• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Problema con batea comercial

Problema con batea comercial hace 6 años 3 meses #182087

  • eduardo9009
  • Avatar de eduardo9009
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 7
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
Hola buenas tardes soy nuevo en el foro y queria pedir ayuda acerca de una batea comercial con motor semihermetico acmarmetic 1/3hp, la heladera segun el dueño enfriaba perfecto no tenia problema, pero ahora cuando la enchufa el motor arranca 10 segundos y para, pero mantiene encendido el ventilador de la unidad condensadora, realize la medicion de consumo con la pinza amperometrica y el motocompresor consume 1.8amp, cosa que considere normal, por lo que pensaba que el motor dañado no esta. Pero les soy sincero estoy desorientado y no se que podria ser.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema con batea comercial hace 6 años 3 meses #182089

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Son monofásicos esos semihermeticos? Eso parece que vi por internet. Si son monofásicos, tendrás que chequear todos los elementos: condensadores, relé de arranque, clixon, bobinados... O salta por presostato de baja? (Falta de gas, etc.) Este esquema vi, a ver si fuese el tuyo.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Última Edición: hace 6 años 3 meses por jebesat.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, rodrigomigel@gmail.com

Problema con batea comercial hace 6 años 3 meses #182091

  • eduardo9009
  • Avatar de eduardo9009
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 7
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
Efectivamente es monofasico el motocompresor, yo tambien estaba viendo ese video es muy util, voy a revisar la instalacion electrica. Tienen idea de como comprobar o probar si no me falla el PT o el relay voltimetrico?? Apenas tenga novedades les comento. Gracias..
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema con batea comercial hace 6 años 3 meses #182092

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
Según que fabricante de compresores semihermético puedes pedir que te lo envíen monofasico, pero tardan al menos un mes en suministrarlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema con batea comercial hace 6 años 3 meses #182095

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Hola Eduardo.
Para saber si el térmico esta fallando no se otra cosa que reemplazarlo y probar con otro, o quitarlo y hacer trabajar el Mc sin térmico. Poner una teclita para luz es algo seguro y practico.
Se toman consumos en el arranque, y luego a medida que va entrando en régimen. Asi, en directo o con otro termico similar, podes cotejar los consumos y diagnosticar el estado del Mc. Si esta a masa (aterrizado), si tiene problemas mecánicos, o si el paro se debe a las presostatos.
En tu caso, si el ventilador sigue funcionando, es que el térmico se abre. 2A no es consumo para que el térmico se abra.
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema con batea comercial hace 6 años 3 meses #182096

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Me falto decirte que, si el Mc esta con fallas de cualquier tipo, te conviene cambiarlo por otro igual.
Lo sacas y lo llevas a cualquier casa de refrigeracion, te lo toman en parte de pago y te dan uno reparado a cero. Es un sistema de recambio. Generalmente lo que pagas es la mitad. Un hermético de característica similares te sale mucho mas caro y te da mas trabajo pues debes adaptar la cañería al nuevo Mc, tenes que descartar las rotalock, quizás debas cambiarlas según que Mc consigas, quizás el condensador te quede chico o grande, etc. Y un hermético nuevo te cuesta 30 a un 50% mas caro.
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Problema con batea comercial hace 6 años 3 meses #182097

  • eduardo9009
  • Avatar de eduardo9009
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 7
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
Hola muchisimas gracias por la informacion, les comento que realize algunas modificaciones a la conexion del mc, de acuerdo a lo que investigue en el video, lo probe y arranco nuevamente 10 o 15 segundos y corto, entonces por las dudas volvi a tomar el amperaje con la pinza amperometrica y resulta que el consumo de este mc es de 15 a 16 amperes, cosa que es demasiado y entonces me di cuenta que el que esta dañado es el mc. Gracias por todo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, silenbloc

Problema con batea comercial hace 6 años 3 meses #182098

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Antes de descartarlo proba con dos capacitores nuevos. Esa es la ultima prueba. Si sigue igual tiene alguna falla mecánica. Deberías revisarlo para ver si son los cojinetes, cilindros, falta de aceite, etc.
Si no corregis la falla, el próximo Mc fallará por el mismo motivo.
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: eduardo9009

Problema con batea comercial hace 6 años 3 meses #182100

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
Hola Eduardo seguramente la batea de que estamos hablando son las de vidrio curvo , muy famosa en Argentina se usa mucho en Argentina . El compañero jebesat te suvio el circuito eléctrico del compresor tenlo presente para la próxima vez, normalmente estas bateas usan mucho compresores reparados o de recambio es una práctica muy usada por a aquí , siempre revisa los capacitores de marcha y arranque y circuito eléctrico asociado , de echo si estuvo trabajando con el co.presor bloqueado te recomiendo una buena limpieza de circuito y cambio de filtro antes de instalar el nuevo compresor.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Problema con batea comercial hace 6 años 3 meses #182101

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
acmar esta en argentina ,bueno desconecta todos los elementos del circuito y prueba el compresor las bobinas , el estado del mismo , si tiene alguna bobina cortada,etc
acmar esta en la lista de compresores que hay en el foro,esos compresores llevan un arrancador incorporado por acma,r si ese lo tiene hay que comprobar como esta,
primero comprobar el compresor y el arrancador,
despues comprobar el resto de elementos,si tiene presostato comprobar que esta rearmado, el condensador, reley etc comprobar si tiene gas, como esta o hay aire,
comprobar si el compresor esta bien, si funciona , y el consumo el otro paso es los elementos o componentes del circuito. sal
www.reacom.com.ar/site/index.asp
Última Edición: hace 6 años 3 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon

Problema con batea comercial hace 6 años 3 meses #182104

  • eduardo9009
  • Avatar de eduardo9009
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 7
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
Gracias por los consejos, hay alguna forma de fabricar un probador de capacitores?, ya que midiendolo con el ohmimetro ambos cargan y descargan.. pero nose si podrian estar dañados.?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema con batea comercial hace 6 años 3 meses #182106

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, por internet hay varios metodos para fabricarse uno casero, pero lo mejor es utilizar un capacimetro o probar a poner uno nuevo ya que su coste es muy reducido, saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: eduardo9009
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.211 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information