en una cámara de temperatura negativa con desescarche por resistencias eléctricas, ¿Qué hacer si el compresor no lleva presostato diferencial de aceite para que el circuito funcione correctamente?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
Mensajes: 1830
Gracias recibidas 1126
Karma: 61
Para comenzar te diré que da igual que sea una cámara negativa, positiva o una enfriadora de agua para clima, las protecciones del compresor no tienen nada que ver con su aplicación.
Lo primero que tienes que tener claro es si ese compresor lleva bomba, si es así, infórmate con el fabricante en el caso de que la instales del tiempo máximo del presostato puede ser de 60, 90 0 o120 segundos la instalas y la enclavas con la maniobra de seguridades. En algunos fabricantes era un opcional.