• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: ayuda con ajuste de cámara frigorifica

ayuda con ajuste de cámara frigorifica hace 3 años 9 meses #192482

  • franito habas
  • Avatar de franito habas
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
bueno pues hoy he pasado y vaya resulta que estaba a dos grados con un recalentamiento de 8°, el cliente dice que la deje así de momento que va mirar si cambiar el compresor, así que nada voy a dejar así hasta que el cliente me avise o sanidad le diga algo( no por falta de advertirle) así que nada muchas gracias a todos cuando se apagan las luces hay gente por aquí que te ayuda a buscar la solución
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ayuda con ajuste de cámara frigorifica hace 3 años 9 meses #192485

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Gracias a ti por comentar la conclusión final , un saludo .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ayuda con ajuste de cámara frigorifica hace 3 años 9 meses #192487

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Muchas gracias por informarnos como se soluciono por el momento el problema.
ahora lo único que toca es mirar es el consumo eléctrico. no sea que se incremente demasiado.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ayuda con ajuste de cámara frigorifica hace 3 años 9 meses #192496

  • franito habas
  • Avatar de franito habas
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
olfera escribió:
Muchas gracias por informarnos como se soluciono por el momento el problema.
ahora lo único que toca es mirar es el consumo eléctrico. no sea que se incremente demasiado.

Hola, si el consumo esta por debajo de la Imax, de todas formas siempre en le pongo un rele térmico a la salida del contactor tarado a la Imax, muchas gracias por recordar cosas que supuestamente deberían estar hechas yo me tomo esos comentarios como constructivos ( aunque muchos se sientan atacados)me parecen muy bien
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ayuda con ajuste de cámara frigorifica hace 3 años 9 meses #192497

  • Migar
  • Avatar de Migar
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 276
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 4
Imagino que el comentario del consumo no va tanto con la intensidad del motor sino, por la energia diaria consumida debido que al tardar mas en llegar a temperatura de consigna la factura electrica del cliente sera mayor.

De todas formas el instalar el termico es un acierto por tu parte.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ayuda con ajuste de cámara frigorifica hace 3 años 9 meses #192498

  • franito habas
  • Avatar de franito habas
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Migar escribió:
Imagino que el comentario del consumo no va tanto con la intensidad del motor sino, por la energia diaria consumida debido que al tardar mas en llegar a temperatura de consigna la factura electrica del cliente sera mayor.

De todas formas el instalar el termico es un acierto por tu parte.
si leyendo detenidamente creo que tienes razón , ya el cliente estaba advertido que al tardar mucho más en llegar al punto de consigna iba a funcionar más tiempo , últimamente la gente solo quiere barato y ahorrar y no entienden que a largo plazo como ahorran es instalando todo en condiciones, no haciendo una camara con despieces
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ayuda con ajuste de cámara frigorifica hace 3 años 9 meses #192503

  • Migar
  • Avatar de Migar
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 276
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 4
Bueno bonito y barato solo existe en el zoco...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ayuda con ajuste de cámara frigorifica hace 3 años 9 meses #192504

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Por estos lares, no se por allá.
nos tuvimos, algunos, que acostumbrar a aplicar : " La regla de las tres erres (Reducir Reciclar y Reutilizar)" y es aquí donde realmente se demuestran los conocimientos, las habilidades y el ingenio. Aun nos llega mucho reciclaje de USA.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ayuda con ajuste de cámara frigorifica hace 3 años 9 meses #192507

  • Migar
  • Avatar de Migar
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 276
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 4
olfera escribió:
Por estos lares, no se por allá.
nos tuvimos, algunos, que acostumbrar a aplicar : " La regla de las tres erres (Reducir Reciclar y Reutilizar)" y es aquí donde realmente se demuestran los conocimientos, las habilidades y el ingenio. Aun nos llega mucho reciclaje de USA.

Por aqui estimo yo que tambien se da bastante, hoy en dia no son pocas las instalaciones que se les realiza un cambio de gas para adptarse a normativas o incluso a necesidades del cliente ( menor potencia etc)... Aqui mas bien lo conocemos como el fenomeno que ultimamente le llaman economia circular, reaprovechar antes de tirar, y revalorizar incluso los desechos.

Pero hay que tener cuidado en que no caiga en la 4 r como dices, que por ingeniero, todo acabe en residuo.
Perdonar de todas formas por que igual se va el tema de su tema inicial.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.338 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information