• Página:
  • 1

TEMA: desplazamiento

desplazamiento hace 5 meses 1 semana #190906

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 686
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 1
los compresores maneurop en los catalogos da el desplazamiento se refiere al total o depende de la cantidad de pistones que tenga ,,,y en los demas como bristol dorin ,,como es la generalidad desplazamiento total o por piston el que leemos en los catalogos?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

desplazamiento hace 5 meses 1 semana #190909

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8056
  • Gracias recibidas 3304
  • Karma: 113
Es el total , en algunos casos de compresores abiertos o inverter se da el desplazamiento a mínimas y máximas rpm .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, camacho d, francismorcillo

desplazamiento hace 5 meses 1 semana #190910

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 11740
  • Gracias recibidas 1531
  • Karma: 72
hol en compresores tienes ealgo de compresores en la sala jose, hay que saber que son dos cosas a diferenciar, ¿desplazamiento del piston? ,volumen desplazado por el piston al viajar la longitud de su carrera,
¿desplazamiento del compresor? volumen en m2 representado por el area de la cabeza del piston o pistones, multiplicada por la longitud de la carrera este es el desplazamiento real, no teorico!!!!!!!!! tu pregunta total o real es lo mismo? pregunto.
hecha un vistazo en libros , tambien tienes algo,por el maestro olfera y algo mas,
sobre compresores tienes mucha informacion en el foro , cierto, olfera no esta en la selva, lo digo por si alguien lo piensa, esto da para pensar, bogota seria como 3 veces madrid , sal y medellin,
El administrador ha desactivado la escritura pública.

desplazamiento hace 5 meses 1 semana #190911

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 11740
  • Gracias recibidas 1531
  • Karma: 72
hol en compresores tienes ealgo de compresores en la sala jose, hay que saber que son dos cosas a diferenciar, ¿desplazamiento del piston? ,volumen desplazado por el piston al viajar la longitud de su carrera,
¿desplazamiento del compresor? volumen en m2 representado por el area de la cabeza del piston o pistones, multiplicada por la longitud de la carrera este es el desplazamiento real, no teorico!!!!!!!!! tu pregunta total o real es lo mismo? pregunto.
hecha un vistazo en libros , tambien tienes algo,por el maestro olfera y algo mas,
sobre compresores tienes mucha informacion en el foro ,por cierto, olfera no esta en la selva, lo digo por si alguien lo piensa, esto da para pensar, bogota seria como 3 veces madrid , sal,,,,, y medellin y algunas mas,
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, refrio

desplazamiento hace 5 meses 1 semana #190913

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4666
  • Gracias recibidas 2457
  • Karma: 110
Tema afín:
El volumen de desplazamiento del piston en los compresores es un tema muy estenso, aquí dos ejemplos a estudiar:

Volumen de desplazamiento de un compresor:
www.ing.una.py/pdf_material_apoyo/compre...s-y-ventiladores.pdf

VDC. Variable desplazamiento compresor. Como funciona
abcarticulos.info/article/variable-despl...mpresor-cmo-funciona
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, refrio, francismorcillo
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.220 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information