Nosotros los hacemos con el tubo tipo flauta, de este modo el aceite retorna por velocidad exclusivamente al compresor que está en funcionamiento y se limita la posibilidad de golpes de líquido.
Refrio.
El aceite que no ha podido recuperar el separador en la descarga retorna hasta el colector de aspiración, este debe estar completamente en horizontal, la entrada o entradas deben estar situadas en el centro, de modo que el compresor que está funcionando Gener un flujo absorbente que atraiga las partículas de aceite arrastradas por el gas y suba por el pico de flauta.
Nosotros los hacemos con el tubo tipo flauta, de este modo el aceite retorna por velocidad exclusivamente al compresor que está en funcionamiento y se limita la posibilidad de golpes de líquido. ..suena linda la mejora pero no la entiendo ,vi tu foto ,las tres tomas ,mas tres caños ciegos mas ,pero ¿ que tiene todo eso con que retorna mejor si uno solo anda podrias iluminar la oscuridad de tus dichos, gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.
analizando tema aceite en central
hace 5 años 11 meses #184313
jebaset lo tuyo no es asi ,,lo que yo entiendo te lo voy a explicar porque no se dibujarlo y mandarlo espero se entienda ,el tubo colector de la aspiracion de una central en paralelo , tiene una o varias entraday tantas salidas a la succion de compresores como estos alla , ESA SUCCION DE TOMA DE COMPRESORES cada ona debe llevar una U CON UN ORIFICIO COMO SI FUERA UN ACUMULADOR de succion ,o sea dentro del gran colector de aspiracion en mi caso hay tres compresores ,entonces en cada una de las tres tomas de succion que en mi caso van de arriba del colector en caso de moncayo pueden ser de abajo y kenyy dice que tambien de frente ,CADA UNA DEBE LLEVAR LA U Y SU ORIFICIO ,todo adentro del colector ,se entendio jeba
El administrador ha desactivado la escritura pública.
analizando tema aceite en central
hace 5 años 11 meses #184316
Sí, te entiendo, compañero, yo solo quise dibujar lo que era el colector porque me dio la impresión que muchos respondían hablando del separador de líquido o acumulador de succión y no hablando del tubo colector que era el tema.
Veo complicado hacer las U dentro del colector. Me parece que en tu caso habrá un tubito fino soldado que llega al fondo del colector y pegado soldado a unos centímetros a una de las paredes del tubo de aspiracion que va al compresor, o bien no hay nada, que podría ser, digo yo, a saber. Cómo metes la U por un agujero en el colector? Lo más fácil es lo que dice Moncayo, tubo de aspiración a compresor que entra por la parte inferior del colector y sube un trozo por dentro del colector para no aspirar líquido, sube hasta la parte alta del tubo grueso, pero por dentro, y en la parte baja lleva un agujerito para el aceite.
Por cierto, no entiendo bien lo de kenny si me dices que es horizontal, al ser colector artesanal, y habiendo libertad en este caso, la posición de los tubos que salen del colector la hace kenny en horizontal, o es en vertical hacia arriba o hacia abajo? Con flauta te refieres a que los tubos que entran al colector, en la parte de dentro del colector que no vemos, llevan varios agujeritos tipo flauta? Si los pones horizontales, como dice el compañero, puede llegar líquido refrigerante?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
analizando tema aceite en central
hace 5 años 11 meses #184318
Creo que KennyBX quiere decir como aparece en el dibujo. Es la solución en el caso de que no haya peligro de retorno de liquido y obviamente la velocidad de gas en la entrada al o a los tubos de cada uno de los compresores y aun en caso de control de capacidad en ellos deberá de ser mayor de 2'5 mtros/segndo.
Y el aceite subirá.
Adjuntos:
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Gracias compañeros, y gracias por el dibujo del pico de flauta. Nunca estuve en montaje de centrales y me ha resultado muy instructivo de cómo se hacen las cosas en estos casos. Algunas veces vi los colectores de aspiración de las centrales con la salida a compresores por arriba y no sabía que los tubos llegaban hasta el fondo en pico de flauta. Supongo que muchas son así y la del compañero que abrió el post es muy probable que también. De otro modo habría problemas de aceite casi con seguridad, me imagino.
kenny esta acostado en la foto en funcionamiento iria parado ,o sea los caños hacia arriba los seis caños tres de entrad y tres de salida a compresores , la llave bola para compresores hermeticos?gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.