TEMA: Desescarche en cara refrigeracion

Desescarche en cara refrigeracion hace 6 años 10 meses #178262

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola fulala, creo que electom21 se refiere a esto:
H45: configuracion entrada analogica para regular la salida del desescarche:
0: obedece a la sonda del evaporador (sonda 2)
1: obedece a la sonda del display (sonda 3)
Saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Desescarche en cara refrigeracion hace 6 años 10 meses #178264

Raro raro raro.......

Así de sencillo, verificar sondas, du colocacion en evaporador, parámetros del controlador y verificar su operatividad.

Ahí no hay nada más.

Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Desescarche en cara refrigeracion hace 6 años 10 meses #178267

  • nickaso
  • Avatar de nickaso
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 176
  • Gracias recibidas 39
  • Karma: 0
Hola,
parametro ndE
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Desescarche en cara refrigeracion hace 6 años 10 meses #178268

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola nickaso, ese parametro en teoria por defecto viene en 0-inhabilitado, si lo tendria como viene por defecto no afectaria a la parada del desescarche entiendo no ? Saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
Última Edición: hace 6 años 10 meses por freones.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Desescarche en cara refrigeracion hace 6 años 10 meses #178269

  • nickaso
  • Avatar de nickaso
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 176
  • Gracias recibidas 39
  • Karma: 0
Viene asi por defecto. pero puede que alguien lo halla modificado...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Desescarche en cara refrigeracion hace 6 años 10 meses #178277

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
Me referia a esto mas o menos, saludos.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 6 años 10 meses por electom21.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Desescarche en cara refrigeracion hace 6 años 9 meses #178287

  • fulala
  • Avatar de fulala
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 201
  • Gracias recibidas 43
  • Karma: 1
No se que parámetro es el nde....?
Ese parámetro no aparece en esta eliwell
Última Edición: hace 6 años 9 meses por fulala.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1

Desescarche en cara refrigeracion hace 6 años 9 meses #178288

  • fulala
  • Avatar de fulala
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 201
  • Gracias recibidas 43
  • Karma: 1
Bueno señores. Después de tantas pruebas y cambiar parámetros. El problema era la eliwell. La e cambiado le metido de nuevo los parámetros y todo arreglado. Se lo e comentado a un compañero y también le pasaba lo mismo tras cambiar la eliwell. Se ve que una partida de eliwell an venido defectuosas.

Un saludo y gracias por todo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, rodrigomigel@gmail.com

Desescarche en cara refrigeracion hace 6 años 9 meses #178289

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, me alegro que ya lo tengas solucionado, igual alguno de los minireles internos se te quedaba pegado, gracias por terminar el post, saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Desescarche en cara refrigeracion hace 6 años 9 meses #178294

  • alfonso-megias
  • Avatar de alfonso-megias
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 506
  • Gracias recibidas 297
  • Karma: 9
Esta bien que quieras resolverlo,lo que si te puedo comentar,es, que cuando un termostato no lo puedo cuadrar para que haga lo que yo quiero ,por que funciona mal ,por desconocimiento de los parametros del mismo etc ,lo que hago es poner otro el cual conozco los parametros perfectamente ,...a funcionar y a cobrar ,y si puedo ,me lo llevo al taller y cuando no tengo faena me lo estudio ,o lo tiro a la basura .
Hice lo más difícil: cobrar la reparación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Desescarche en cara refrigeracion hace 6 años 9 meses #178295

  • fulala
  • Avatar de fulala
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 201
  • Gracias recibidas 43
  • Karma: 1
Buenas Alfonso.
Otros termostato no. Pero los eliwell me los conozco como la Palma de mi mano y si sabes manejarlos se pueden hacer incita de cosas con ellos.
Pero el.problema este me traía de cabeza y antes de cambiarla quería saber si a alguno le había pasado.
Decir también que si alguno tiene algún problema con algún eliwell me lo puede comentar ya que nosotros llevamos muchos años trabajando.con ellas.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Desescarche en cara refrigeracion hace 6 años 9 meses #178306

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Tienes programado el det?
El administrador ha desactivado la escritura pública.