TEMA: ayuda con ajuste de cámara frigorifica

ayuda con ajuste de cámara frigorifica hace 3 años 9 meses #192452

  • franito habas
  • Avatar de franito habas
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
buenas, necesito consejo ya que se me ha complicado y no soy capaz de solucionar este problema; me han dado para montar una cámara de hace 15 años, el evaporador no tiene ni marca y compraron una unidad condensadora de R134 marca tecumesh(fht4518y hr), la instalación mide unos 8 metros de tubería, el problema es que no consigo ajustarla,
Paso datos
-Camara 3×4×2
-Evaporador de 45x90×30(3 ventiladores)
-8 metros de tuberia 3/8 7/8
-termostatica ten2 (orificio 06)
-presion de baja -5°(1,8bar) alta 30°(7bar)
-recalentamiento una burrada 13°
Ahora mismo va por 8 ° de ambiente y baja muy lento, a la salida del evaporar el arie esta a 2°
El cliente necesita que llegue la temperatura ambienta al menos a 2°
Yo creo q debería subir la presión de alta un poco se ajustaría más el recalentamiento pero creo que la temperatura del evaporador también subiria, a ver si alguien arroja un poco de luz, como digo no esta calculada por mi me dieron los componentes y la monte ( mal hecho por mi parte)en unos días tengo q volver para sacar el filtro del orifici y limpiarlo de los restos de suciedad de la instalacion a ver si consigo información
Muchas gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ayuda con ajuste de cámara frigorifica hace 3 años 9 meses #192453

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4943
  • Gracias recibidas 2596
  • Karma: 117
Hay un compresor tecumseh que viene con referencia TFH4518Y para 400 Vol.
No sé si será igual al que relacionas en el post.
Pero 4518 corresponde a un compresor de 18000 BTU ó 1.5 HP en alta presión de retorno. www.tecumseh.com/globalassets/media/nort...spanish-aug_2017.pdf

Los datos más relevantes para hacer una evaluación de desempeño de componentes son:
presión-temperatura de evaporación, recalentamiento a la salida del evaporador.
Presión-temperatura del condensador, subenfriamiento a la salida del condensador.
Temperatura de refrigerante liquido antes de entrar a la VET.
Temperatura de domo del compresor. Todos estos datos se toman después de un tiempo prudente de trabajo del equipo, (más o menos de 8 a 24 horas).
Yo personalmente considero que 18.000BTU son muy pocos para una cámara de 24 metros cúbicos. Claro está que hay que considerar que tipo de género y con que temperatura se ingresara al cuarto, que el condensador y el evaporador deben ser concordantes con el compresor.
Con el equipo que tenemos debemos trabajar el cuarto vacío y mirar cuanto demora para dar el setpoint programado. Después poco a poco se le va ingresando género y se va evaluando la capacidad del equipo de refrigeración.
La revisión con el cuarto vacío requiere de mínimo de 8 a 24 horas de trabajo del equipo. Con el equipo actual y la carga de refrigerante que tiene el equipo debemos entrar a evaluar las condiciones de trabajo enumeradas anteriormente.
La evaluación del equipo con cuarto vacío y la evaluación del equipo con cargas parciales nos darán a conocer que correcciones debemos hacer,
Lo esencial es no meter mano antes de la evaluación…
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, silenbloc

ayuda con ajuste de cámara frigorifica hace 3 años 9 meses #192454

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Sin entrar en consideraciones de calculo que seria largo y tedioso, Lo que esta claro es que tienes un recalentamiento altísimo, además la presión de evaporación es muy baja y el salto térmico una burrada. Resumiendo o la válvula de expansión no da mas de si, la maquina es corta en potencia.
Me gustaría que ampliases el concepto de subir la presión de condensación para subir la presión de evaporación, te recuerdo que la presión de condensación va ligada al intercambio térmico de la batería exterior, te falta un dato importantísimo y es el subenfriamiento para determinar ese condensador, por casualidad mira la apertura de la válvula de expansión controlando el recalentamiento y observando la condensacion lo que esta claro es que -5 C es una presion muy baja
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, silenbloc

ayuda con ajuste de cámara frigorifica hace 3 años 9 meses #192455

  • franito habas
  • Avatar de franito habas
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Mañana o pasado tengo que ir otra vez, y recopilare los datos a ver si ne pueden aconsejar, solo pude estar 2 horas después de encenderla ya que se me terminaba el tiempo,la válvula la regule pero actuaba poco en el recalentamiebto
Muchas gracias por contestar un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ayuda con ajuste de cámara frigorifica hace 3 años 9 meses #192456

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4943
  • Gracias recibidas 2596
  • Karma: 117
por la capacidad del compresor necesitarías un orificio numero 3 o numero 4. pero esto es a tientas.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

ayuda con ajuste de cámara frigorifica hace 3 años 9 meses #192461

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Evaporador sobredimensionado de capacidad , para el grupo de frío .
Una opción sería el grupo de frío si lo permite , cambiar el refrigerante a r449a , sino es posible hay que cambiar el grupo de frío.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ayuda con ajuste de cámara frigorifica hace 3 años 9 meses #192464

  • Migar
  • Avatar de Migar
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 276
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 4
Tal como comentan la potencia del grupo es pequeña, aunque tambien desconocemos con el cambio si el evaporador rendira dado que no tienes datos tecnicos. Por otro lado segun el fabricante solo acepta 134 o 513, asique realizar un cambio de gas complicado.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ayuda con ajuste de cámara frigorifica hace 3 años 9 meses #192465

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4943
  • Gracias recibidas 2596
  • Karma: 117
En mi caso:
Lo que más necesito es tiempo ya que requiero acondicionar un equipo ya existente a que trabaje y me de unas condiciones necesarias.
Con lo que tengo, lo primero que haría, sin tocar nada más es cambiar el orificio de la VET por uno más pequeño y según la recomendación del fabricante del compresor utilizaría el número 4.
Cambiado el orificio (utilizando las Buenas prácticas en Refrigeración) recuperada de refrigerante, cambio de orificio y filtro, cambio de filtro secador, vacío o triple vacío. Recarga.
Con el cuarto vacío le daría el tiempo necesario para que el cuarto alcance el setpoint programado de 8 a 24 horas. (El lapso de 8 a 24 horas me dará a conocer la capacidad “velocidad” del equipo para alcanzar la temperatura de consigna). Si la temperatura de consigna se alcanza en un tiempo muy breve es indicio que el equipo está en buenas condiciones. Ahora entraremos a cargar el cuarto con el género que vamos a conservar (debemos tener en cuenta a que temperatura ingresa el género ya que esto determinara el tiempo de igualación de temperaturas entre el cuarto y el género). (para evaluar la capacidad de carga de genero de un cuarto del cual desconocemos sus características técnicas hay que tener en cuenta varios factores).


Después de evaluar el desempeño del equipo entrare a evaluar las condiciones de trabajo del equipo:
presión-temperatura de evaporador, recalentamiento de refrigerante a la salida del evaporador.
Presión-temperatura del condensador, subenfriamiento del refrigerante a la salida del condensador.
Temperatura de refrigerante líquido a la entrada o cerca de la VET.
Temperatura de domo del compresor.
Teniendo conocimiento de todos estos parámetros entrare a evaluarlos para tomar las medidas correctivas necesarias.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 3 años 9 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ayuda con ajuste de cámara frigorifica hace 3 años 9 meses #192466

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Lo que es evidente es que el responsable de dar la orden del montaje de esa instalación o sus cálculos fallaron o lo que es peor no esta cualificado para esa responsabilidad.
En cualquier caso el frigorista realiza lo imposible por dar servicio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ayuda con ajuste de cámara frigorifica hace 3 años 9 meses #192468

  • franito habas
  • Avatar de franito habas
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Ante de nada Muchas gracias por las respuestas, llevo dos días para atrás y para delante, haciendo cálculos con el coolselector buscando datos para ver que se me escapa, bueno como comento un compañero ese compresor es para alta temperatura de aspiración, sinceramente creo que con lo que tengo no voy a poder dejar la cámara como quiere el cliente(no es culpa mia , pero mal por mi parte no revisar la unidad condensadora antes de montar)el martes volveré a la instalación pero con un compresor de alta temperatura para llegar a dos grados tarda muchísimo tiempo se lo diré a el dueño que el tema este de que mi amigo el servicio técnico del hotel me lo consigue barato no siempre funciona, bueno a ver como esta el martes y como lo solucionamos, muchísimas gracias a todos ya les iré comentando, buenas tardes
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ayuda con ajuste de cámara frigorifica hace 3 años 9 meses #192480

  • alfonso-megias
  • Avatar de alfonso-megias
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 506
  • Gracias recibidas 297
  • Karma: 9
No se puede probar si funcionara o no ,cuando se monta algo ,todo debe de estar en consonancia y no gastar dinero inutilmente ,no por instalar un compresor mayor funciona ,los catalogos de las empresas recambistas te podrian servir de guias en la potencia en vatios del evaporador, condensador ,compresor ,etc en funcion de las medidas de la camara
Hice lo más difícil: cobrar la reparación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ayuda con ajuste de cámara frigorifica hace 3 años 9 meses #192481

  • franito habas
  • Avatar de franito habas
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
alfonso-megias escribió:
No se puede probar si funcionara o no ,cuando se monta algo ,todo debe de estar en consonancia y no gastar dinero inutilmente ,no por instalar un compresor mayor funciona ,los catalogos de las empresas recambistas te podrian servir de guias en la potencia en vatios del evaporador, condensador ,compresor ,etc en funcion de las medidas de la camara
Hola, como ya comenté yo no he elegido ni calculado nada, el cliente me dio una camara de hace 20 años y una unidad condensadora que le compro un amigo ( que resulta q no va bien por que es de alta temperatura) y yo intente adecuar la instalación al tamaño de la camara, tuberias ect...yo nunca compraría una unidad condensadora sin hacer calculos
El administrador ha desactivado la escritura pública.