica hace 7 años 1 mes #175831

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
he visto una valvula termostatica danfoss CON COMPENSADOR , estando este tapado con un tapon osea sin usar ,la valvula anda igual perfectamente ,o sea no leera la caida de presion del evaporador ,pero leee la presion del evaporador ,yo tenia entendido que solamente sensaba la presion de ese toma ,o sea del compensador ,y no quede sorprendido anda igual ,ustedes sabian eso ,ya se que anda pero no en el ideal sensando la presion a la salida del evaporador ,sino a la entrada ,pero yo crei QUE ERA CERRADO EL COMPENSADOR , y resulta que no ,alguno tubo una experiencia similar
El administrador ha desactivado la escritura pública.

sorprendido valvula termostatica hace 7 años 1 mes #175840

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Y el Evaporador tiene Distribuidor de Líquido?
.
Veamos un dibujito
.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

.
Pues, al estar tapado, tendrás ese espacio a Presión Atmosférica y sería más lento el funcionamiento y/o irregular, hay quienes dicen que se rompe, saca tus conclusiones
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

sorprendido valvula termostatica hace 7 años 1 mes #175853

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
yo suponia que no deberia andar pero anda se ve que se comunica con la entrada del evaporador ,yo pensaba que solo se comunicaba con el resorte el compensador ,se ve que no es asi
El administrador ha desactivado la escritura pública.

sorprendido valvula termostatica hace 7 años 1 mes #175861

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Andar andará , de su funcionamiento errático dependerá de la caída de presión en el evaporador .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

sorprendido valvula termostatica hace 7 años 1 mes #175871

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
pero la camara de compensacion es cerrada con el resorte del bulbo o tambien sensa la entrada de injeccion al evaporador ,como hace cuando conectas la compensacion ? seran orificios de diferente calibre ? porque estando conectadas las dos como hace para pechar el resorte la salida del evaporador o sea la compensacion si tiene menos presion?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

sorprendido valvula termostatica hace 7 años 1 mes #175873

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Hola, la compensación es la única vía que tienen esas válvulas de expansión, la vía de entrada del evaporador no actúa sobre el mecanismo. Si así fuera, esa presión de entrada del evaporador (superior a la de compensación de salida del evaporador por pérdida de presión en el mismo) vencería siempre a la vía de compensación y no serviría para nada la compensación. Lo que pasa es que tienes 1 bar en esa vía al no conectarla (1 bar=1 atmósfera, presión atmosférica). La válvula interpreta que tu evaporador está a 1 bar (-30 ºC en R404A; -25 ºC en R22; -10ºC en R134A), y la válvula funciona como si estuvieras a esas presiones fijas.
Última Edición: hace 7 años 1 mes por jebesat.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, refrio, rodrigomigel@gmail.com

sorprendido valvula termostatica hace 7 años 1 mes #175881

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Leyendo a jebesat, entiendo ahora porque se coloca una tapa en el Ecualizador Externo, al no tenerla pasa eso.
.
Y veo mi error al escribirlo.....
.
Me faltaría hacer Vacío por ahí, meter Presión por la Salida, enfriar y calentar el Bulbo y ver si pierde el Vacío.

.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

sorprendido valvula termostatica hace 7 años 1 mes #175882

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Hola, no entiendo qué quieres decir. La válvula con compensación no tiene comunicada la cámara de compensación con la parte de baja del inicio del evaporador. Hay un "prensaestopas" que separa y aisla esa cámara. A veces por ese prensaestopas puede fugar líquido y pasar desde el inicio del evaporador hasta el final por el tubito de igualación. Por eso el bulbo nunca se pone después de la toma de igualación, sino antes. Si sale líquido por fuga en el prensaestopas pues te evapora en el bulbo y te falsea las lecturas (ver Kotza).

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

La tapa es para que no entre humedad a la válvula antes de instalarla. La tapa del tornillo lo mismo, pero después de instalarla. Si quitas la tapa del tornillo el hielo puede meterse en el tornillo y te puede incluso reventar. Pero todo esto son precauciones a veces innecesarias.
Si explicas mejor lo del vacío, que no lo he entendido, vemos a ver si se puede probar.
Última Edición: hace 7 años 1 mes por jebesat.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, rodrigomigel@gmail.com

sorprendido valvula termostatica hace 7 años 1 mes #175886

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
La tapa a la que me refiero es en la conexión del Ecualizador en la Válvula, de 1/4" SAE Macho


.
.
Sin tapa No Funciona
.
Y la Presión del Evaporador sigue actuando en la Válvula
.
Y lo del Vacío, es para saber, si se comunica
El administrador ha desactivado la escritura pública.

sorprendido valvula termostatica hace 7 años 1 mes #175887

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
joseregue escribió:
La tapa a la que me refiero es en la conexión del Ecualizador en la Válvula, de 1/4" SAE Macho


.
.
Sin tapa No Funciona
.
Y la Presión del Evaporador sigue actuando en la Válvula
.
Y lo del Vacío, es para saber, si se comunica
Hola, si pudieras explicarlo mejor te lo agradecería. Dices "sin tapa no funciona". Te refieres al tapón que va sobre la rosca 1/4 sae macho de la entrada de compensación? Ese tapón yo tenía entendido que se quitaba para usarla y se metía el tubo abocardado de 1/4 que va al final del evaporador. No entiendo bien lo que dices. Te refieres a dejar el tapón y conectar la válvula sin usar esa vía? Dices que de dejar ese tapón a quitarlo haces que la válvula funcione o no? Si estás seguro y puedes explicarlo mejor, te estaría agradecido. Por lo que yo sé esas válvulas hay que conectarlas para que funcionen bien.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

sorprendido valvula termostatica hace 7 años 1 mes #175888

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Resumiendo:
- una VET con igualador externo la puedes montar en evaporadores con y sin caída de presión, pero la igualación debe conectarse para que funcione correctamente
- una VET con igualación interna solo se debe montar en aquellos que no tengan caída de presión...
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, jebesat

sorprendido valvula termostatica hace 7 años 1 mes #175898

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1813
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola, si resumimos la VET a un esquema vemos perfectamente los elementos basicos como son la membrana y el prificio en la membrana actuan tres fuerzas la presion del bulbo hacia abajo y las presiones de evaporacion y tension de resorte de regulacion de recalentamiento de las cuales las dos primeras son variables y la del resorte es fija, si se elimina la de evaporacion esta se ha de compensar aumentando la tension del resortey pasaria de ser un VET poco menos que una valvula de expansion manual que de ninguna manera controlaria el recalentamiento,
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, Roverman
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.273 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information