• Página:
  • 1

TEMA: scroll y retorno de liquido contra alternativo

scroll y retorno de liquido contra alternativo hace 4 años 10 meses #189937

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
hola necesito opiniones en cuanto dicen que los compresores scroll tienen menos capacidad de soportar retorno de liquido no por su mecanica sini por el tamaño de su cuerpo o carcaza ,el aletrnativo o a piston es mas sensible mecanicamente pero su gran tamaño de carcaza o bloque o bocha oes lo que lo hace mas apto para soportar un retorno ..estoy acertado ,osea para optar entre alternativo y scrool con posible retorno de liquido decido por el alternativo como primera opcion?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

scroll y retorno de liquido contra alternativo hace 4 años 10 meses #189939

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Pues va a ser que no, por lo menos en mi opinión. Un compresor scrool tiene un rendimiento muy superior y por su construcción aguanta mejor un posible golpe de liquido ya que no tiene válvulas.
En cualquier caso un deposito de aspiracion hace maravillas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d

scroll y retorno de liquido contra alternativo hace 4 años 10 meses #189942

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hol.cierto no hay golpe de liquido en un scroll,y ademas siendo de los mismos cv da mas rendimiento,menos piezas menos problemas con el scroll,
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d

scroll y retorno de liquido contra alternativo hace 4 años 10 meses #189951

  • rompefrio
  • Avatar de rompefrio
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 48
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 0
si ja tienes previsto que vas ha espirar liquido mal vamos, ningun compresor tolera la aspiravion de liquido, mas que nada por el tema de refrigeracion del bobinado, no obtante por su sistema de compresión el scroll es el que mejor tolera la aspiracion de liquido.
Aunque si de verdad quieres una opinion evita aspirar liquido
Todo lo que se esta limitado por lo que ignoro
El administrador ha desactivado la escritura pública.

scroll y retorno de liquido contra alternativo hace 4 años 10 meses #189956

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Muy buenas.

Un Scroll aguanta mucho mejor los golpes de liquido que un alternativo por simple diseño de construcción.

Un Scroll que recibe liquido, separara las espirales cuando esté pase entre ellas, haciendo que el líquido valla hacia la descarga sin daño mecánico aparente, siempre que la cantidad de líquido sea tolerable para el tamaño de la espiral, claro está.

Pero mucho ojo con el retorno de liquido en los Scroll. Un retorno continuado hace que la película de aceite necesaria tanto para la estanqueidad entre las espirales como para evitar la fricción mecánica entre estas desaparezca, causando un desgaste prematuro de las espirales y de los casquillos del rotor, con lo que ese compresor sufrirá un desgaste prematuro y rotura en caso de que el retorno de liquido sea habitual.

Asi que, cómo siempre, hay que controlar los retornos y ponerles remedio.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, silenbloc, rompefrio
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.631 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information