Hay un compresor tecumseh que viene con referencia TFH4518Y para 400 Vol.
No sé si será igual al que relacionas en el post.
Pero 4518 corresponde a un compresor de 18000 BTU ó 1.5 HP en alta presión de retorno.
www.tecumseh.com/globalassets/media/nort...spanish-aug_2017.pdf
Los datos más relevantes para hacer una evaluación de desempeño de componentes son:
presión-temperatura de evaporación, recalentamiento a la salida del evaporador.
Presión-temperatura del condensador, subenfriamiento a la salida del condensador.
Temperatura de refrigerante liquido antes de entrar a la VET.
Temperatura de domo del compresor. Todos estos datos se toman después de un tiempo prudente de trabajo del equipo, (más o menos de 8 a 24 horas).
Yo personalmente considero que 18.000BTU son muy pocos para una cámara de 24 metros cúbicos. Claro está que hay que considerar que tipo de género y con que temperatura se ingresara al cuarto, que el condensador y el evaporador deben ser concordantes con el compresor.
Con el equipo que tenemos debemos trabajar el cuarto vacío y mirar cuanto demora para dar el setpoint programado. Después poco a poco se le va ingresando género y se va evaluando la capacidad del equipo de refrigeración.
La revisión con el cuarto vacío requiere de mínimo de 8 a 24 horas de trabajo del equipo. Con el equipo actual y la carga de refrigerante que tiene el equipo debemos entrar a evaluar las condiciones de trabajo enumeradas anteriormente.
La evaluación del equipo con cuarto vacío y la evaluación del equipo con cargas parciales nos darán a conocer que correcciones debemos hacer,
Lo esencial es no meter mano antes de la evaluación…