• Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: determinar el sobrecalentamiento

determinar el sobrecalentamiento hace 6 años 4 meses #181540

  • embolo
  • Avatar de embolo
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 41
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 0
hola necesito aprender a tomar el sobrecalentamiento es un dorin de 35hp se usa para enfriar aguaglicolada con un intercambiador de placas y una valvula vet tex 5 con r22 la pb es 30 lbs y la alta se mantientiene por encima de 220lbs el tema es que tengo congeladoacumulador de succion congelado y la parte de baja de compresor tambien congelado .como puedo subir fotos con el celular y la computadora.gracias a todos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

determinar el sobrecalentamiento hace 6 años 4 meses #181542

  • carlos2303
  • Avatar de carlos2303
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 1
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
hola amigo, debes medir la temperatura que existe unos 15 cm antes de llegar al compresor en la linea de succión lógicamente y tener la presión que tienes en baja. Esta ultima debes buscar su equivalencia en temperatura.
ya teniendo ambos datos como temperaturas, debes restarlos y te dará una cifra, esa equivale a tu delta T de sobrecalentamiento
PD: como recomendación el termómetro para hacer la medición de temperatura de la linea de succión debe ser de contacto y debes dejarlo con aislante unos minutos antes de hacer la lectura para que esta sea correcta.
puedes utilizar la tabla danffos es fácil de utilizar y esta al alcance de todos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: embolo, xeliño, silenbloc, rodrigomigel@gmail.com, rrachu

determinar el sobrecalentamiento hace 6 años 4 meses #181544

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
Hola como te dice el compañero esa es la forma de medir el rrecalentamiento general de la maquina donde tendrás presente el calor latente y el calor sensible absorbido por la línea de succión del sistema, el otro recalentamiento que puedes medir es a la salida del último e vaporador más exactamente al lado del bulbo de la VET
es en ese lugar donde mediras el rrecalentamiento efectivo de la maquina.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: embolo, xeliño, camacho d, rodrigomigel@gmail.com

determinar el sobrecalentamiento hace 6 años 4 meses #181545

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1813
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola embolo, revisa este hilo pienso que te puede servir de ayuda, como te dice el compañero debes medir la temperatura de aspiracion y esta menos la temperatura de evaporacion (- 15ºC en tu caso) es el recalentamiento, habra compañeros que postulan que se debe medir, la temperatura de aspiracion, al final del evaporador tambien es correcto pero piensa que las tuberias de aspiracion se aislan y calculan para una caida de presion de 0'5ºC mientras que el recalentamiento debera estar entorno a 8ºC.
www.forofrio.com/index.php/foro/32-consu...-compresor-congelado
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: embolo, camacho d, silenbloc, rodrigomigel@gmail.com, rrachu

determinar el sobrecalentamiento hace 6 años 4 meses #181555

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, muy buenas todas y cada una de las respuestas de los compañeros, por completar: tenemos el recalentamiento util o parcial que se da en el ultimo tramo del evaporador y tenemos el recalentamiento no util o total, que se da en la linea de aspiracion del compresor (decimos no util porque no absorbemos calor con el ya que se da fuera del evaporador) , las mediciones siempre con la punta de medicion aislada como dicen por aqui, mas info:
www.forofrio.com/index.php/foro/27-consu...to-y-subenfriamiento
yoreparo.com/refrigeracion/refrigeradore...to-y-subenfriamiento
sporlanonline.com/literature/international/s1/10-135_S1.pdf
apps2.semarnat.gob.mx:8080/sissao/archiv...lo%20de%20Refrig.pdf
firc.com.mx/descargas/JR03_Carga_Eficiente_de_Refrigerante.pdf
personales.unican.es/renedoc/Trasparenci...s%20Frigorificas.pdf
www.salesianos-jerez.com/Archivos/Recurs...ADo%20Industrial.pdf
biblio3.url.edu.gt/Publi/Libros/2013/Man...3/MANUAL-G-REF-O.pdf


Saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
Última Edición: hace 6 años 4 meses por freones.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, embolo, xeliño, camacho d, rodrigomigel@gmail.com, kendobass

determinar el sobrecalentamiento hace 6 años 4 meses #181580

  • embolo
  • Avatar de embolo
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 41
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 0
hola gracias por tu aporte thump_356595 mañana subo un video y fotos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

determinar el sobrecalentamiento hace 6 años 4 meses #181609

  • embolo
  • Avatar de embolo
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 41
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 0
hola subo fotos del equipo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

determinar el sobrecalentamiento hace 6 años 4 meses #181610

  • embolo
  • Avatar de embolo
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 41
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 0
attachment:1]20171204_232619.jpg[/attachment]
Última Edición: hace 6 años 4 meses por embolo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

determinar el sobrecalentamiento hace 6 años 4 meses #181613

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Sino puedes subirlas imágenes , intenta con un enlace externo , tipo google fotos , drive , subeimagenes , subefotos.....etc .

Un saludo .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: embolo

determinar el sobrecalentamiento hace 6 años 4 meses #181671

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Si consideramos que el elemento que regula el recalentamiento es el bulbo de la VET lo normal seria medir pasado el bulbo lo mas cerca posible.
Muchas veces los chavales me preguntan sobre el recalentamiento subenfriamiento etc, yo siempre respondo lo mismo si un condensador esta calculado para un subenfriamiento de 5 K ala salida pues se mide justo ala salida no en la entrada de liquido ala valvula de expansion.
Sobre que recalentamiento es el adecuado pues mas de lo mismo si la valvula esta bien seleccionada es el ajuste de fabrica, otra cosa es en maquinas partidas con muchos metros que tengamos que ajustarla pero siempre es el ajuste de fabrica
El administrador ha desactivado la escritura pública.

determinar el sobrecalentamiento hace 6 años 4 meses #181696

  • embolo
  • Avatar de embolo
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 41
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 0
agradezco a todos el aporte , estos equipos trabajan con r22 vet dannfos t5 trabaja con un enfriador de placas que actúa como evaporador , una bomba que recircula el Propilenglicol hacia un tanque que lo contiene trabajando el mismo a una temperatura de -10 °c . si la valvula viene por un lado el elemento termostatico , el cuerpo y aparte el conjunto de orificio con una tablita para su regulacion , que subire fotos de las mismas , el problema que tengo es poder tomar en esta clase de equipo los calculos de subenfriamiento
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla. Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla. Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla. Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla. Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla. Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

determinar el sobrecalentamiento hace 6 años 4 meses #181697

  • embolo
  • Avatar de embolo
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 41
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 0
hola goldete las vet te 5 vienen con el conjunto de orificio aparte con una tabla para regular , este equipo presenta mucha escarcha en el acumulador de succion y en la parte de la culata del compresor subi unas fotos para que alguien pueda guiarme donde medir y que valor tendría que darme con los datos que tengo o precisan más datos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.206 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information