• Página:
  • 1

TEMA: modo nocturno en Danfoss ERC213

modo nocturno en Danfoss ERC213 hace 6 años 10 meses #177812

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Hola muchachos.
Necesito que el controlador de una cámara de MT trabaje en modo nocturno para evitar el bloqueo del eva durante las noches de baja temperatura ambiente (6C o menos) pero no encuentro como, no se si se debe progamar el reloj interno del controlador (seguro que si) ni como.
El controlador es el ERC213 de Danfoss, les adjunto el pdf que tengo.
Si alguien sabe como y me cuenta le agradezco.
Saludos, Diego.
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

modo nocturno en Danfoss ERC213 hace 6 años 10 meses #177813

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
No se q pasa, no me carga el archivo. Quizás sea demasiado pesado, 4mb
El frío es según las pilchas
Última Edición: hace 6 años 10 meses por dsbordon.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

modo nocturno en Danfoss ERC213 hace 6 años 10 meses #177814

  • c.crush
  • Avatar de c.crush
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 191
  • Gracias recibidas 162
  • Karma: 8
No he usado nunca ese controlador, así que puedo estar equivocado, pero no veo que lleve reloj interno, o no veo como programar la hora ni nada.
el parámetro de r13, valor de reducción nocturna, dice que se puede activar con una entrada digital (on-off), por ejemplo el parámetro o02 dice," nig = modo diurno/nocturno. Cuando la entrada se cortocircuita, se realiza regulación en funcionamiento nocturno"
Parece que debe ser algo exterior lo que le dice al programador cuando es de noche
El administrador ha desactivado la escritura pública.

modo nocturno en Danfoss ERC213 hace 6 años 10 meses #177815

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Hola dsbordon,has probado de bancario por el website de danfoss?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

modo nocturno en Danfoss ERC213 hace 6 años 10 meses #177816

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Hola C crush y Biel, tengo el manual impreso y un pdf para los modelos 211,213 y 214. En ninguno encuentro como configurar el modo nocturno.
Lo que menciona c crush de la entrada digital externa me dejo pensando, como si fuera q se conecta a un reloj externo. Otra cosa, en la configuración solo te da la desviación de temperatura, nada mas.
En un rato voy a bucear en el sitio de danfos a ver si dice algo.
Gracias capos!
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

modo nocturno en Danfoss ERC213 hace 6 años 10 meses #177817

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Gracias a todos..
El administrador ha desactivado la escritura pública.

modo nocturno en Danfoss ERC213 hace 6 años 10 meses #177821

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Hola, leyendo un pdf mas antiguo (aparentemente) encontré el modo nocturno en los parámetros o02 y o37, los de las entradas digitales DI1 y DI2. Estas entradas, por lo que entendí, son para conectar contactos para controlar apertura y cierre de puertas, ahi tambien figura "modo nocturno/diurno", y otras yerbas. Estas entradas se configuran como NO/NC.
Me parece que se conecta un timer que hace las veces de reloj y este da la orden para que el controlador entre en modo nocturno.
Creo que hasta aquí llego con esto.
Tendré que reconfigurar el deshielo y confiar en que estén bien pensados los parámetros.
Gracias gente.
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1

modo nocturno en Danfoss ERC213 hace 6 años 10 meses #177863

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
dsbordon escribió:
No se q pasa, no me carga el archivo. Quizás sea demasiado pesado, 4mb

Mandalo a este email:
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Salu2
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

modo nocturno en Danfoss ERC213 hace 6 años 10 meses #177871

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Hoy fui a una presentación de COEL, controladores de todos colores. Lo mismo que ofrecen todos.
Y si, me quedo claro lo del modo nocturno. También usan esas entradas para alarmas, apertura de puertas, y ahorro energético => modo nocturno. Se pone un timer.

Salí de ahí y pase a ver la cámara. Previamente (lunes) había aumentado el recalentamiento de la VET y en vez de bloquearse el eva me congelo todo durante la noche.
Ayer cambie la calibracion de la sonda ambiente y no enfrio muy bien.
Hoy cuando fui me comi una hora y media viendo como se comportaba y las temperaturas. En el segundo y tercer arranque del Mc la temperatura del display y la de mi termómetro estaban con una diferencia de 0.1C. Espero que este solucionado.

Y lo del timer o el control de condensación, olvídalo cariño.
La regla número del comerciante exitoso es no gastar un mango. La segunda es que gaste el gil que labura.
Saludos
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.256 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information