• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Fuga en evaporador

Fuga en evaporador hace 5 años 6 meses #187426

  • Frigorisdt
  • Avatar de Frigorisdt
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 103
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 0
Hola a tod@s !! Antes de nada me gustaría agradeceros a tod@s la importancia que tiene este foro para las personas que queremos y tenemos interés en aprender con vuestras experiencias y ayudas. Aunque no escriba mucho.. siempre estoy por aquí leyendo y aprendiendo.

Ahora que estoy tocando un poco más el frío comercial / doméstico.. me ha entrado una vitrina vertical que tiene una fuga en el evaporador, pero este evaporador que tiene es impreso ( el material no tengo muy claro cuál es ) y buscando y buscando por internet no me queda claro que producto utilizar para reparar este tipo de fuga de la mejor manera posible, me gustaría saber que me recomendáis.. y que se pueda comprar online o en tienda física ( Sevilla ).

También me gustaría saber con que reparáis la fuga de los evaporadores de aluminio?? Con varilla de plata del 5%??

Muchas gracias a tod@s compañeros !!

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.



Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida.
Última Edición: hace 5 años 6 meses por Frigorisdt.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Fuga en evaporador hace 5 años 6 meses #187429

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
el aluminio se suelda con aluminio.
www.lincolnelectric.com/es-es/support/we...-welding-detail.aspx
la soldadura con aluminio y en aluminio es todo un arte, se deben tener unas habilidades únicas.
si quieres soldar el evaporador debes conseguir un soldador (técnico) experimentado.
También se puede resolver el problema con pegas o soldaduras epoxicas, no se que marcas venden en tu país.las de dos componentes y secamiento en 24 horas son las ideales.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Frigorisdt

Fuga en evaporador hace 5 años 6 meses #187432

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Yo uso Durafix y de momento de 10.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Frigorisdt

Fuga en evaporador hace 5 años 6 meses #187437

  • alfonso-megias
  • Avatar de alfonso-megias
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 506
  • Gracias recibidas 297
  • Karma: 9
Cuando la tuberia se deteriora ,la corrosion va apareciendo por todos los sitios ,es importante que lo repares ,asi ,la proxima vez ya no lo haras
Hice lo más difícil: cobrar la reparación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Frigorisdt

Fuga en evaporador hace 5 años 6 meses #187443

  • Frigorisdt
  • Avatar de Frigorisdt
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 103
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 0
Muchas gracias a tod@s por contestar!!

Amigo silen, me podrías decir su modo de empleo durafix?? Donde lo podría comprar?? Gracias!!
Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Fuga en evaporador hace 5 años 6 meses #187444

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hol donde esta la fuga , di la situacion de la misma,
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Frigorisdt

Fuga en evaporador hace 5 años 6 meses #187445

  • Frigorisdt
  • Avatar de Frigorisdt
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 103
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 0
Hola, esta en una “tubería” horizontal del evaporador, el evaporador es vertical y está en el fondo de la vitrina, se ve que le han dado un golpe con algo y le han provocado la fuga. Saludos.
Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Fuga en evaporador hace 5 años 6 meses #187448

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Lo compré on-line aunque creo que el fabricante del producto o distribuidor está por el norte de España .
Primero hice varias pruebas con una escalera de aluminio que tengo por casa y luego me puse al tema , en el kit te viene todo lo necesario e instrucciones en español .

El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Frigorisdt

Fuga en evaporador hace 5 años 5 meses #187456

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hay acceso para trabajar en la zona, cortar un trozo de tubo de donde esta la fuga y unir un tramo nuevo por el exterior y usar el pegamento, tambien tienes unos racores de union que se ponen con maquina , da un resultado bueno, se montan las uniones asi pero no se si lo puedes hacer en tu caso, lo mejor seria cortar un trozo y poner nuevo si se puede y usar pegamento, pero ya lo dijo al..... detras de esa tendras otra,
y mas, sal....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Fuga en evaporador hace 5 años 5 meses #187802

  • Chofito
  • Avatar de Chofito
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 145
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 0
Yo para pinchazos pequeños en evaporadores de circuito impresos utilizaba el Nural 27 limpiando antes bien la zona y me daba buen resultado, pero el Durafix tiene muy buena pinta.
www.pattex.es/pagina-de-inicio/productos.../metal/nural-27.html
Saludos a todos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Frigorisdt

Fuga en evaporador hace 5 años 5 meses #187804

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
En éstos días ando reparando neveras y algunas tienen la serpentina última del freezer picada , estoy haciendo varias soldaduras , si acaso comento los avances .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Frigorisdt

Fuga en evaporador hace 5 años 5 meses #187809

  • Frigorisdt
  • Avatar de Frigorisdt
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 103
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 0
Sería de gran ayuda amigo Silen !! Si puedes hacer unas fotos me vendrían muy bien la manera de utilizar el producto y su resultado.. una vez más.. Muchas gracias a todos por aportar vuestro granito de arena!!
Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.254 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information