jebesat escribió:
Yo, si te soy sincero, pienso como kenny. No me fío un pelo. A ver si la próxima vez que carguéis, lo probáis pero por curiosidad, a vuestra manera pero midiendo el alta a ver si se cumple, y cargando como siempre hagáis por precaución. El jueves estuve yo cargando una cámara de 404a con evaporador estático, y se me olvidó hacerlo, además que encima era estático, sin ventilador, y anduve con pies de plomo, viendo cómo se iba escarchando para no liarla, eran varios kilos y muy caros... Igual me quedé corto, pero siempre puedo volver. Toco poco frío, estoy otra vez el 99% del tiempo en aire acondicionado y cargo el peso del fabricante: esto con ventiladores que regulan su velocidad con electrónica no sirve para nada. Los que tocáis más frío comercial, si podéis comprobarlo y os acordáis, ponerlo aquí y nos enteramos.
Hola chicos, unas cuantas para ustedes.
Jebe, sin saberlo yo estuve usando este metodo, o casi el mismo, pero como metodo de comprobacion.
Lo hago sobretodo en ambientes calientes cuando necesito asegurarme una buena condensacion. La unica diferencia es que yo trato de que el salto termico del aire este entre 10 y 15 grados. Gracias dios esas maquinas siguen sin problemas y los dueños satisfechos.
Atiendo 4 heladeras ubicadas en la cocina de un local de comidas rapidas. En la peor ubicada llegue a medir una temp ambiente de 45. Cada vez vez que retiro la condensadora para desengrasarla, cuando recargo el gas recuperado verifico que el salto termico sea de mas o menos 15C, cuando enfria el recinto ese salto baja, pero yo me aseguro de una buena condesacion y se que cuando el condensador esta lleno de grasa seguira condensando y la heladera seguira enfriando.
Es casi como si tapara el condensador.