• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Conversion de camara de R22 a R404

Conversion de camara de R22 a R404 hace 6 años 10 meses #177611

  • Rubfrio
  • Avatar de Rubfrio
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 15
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
Hola a todos, en mi primer post les hago una consulta, tengo una camara frigorifica de R22 , compresor semihermetico Acmar no tengo muchos datos del compresor porque la chapa identificatoria no existe solo se que su motor electrico es de 1HP, dicha camara esta funcionando con una temperatura ambiente de - 5 grados, osea que estoy evaporando aproximadamente a -15 grados.
El cliente me pide si puedo llevar la temperatura ambiente a -18 grados o -20 grados para congelados, obviamente que para esto tendre que variar la aislacion de la camara segun creo.
Se me ocurre hacer una limpieza de circuito cambio de valvula de expansion por una de R404
Cambio de aceite al compresor por sintetico ( POE)
Carga de refrigerante por R404.
Quisiera saber si haciendo este retrofrit se puede dañar el compresor ya que nunca ise este tipo de trabajos.
Desde ya muchas gracias por la ayuda.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Conversion de camara de R22 a R404 hace 6 años 10 meses #177619

  • torcu
  • Avatar de torcu
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • SEVILLA (ESPAÑA)
  • Mensajes: 1545
  • Gracias recibidas 147
  • Karma: 1097
y el compresor y el condensador y la valvula de expansion y el evaporador uufffffff que cosas piden los clientes.

PD: tenes que cambiar todo el equipo frigorifico porque se te queda muy pero que muy escaso de potencia como la mitad de potencia.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
Última Edición: hace 6 años 10 meses por torcu.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, silenbloc, biel1, rodrigomigel@gmail.com, kendobass, Calefaccióneltorno, Rubfrio

Conversion de camara de R22 a R404 hace 6 años 10 meses #177628

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Hola Torcu, me interesa el tema.
Un Acmar, que son para r12 o r22, cambiando el aceite a poe, podría trabajar bien con r404 en baja temperatura??
Y la capacidad de este, como variaría??
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: kendobass

Conversion de camara de R22 a R404 hace 6 años 10 meses #177635

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
dsbordon escribió:
Hola Torcu, me interesa el tema.
Un Acmar, que son para r12 o r22, cambiando el aceite a poe, podría trabajar bien con r404 en baja temperatura??
Y la capacidad de este, como variaría??

Repasa éste post :

www.forofrio.com/index.php/foro-24/75-re...000-btu-pero-en-baja
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, Rubfrio

Conversion de camara de R22 a R404 hace 6 años 10 meses #177639

  • Rubfrio
  • Avatar de Rubfrio
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 15
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
torcu escribió:
y el compresor y el condensador y la valvula de expansion y el evaporador uufffffff que cosas piden los clientes.

PD: tenes que cambiar todo el equipo frigorifico porque se te queda muy pero que muy escaso de potencia como la mitad de potencia.
Correcto me lo imaginaba de todas maneras tendre que hacerlo el retrofrit de R22 a R404 como estoy con una temperatura ambiente de - 5 grados tal vez pueda lograr bajar a -10 o -15 con el equipamiento que tengo
Reitero la pregunta inicial se puede dañar el compresor de R22 si le meto R404?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Conversion de camara de R22 a R404 hace 6 años 10 meses #177640

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, silenbloc, Rubfrio

Conversion de camara de R22 a R404 hace 6 años 10 meses #177641

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
www.acmar.com.ar/site/moto.asp?linea=NR
?no se si ya se estudio la posibilidad de trabajar el mismo compresor con R22 a baja presión de evaporacion¿
www.acmar.com.ar/site/img/R12-22-502(0,25-0,5HP).pdf


oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 6 años 10 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Rubfrio

Conversion de camara de R22 a R404 hace 6 años 10 meses #177642

  • Rubfrio
  • Avatar de Rubfrio
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 15
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
Por los datos que me hestan dando entonces no se dañara el compresor de R22 si le meto R404
Vere la posibilidad de intentar bajar la evaporacion con 4el mismo R22 o retrofrit con R404.
MUchisimas gracias a todos por contestar saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Conversion de camara de R22 a R404 hace 6 años 10 meses #177660

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
El compresor dañar no se dañará de inmediato , pero si con el tiempo .
Las juntas de culata y carter casi seguro que empezarán a perder , porque no son compatibles , además de que el compresor irá forzado porque no alcanzará la temperatura de set .

Haz la cámara la mitad de lo que es ahora .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Rubfrio

Conversion de camara de R22 a R404 hace 6 años 10 meses #177662

  • Rubfrio
  • Avatar de Rubfrio
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 15
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
silenbloc escribió:
El compresor dañar no se dañará de inmediato , pero si con el tiempo .
Las juntas de culata y carter casi seguro que empezarán a perder , porque no son compatibles , además de que el compresor irá forzado porque no alcanzará la temperatura de set .

Haz la cámara la mitad de lo que es ahora .
Muchas gracias silenbloc por contestar, tu dices " que haga la cámara la mitad de lo que es ahora" sino entiendo mal Tengo que instalar un evaporador más pequeño para poder trabajar a más baja temperatura es así? O estoy entendiendo mal?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: kendobass

Conversion de camara de R22 a R404 hace 6 años 10 meses #177664

El compañero te indica que reduzcas el volumen de la cámara a la mitad, porque el equipo frigorífico solo va ha dar la mitad de la potencia, con los mismos componentes del circuito frigorífico.
Los pilares de la vida están por todo el universo observable.
Solo aquí, sabemos que ha germinado.
Por favor, cuidemos esta roca.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, Rubfrio

Conversion de camara de R22 a R404 hace 6 años 10 meses #177798

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Has pensado en el RS70?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: kendobass
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.233 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information