• Página:
  • 1

TEMA: Camara congeladora r404

Camara congeladora r404 hace 6 años 11 meses #176961

  • zelio
  • Avatar de zelio
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
Hola a todos, es la primera vez que escribo en el foro, antes solo hacia consultas de temas relacionados.








Mi consulta es que tengo una camara congeladora que me esta dando un poco de ruido, no consigo que baje de -10 cuando el evaporador esta limpio, después se sube a -6 o 7 porque este coje hielo, le tengo descarches cada 4 horas de maximo 15 min, tambien lo interrumpe la sonda de final de evaporador cuando llega a 1 grado, positivo descarcha por inversión de ciclo.
Os pongo unas fotos del puente manometrico asi como del retorno que me da, va a capilar, bueno a ver si me podeis decir algo, pues estoy un poco bloqueado
Muchas gracias a todos.
Última Edición: hace 6 años 11 meses por zelio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Camara congeladora r404 hace 6 años 11 meses #176963

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
Las fotos no se ven , puedes comprimirlas o subirlas a algun sitio?' , saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Camara congeladora r404 hace 6 años 11 meses #176978

  • zelio
  • Avatar de zelio
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
gracias por la respuesta, siento no haber contestado antes, he intentado subir las fotos, pero no se si esta vez saldran
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.




Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Camara congeladora r404 hace 6 años 11 meses #176979

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Hola Zelio, de repente dejó de enfriar o le hiciste alguna reparación? Eléctrica, carga de gas,etc
Contanos un poco mas.
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, biel1

Camara congeladora r404 hace 6 años 11 meses #176981

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Hola zelio si tienes algún vídeo puedes subirlo a youtube y después poner el enlace .

Si quieres subir algún archivo o imagen , aquí te dejo un tutorial www.forofrio.com/index.php/foro-24/3-tut...1-como-abrir-un-post.

En relación a tú consulta , faltarían más datos importantes para evaluar la instalación como recalentamiento , subenfriamiento, carga térmica y genero , consumo compresor.....etc....etc .

Cuantos más datos aportes mejor .

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, rodrigomigel@gmail.com

Camara congeladobuera r404 hace 6 años 11 meses #177012

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
El hielo en el compresor no da buena espina , realizastes medida de recalentamiento?Saludos.
PD . cuidado con el capilar
Última Edición: hace 6 años 11 meses por electom21.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1

Camara congeladora r404 hace 6 años 11 meses #177014

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
debes recoger el refrigerante que hay en el circuito, el R404a se descompone demasiado fácil cuando se purga por sobrecarga.debes de recargar el equipo con la cantidad justa de refrigerante o te dará retorno como lo hace ahora, si cargas mas o menos de la cantidad necesaria de refrigerante el equipo no rendirá como debe.

si desconoces la cantidad de refrigerante que contiene o lleva el equipo empieza cargando mas o menos 800 gramos, esperas un tiempo prudencial hasta que el evaporador empiece a escarchar (con puertas cerradas) y le vas inyectando en forma liquida y muy despacio mas refrigerante hasta que inundes el evaporador. que la escarcha cubra la totalidad de las tuberías del evaporador sin salir de éste.



oscar leonel franco e..
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1

Camara congeladora r404 hace 6 años 11 meses #177081

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Mmm,Amigo,como bien te dicen por ahí,Más datos,pero ese hielo en el Maneurop..,me da mala espina,tienes la vet correcta? Para 404a és la tes2 de danfoss,p.e,según sea el evaporador llevará un orificio u otro,aporta más por favor.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Camara congeladora r404 hace 6 años 11 meses #177094

  • xavi_m
  • Avatar de xavi_m
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 112
  • Gracias recibidas 140
  • Karma: 3
Tal y como te comentan en unas respuestas, los motivos pueden ser varios:, pero viendo el retorno que tienes en el compresor y considerando que tienes un capilar para expansión, lo primero que se ha de suponer es que hay demasiado refrigerante en el circuito.
No hay persona más valiente que un ignorante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

Camara congeladora r404 hace 6 años 11 meses #177101

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
no creo que cundo llegue a un grado la sonda de final de descarche alla derretido o limpiado todo el hielo debe llegar a 10 o 15 grados para limpiar todo,revee eso
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1

Camara congeladora r404 hace 6 años 11 meses #177113

  • instalazioargiak
  • Avatar de instalazioargiak
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 84
  • Gracias recibidas 97
  • Karma: 2
refrio escribió:
no creo que cundo llegue a un grado la sonda de final de descarche alla derretido o limpiado todo el hielo debe llegar a 10 o 15 grados para limpiar todo,revee eso

Creo que solo con 5 grados es mas que suficiente.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.198 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information