• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Vitrina Refrigerada Sin Unidad condensadora

Vitrina Refrigerada Sin Unidad condensadora hace 3 años 5 meses #193278

  • puko
  • Avatar de puko
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 15
  • Karma: 0
Hola!, recien recibi de segunda mano una vitrina refrigerada pastelera Marca Arneg Modelo Liegi 2 1800
Mide 2 metros de largo por 1 metro de profundidad. no consigo referencia ni en la magina de Arneg. ni enviando correos a ellos. no tengo idea que tipo de compresor utiliza y si puedo hacer bypass de todo el sistema electrico y quisiera saber que debo tomar en cuenta.
adjunto fotos de la vitrina.
tambien quisiera saber si un condensador de una nevera vitrina de 3 puertas arriba 3 puertas abajo pudiese funcionarme para esta vitrina pastelera. la unidad que tengo es de 1/2 Hp. Gas r134a. y la vitrina utilizaba R22, (es la unica referencia que tengo) tambien que tiene una Valvula de expansion Termostatica. que desconozco si pudiese funcionar con el R134a.
la voy a utilizar para pasteleria fina, y pastas italianas rellenas.
en las fotos anexo del panal, y del compresor que tengo tentativamente para instalar.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Vitrina Refrigerada Sin Unidad condensadora hace 3 años 5 meses #193280

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Hola un saludo bienvenido al foro , toma medida del evaporador y número de filas así como una imagen de la válvula termostática y orificio .

Por otra parte la válvula expansión en el cambio de refrigerante hay que sustituirla .
Última Edición: hace 3 años 5 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Vitrina Refrigerada Sin Unidad condensadora hace 3 años 5 meses #193281

  • alfonso-megias
  • Avatar de alfonso-megias
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 506
  • Gracias recibidas 297
  • Karma: 9
Recuerda que el compresor es de 125voltios .........lo que interesa es ,la medida del evaporador tanto de arriba como abajo y cuantos tubos tiene ?
Hice lo más difícil: cobrar la reparación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Vitrina Refrigerada Sin Unidad condensadora hace 3 años 5 meses #193282

  • puko
  • Avatar de puko
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 15
  • Karma: 0
La medida del evaporador es de 1.60m largo por 17.5cm alto por 13cm de ancho.
conté 10 tubos. en total. adjunto fotos del evaporador.
anteriormente no explique que todo el sistema eléctrico es 220v. la vitrina es italiana. por eso es que pregunto si puedo cambiar todo a 110-120v y saber que necesitaría. si reloj para el descongelado o un termostato o que necesitaría?
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Vitrina Refrigerada Sin Unidad condensadora hace 3 años 5 meses #193283

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
La imagen de la válvula expansión tiene que ser su cabezal justo la parte superior de arriba y su orificio , el evaporador no se ve , si puedes adjuntar imagen mejor , en cuanto al cambio de de voltaje una opción sería poner un transformador de voltaje y ya .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Vitrina Refrigerada Sin Unidad condensadora hace 3 años 5 meses #193286

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
por esos lares somos especialista en Frankenstein , si el condensador tiene mas tubería que el evaporador (bien en largo o en diámetro) bien puedes montarlo con el compresor que tienes.
solo que recuerda limpiar muy bien las tuberías en su parte interior, tanto el evaporador como el condensador,colocas una VET para el nuevo refrigerante con su orificio correspondiente.
si tienes los conocimientos necesario puedes convertir la instalación eléctrica de 220 a 110 Vol y bien utilizar un controlador electrónico o un juego de Timer y termostato convencional.
considero que posiblemente se pueda utilizar el controlador que tiene en el momento el equipo, solo es cuestión de saber hacer las conexiones eléctricas.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 3 años 5 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Vitrina Refrigerada Sin Unidad condensadora hace 3 años 5 meses #193288

  • puko
  • Avatar de puko
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 15
  • Karma: 0
si estoy pensando utilizar el mismo sistema 220 que tiene, su controlador completo con termostato y termometro digital. y simplemente la salida que tenia para el compresor original, colocar un contactor con bobina 220v y alimentar de una sola fase el compresor que ya tengo que es de 1/2 HP.
pero tengo una duda. el compresor que tengo ha funcionado con 134a puedo ponerlo a funcionar con r22? cambio la valvula expansion termostatica a una de r134 y lo pongo a funcionar todo con 134?= que es mejor o que conviene mas?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Vitrina Refrigerada Sin Unidad condensadora hace 3 años 5 meses #193290

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
yo en mi caso, utilizaría el R134a un buen barrido al evaporador, al condensador y tuberías de conexión. cambio de VET y su respectivo orificio.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Vitrina Refrigerada Sin Unidad condensadora hace 3 años 5 meses #193291

  • puko
  • Avatar de puko
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 15
  • Karma: 0
gracias, si eso mismo estoy pensando hacer. la válvula de expansión actual es de -40 a +10 R22.
que presion sugieres deba tener el sistema final? o que rango de presion?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Vitrina Refrigerada Sin Unidad condensadora hace 3 años 5 meses #193292

  • puko
  • Avatar de puko
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 15
  • Karma: 0
esta es la válvula de expansión actual. -40/+10 R22.
pensé buscar una del mismo rango. y usar el resto del sistema condensador que tengo.
ahora una duda ENORME que tengo, debo colocarle resistencias para descongelado? o con un reloj de 6h es suficiente? también, observe que la vitrina no tiene venitladores en el evaporador, al parecer no los utiliza. eso esta bien asi? o seria recomendable colocarle algunos ventiladores? tengo miedo de si los coloco se empañen los vidrios.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Vitrina Refrigerada Sin Unidad condensadora hace 3 años 5 meses #193293

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
mas que la valvula hay que tener en cuenta es el orificio que se va a utilizar.
cuando una vitrina de conservación trabaja evaporando por encima de los -10 C° no tiene necesidad de resistencias de descongelacion ya que la temperatura de setpoint siempre estará arriba de 0 C°.
No todos los equipos o evaporadores trabajan con forzadores o ventiladores, también los hay estáticos. si la vitrina no los tiene fue porque fue diseñada así.
el controlador que tiene la vitrina debe tener un parámetro para dar tiempo de descongelamiento ya que la escarcha sera muy tenue.
.ahora: en el caso de las presiones de trabajo debemos recordar que son varios los factores que debemos tener en cuente y el principal es la temperatura de evaporación y el recalentamiento recomendado para que el refrigerante alcance a evaporar antes de ingresar al compresor.

tema afín:
jfc.us.es/DESCARGAS/TF_GITI/TF_TEMA_10a13_2p.pdf

torrington.com.ar/blog/buenaspracticas/como-usar-la-tabla/

www.mundohvacr.com.mx/2008/02/valvulas-d...cion-de-la-adecuada/

mail4.ansal.com.ar/Documentacion/pdfs/960015.pdf

recuerda que si vas a utilizar el controlador que tiene el equipo no requieres de timer o reloj.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 3 años 5 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Vitrina Refrigerada Sin Unidad condensadora hace 3 años 4 meses #193402

  • puko
  • Avatar de puko
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 15
  • Karma: 0
RESUELTO!.
primero gracias a todos por sus recomendaciones. hice una especie de frankenstein pero funciono mejor de lo que esperaba.
utilice un compresor de 1/2 hp con gas R134, mantuve la válvula de expansión R22, la regule yo mismo utilizando un termómetro, y un amperímetro, no me fije en la presión del gas al momento de cargar sino por amperaje y calculando el consumo nominal del compresor. para esto me guie con los LRA y deje un margen amplio de trabajo, por si en algún momento hay calor no sufra el equipo.
instale un protector térmico acorde al compresor
al igual que un reloj paragón, de 8h-21m.
también agregue 7 ventiladores que recupere de fuentes de poder de PC. funcionan con 12v así que agregue un transformador.
instale también luces led que no generan calor para un mejor funcionamiento.
y agregue en la parte abierta unos vidrios para conservar mejor la temperatura.
logre las temperaturas que estaba buscando, en la parte inferior de la vitrina un rango entre -15 a -10
y en la parte superior -1 a -4.
tuve problemas con un par de fugas con el tornillo de la válvula de expansión, pero lo solvente.

gracias nuevamente.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.257 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information