• Página:
  • 1

TEMA: r600 a r134a

r600 a r134a hace 6 años 2 meses #183280

  • Pindela305
  • Avatar de Pindela305
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 52
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 0
hola compañeros
queria vuestra experiencia cambiando a una heladera de r600a por uno de r134a
muchas gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

r600 a r134a hace 6 años 2 meses #183283

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Comenta un poco más ; la heladera es con refrigerante r600a y deseas aprovechar todo solamente cambiando refrigerante , o sustituyes componentes ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Pindela3051984

r600 a r134a hace 6 años 2 meses #183353

  • Pindela3051984
  • Avatar de Pindela3051984
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 13
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
La geladera es de r.600a, voy a cambiar el compresor por uno de r134a, limpiar circuito, cambiar filtro, y rellenar con r134a
El administrador ha desactivado la escritura pública.

r600 a r134a hace 6 años 1 mes #183355

  • Jmviana
  • Avatar de Jmviana
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 69
  • Gracias recibidas 38
  • Karma: 3
Hola, tambien tengo curiosidad por el tema. Hasta la fecha cuando tuve que cambiar algún compresor de R-600a lo hice por otro igual, pero me pica la curiosidad de ver como se comportaría substituyendolo por uno de R-134a, es decir, si trabajaría con las presiones correctas o trabajaría algo frorzado ya que tienen distintas densidades ambos refrigerantes.

Saludos
Última Edición: hace 6 años 1 mes por Jmviana.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Pindela3051984

r600 a r134a hace 6 años 1 mes #183357

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
Hola pindela , te cuento mi experiencia en cambios de compresores en heladeras de R600 a compresores de R134.
Lo primero es averiguar de cuantos BTU Es el compresor original de la heladera o (nevera) tendrás que instalar un compresor de R134 con los mismos BTU que el original .
Por otro lado deberás limpiar muy bien el sistema ya que el 600 trabaja con aceite mineral y el 134 con aceite poe .
En mis casos no fue necesario cambiar capilar que seria lo lógico ,
En cuanto a la carga de R 134 en este caso trabaja a 7 u 8 pulgadas de mercurio ósea - 7 o - 8 psi Ósea las presiones trabajan parecidas al R600 , no se piede en este caso puntual cargar por peso como indica la heladera ya que ambos refrigerantes tienen diferente densidad , deberás cargar de a poco mirando como se va escarchando el evaporador y controlando el retorno , por supuesto que deberás medir rrecalentamiento y sub enfriamiento en lo posible .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: xeliño, camacho d, silenbloc, rodrigomigel@gmail.com, Pindela3051984

r600 a r134a hace 6 años 1 mes #183369

Interesante......

Lo que yo te puedo aportar al respecto.

Ventajas del R134a, menor cilindrada de compresor debido a su mayor densidad y presión de evaporación a misma temperatura de evaporación. Su mayor presión de evaporación a misma temperatura permite trabajar a temperaturas de evaporación algo más bajas que el isobutano. No inflamable.

Ventajas del R600a, mayor entalpia, menor temperatura de descarga, menor carga de refrigerante, mejor compatibilidad con aceites. En alta temperatura algo mayor el Cop. Más respetuoso con el medio ambiente, GWP 0.

Todo esto teniendo en cuenta misma potencia frigorifica.

De no ser que tengas el compresor en stock de R134a te desaconsejo su cambio.

No obstante ya nos contarás.

Un saludo.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 6 años 1 mes por rodrigomigel@gmail.com.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: multimarcas, camacho d, silenbloc, Pindela3051984, rrachu

r600 a r134a hace 6 años 1 mes #183495

  • Pindela3051984
  • Avatar de Pindela3051984
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 13
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
Hola compañeros
.,os cuento, barri el circuito con nitrógeno , coloque el motor, vacío, carga de r134a , lleve la nevera a retorno y ninguna diferencia con una heladera de r134a,
Muchas gracias por vuestras respuestas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, silenbloc
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.222 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information