Buenas.
Como ya muchos habran leido estoy trabajando en un compresor semi hermético dorin modelo 500, quiciera saber que experiencia tienen al respecto y si estos compresores viejos aguantan trabajar con poliolester y 404a, me gustaría escuchar a gente con experiencia opinar al respecto.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Buenas , en principio ese compresor aguantará poliolester y R 404 pero con el tiempo seguro empieza a perder por juntas de culata y Carter ya que no son compatibles , por otro lado habría que ver si tenes suficiente condensador para hacerlo trabajar con los componentes existentes .
Otro tema es que te rendirá la mitad en cuanto a potencia .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Hola colega rrachu.
Podrías explicar cuál es el punto por el cual se romperá junta de culata y carter?, y por que rendirá la mitad?
En mi experiencia, entiendo que las juntas no implican un problema por el cual no se pueda utilizar con 404a, las puedo poner nuevas y no debería haber problema.
En cuanto al rendimiento el compresor está con R22 pero funcionando en baja y su desplazamiento es el mismo (Cm3/rev) por lo tanto tampoco veo la razón por la que no andaría el condensador. Cuando pregunto sobre si funcionará con 404a, me refiero a su contrucción antigua, aislaciones y alambres de embobinados, en cuanto a las juntas no lo véo como un problema no solucionable.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
retrofit de r22 a 404a en máquina vieja
hace 4 años 8 meses #190857
Bueno el tema es que los compresores para los refrigerantes clorados usaban juntas de nitrilo , al cambiar por un refrigerante hfc están se hinchan y deforman , puedes sustituirlas o fabricarlas por juntas de kinglerit , si ya las lleva perfecto.
En cuanto al rendimiento del compresor con el cambio de refrigerante es por las características del propio refrigerante .
Última Edición: hace 4 años 8 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
En cuanto a juntas de culata y carter el compañero silenbloc ya lo dejo aclarado .
Por otro lado el porque rendira menos ese compresor con R404 seria , los que algunos llaman CAUDAL MASICO osea los KG de de refrigerante por unidad de tiempo que debe bombear el compresor . A baja presion los gases son menos densos que a media presion o alta presion por lo tanto deberas tener mayor cilindrada para compensar , es por ese motivo que tendras menor rendimiento ya que te faltara desplazamiento.
El tema del condensador simplemente habria que verlo porque como sabemos el R404 tiene mayor temperatura de descarga . Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Bueno, según entiendo si tuviera ej. 23 cm3/ rev en r22 trabajando a -25 de evaporación, también tendría 23 cm3/ rev de 404a, trabajando a -25 de evaporación, por lo que cambiaría la presión y levemente el rendimiento. Como ejemplo veamos si ponemos un orificio 01 para vet danfoss tendríamos un rendimiento de 3.5 KW con r22, si pasara a 404a sería un 02 y rendiría 3.7 KW, ajustable obviamente al cerrar o abrir al regular sobrecalentamiento. Y si calculamos una condensación a 50° pa presión del r 22 sería de 253 psig, al pasar a 404a serían con la misma temperatura 320 psig, todo esta dentro de su rango y rendimiento. Me equivoco?. Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Perdón pero no es el caso, aclaré que funciona en baja con r22 y funcionará en baja con 404a, entiendo el tema del enlace. En este caso trabajará siempre en baja. Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
retrofit de r22 a 404a en máquina vieja
hace 4 años 7 meses #190865
Como comenté , el tema es el rendimiento del refrigerante que va a usar la instalación , el compresor tiene un caudal teórico , luego tenemos el caudal másico cómo el r404a tiene un rendimiento inferior al r22 , para la misma potencia frigorífica necesitaríamos mover más refrigerante .
Al tener menos rendimiento tenemos menor calor absorbido en el evaporador y menor producción frigorífica volumétrica.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.