• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: compresor danfoss NF7FX ficha tecnica

compresor danfoss NF7FX ficha tecnica hace 4 meses 1 semana #190500

  • celtronics2011
  • Avatar de celtronics2011
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 212
  • Gracias recibidas 29
  • Karma: 0
hola buenos dias .
danfoss nf7fx 105G. 6743
alguiem podria desirme si es de alta o baja
podria compartir su ficha tecnica
en 230 vac 60hz btu ?
hp nombre comercial ?
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

gracias
Última Edición: hace 4 meses 1 semana por celtronics2011.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor danfoss NF7FX ficha tecnica hace 4 meses 1 semana #190501

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 11715
  • Gracias recibidas 1520
  • Karma: 71
Última Edición: hace 4 meses 1 semana por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, celtronics2011

compresor danfoss NF7FX ficha tecnica hace 4 meses 1 semana #190509

  • celtronics2011
  • Avatar de celtronics2011
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 212
  • Gracias recibidas 29
  • Karma: 0
aqui el modelo exacto danfoss nf7fx 105G. 6743

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.

desplazamiento : 7 .27
capacidad de refrigeracion 220ac 60hz :BTU/H: ??? ( como se lee ?)



SUSTITUTO:TSB1390YGS
Desplazamiento 7.28
capacidad de refrigeracion 220ac 60hz :BTU/H 930

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Última Edición: hace 4 meses 1 semana por celtronics2011.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor danfoss NF7FX ficha tecnica hace 4 meses 1 semana #190512

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 7990
  • Gracias recibidas 3271
  • Karma: 111
Viendo el refrigerante recomendado por el fabricante , para baja temperatura no está destinado .
Cómo referencia aproximadamente :

Alta temperatura + 7 a -5 C
Media temperatura 0 a -10 C .
Ese compresor sería para alta / media .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: celtronics2011

compresor danfoss NF7FX ficha tecnica hace 4 meses 1 semana #190515

  • celtronics2011
  • Avatar de celtronics2011
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 212
  • Gracias recibidas 29
  • Karma: 0
silenbloc escribió:
Viendo el refrigerante recomendado por el fabricante , para baja temperatura no está destinado .
Cómo referencia aproximadamente :

Alta temperatura + 7 a -5 C
Media temperatura 0 a -10 C .
Ese compresor sería para alta / media .
Gracias por su atencion viendo la ficha tecnica

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


lo que pasa esque me llego una vitrina refrigerada con una superior para conservados yuna parte inferior para congelados.
el compresor esta por el lado de succion esta totalmente oxidado con una pequeña fuga.
lo que pretendo es reemplazar el compresor.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 4 meses 1 semana por celtronics2011.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor danfoss NF7FX ficha tecnica hace 4 meses 1 semana #190521

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 7990
  • Gracias recibidas 3271
  • Karma: 111
Sustituye ése compresor de la parte baja congelado por otro de las mismas características con refrigerante r404a .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor danfoss NF7FX ficha tecnica hace 4 meses 6 días #190524

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4621
  • Gracias recibidas 2433
  • Karma: 109
hay equipos de refrigeración comercial que trabajan con gabinetes divididos en dos y con dos temperaturas diferentes, lo mismo que las neveras domesticas y con un solo compresor y considero que este es el caso.
se puede instalar un compresor dela misma capacidad y no habra ningún problema, si los BTU, Kcal, o W están un poco por debajo o por encima del compresor original no habra mayor problema. lo esencial es que el compresor este dentro de las especificaciones del fabricante del mueble.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: celtronics2011

compresor danfoss NF7FX ficha tecnica hace 4 meses 6 días #190526

  • celtronics2011
  • Avatar de celtronics2011
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 212
  • Gracias recibidas 29
  • Karma: 0
la vitrina refrigerada con dos ambientes conservados y congelados , lleva un solo unico compresor danfoss NF7FX.
de 1/4 hp desplazamiento 7.27
como es lbp y mbp mi eleccion segun mi distribuidor solo tiene compresor de ( alta y baja).
Me doy por el de baja porque tiene un ambiente para congelados .
SUSTITUTO:TSB1390YGS
Desplazamiento 7.28
capacidad de refrigeracion 220ac 60hz :BTU/H 930

espero no equivocarme
gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor danfoss NF7FX ficha tecnica hace 4 meses 6 días #190527

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 11715
  • Gracias recibidas 1520
  • Karma: 71
dale ya, se pasa el verano sal.....
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: celtronics2011

compresor danfoss NF7FX ficha tecnica hace 4 meses 6 días #190528

  • celtronics2011
  • Avatar de celtronics2011
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 212
  • Gracias recibidas 29
  • Karma: 0
joseb71 escribió:
dale ya, se pasa el verano sal.....

Su comentario me da mas confianza , el lunes comprare el nuevo compresor.

Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor danfoss NF7FX ficha tecnica hace 4 meses 6 días #190529

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 7990
  • Gracias recibidas 3271
  • Karma: 111
Qué funcionará no dudo que sí , pero el compresor trabajará en condiciones límite ; temperatura descarga alta , recalentamiento elevado , que traerá consecuencias como el deterioro y carbonización del aceite , obstrucción de capilar /filtro ..etc..etc.

De ahí la idea si es factible de poder modificar el equipo .
Última Edición: hace 4 meses 6 días por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor danfoss NF7FX ficha tecnica hace 4 meses 5 días #190534

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4621
  • Gracias recibidas 2433
  • Karma: 109
la idea de modificar gabinetes que vienen par dos temperaturas y un solo evaporador y un solo compresor es titanica. Los gabinetes bien sean neveras, botelleros verticales con evaporadores de placa, o exhibidores verticales o horizontales vienen diseñados generalmente para trabajar con compresores de baja. manejando la temperatura en el compartimiento de conservación.

Los gabinetes que manejan temperaturas de conservación únicamente vienen diseñados para compresores de presión comercial.
No todos los tipos de frigoríficos bien sean domésticos o comerciales cumplen con las prestaciones que necesitamos.

Clasificación de frigoríficos por su funcionamiento
En cuanto a su funcionamiento, también se pueden diferenciar dos tipos de frigorífico:
El frigorífico convencional, con un solo motor utilizado para enfriar y congelar. Esto puede hacer que la modificación de la temperatura en una de las partes del frigorífico afecte a la otra.
Frigoríficos combi. Suelen tener dos motores, uno para cada compartimento, pudiendo regular de forma independiente el congelador y la zona de refrigerado.
se diseñan gabinetes de dos compartimiento y dos compresores cuando se requieren grandes capacidades de carga o extracción de calor.

tema afín:
innovacionparatuvida.bosch-home.es/que-t...frigorifico-existen/
www.consejosdecompra.com/tipos-y-clasificacion-de-frigorificos/

www.juntadeandalucia.es/averroes/centros...trinas_y_murales.pdf
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 4 meses 5 días por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: celtronics2011
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.249 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information