TEMA: Avería en cámara frigorífica de fresco

Avería en cámara frigorífica de fresco hace 2 años 1 mes #195442

  • tecnoalberto
  • Avatar de tecnoalberto
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 363
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
Buenas tardes tengo un problema en una cámara frigorífica, con estos datos, querría hacer una pregunta observando en el manometro cual diríais que es el problema? Falta de refrigerante o válvula de expansión mala?
Bueno no me dejan subir la foto no se porqué es un manómetro digital wigan. Refrigerante r404a cámara de fresco trabaja a 5 grados.
Presión de baja 2.6 bares, -15.6 grados
recalentamiento, 36.3 grados
Presión de alta 18.3 bares, 42.2 grados de condensación
Subenfriamiento 6.4
Temperatura ambiente 25 grados
Sonda donde mido el subenfriamiento. A la salida del recipiente de liquido. Distancia hasta la VET 15 metros
Sonda donde mido el recalentamiento en la entrada del compresor. Cuál pensáis que es el fallo, vet mala o falta de refrigerante?
Un saludo
Última Edición: hace 2 años 1 mes por tecnoalberto.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Avería en cámara frigorífica de fresco hace 2 años 1 mes #195443

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4943
  • Gracias recibidas 2596
  • Karma: 117
por la ley de descartes:
recoger refrigerante y pesarlo. es la única forma de saber si tiene la cantidad exacta.
revisar filtro y orificio de la VET, que no estén taponados por sedimentos o ceras.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Avería en cámara frigorífica de fresco hace 2 años 1 mes #195444

  • tecnoalberto
  • Avatar de tecnoalberto
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 363
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
Con estos datos por cual optarias por falta de refrigerante o por vet mal? El visor de líquido está lleno, la línea de líquido está a 15 metros de la unidad exterior esto influiría en el subenfriamiento aumentandolo no?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Avería en cámara frigorífica de fresco hace 2 años 1 mes #195450

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Hola yo optaría por la malla del orificio su capacidad o la vet .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Avería en cámara frigorífica de fresco hace 2 años 1 mes #195451

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Si el visor está lleno y lo tienes después de la solenoide, casi seguro que es la vet, pero asegúrate que no hay salto térmico entre la entrada y salida de ningún componente de la línea de líquido
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Avería en cámara frigorífica de fresco hace 2 años 1 mes #195452

  • tecnoalberto
  • Avatar de tecnoalberto
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 363
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
El visor de líquido está antes de la solenoide, está el Calderin, el filtro y el visor y está lleno, si el subenfriamiento medido después del visor es de 6.4 grados a la entrada de la vet por normal si tiene 15 metros aumentará no? Si es de 6.4 podría aumentar a 7 grados u 8 no? Yo creo que la vet no está bien el recalentamiento lo veo muy alto, que pensáis?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Avería en cámara frigorífica de fresco hace 2 años 1 mes #195454

  • ismaeli
  • Avatar de ismaeli
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • 35 años en el frío aprendiendo
  • Mensajes: 145
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 3
pero vamos a ver... ¿¿donde narices mides el recalentamiento?? entiendo que a la entrada del compresor... pues muy mal... (me dan más de +20°C) en cualquier caso si tienes nivel en el recipiente ¿¿que dudas tienes?? obviamente falta de fluido refrigerante no sería...
mira si tienes nivel de refrigerante , mira el evaporador para ver si la inyección riega todo el evaporador (que seguro que no) ¿a que temperatura esta la cámara? me imagino que todo apunta a la válvula de expansión... ¿es manual ? ¿es termostática? ¿ es electrónica?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Avería en cámara frigorífica de fresco hace 2 años 1 mes #195456

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
ismaeli escribió:
pero vamos a ver... ¿¿donde narices mides el recalentamiento?? entiendo que a la entrada del compresor... pues muy mal... (me dan más de +20°C) en cualquier caso si tienes nivel en el recipiente ¿¿que dudas tienes?? obviamente falta de fluido refrigerante no sería...
mira si tienes nivel de refrigerante , mira el evaporador para ver si la inyección riega todo el evaporador (que seguro que no) ¿a que temperatura esta la cámara? me imagino que todo apunta a la válvula de expansión... ¿es manual ? ¿es termostática? ¿ es electrónica?
Ismaeli creo que deverias de relajarte. Este es un foro donde no todos son oficiales de primera o encargados. el compañero pregunta porque tiene dudas y para eso estamos todos los demás integrantes del foro para intentar si es posible resolverlas.
Por lo que comenta el compañero la válvula de expansión no está realizando su trabajo, se deveria de verificar el filtro y orificio
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Avería en cámara frigorífica de fresco hace 2 años 1 mes #195458

  • tecnoalberto
  • Avatar de tecnoalberto
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 363
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
Buenas gracias por el aporte, es termostatica la válvula, ahí mido el recalentamiento total, que yo lo vería bien si mide de recalentamiento sobre 10 grados, no 36
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Avería en cámara frigorífica de fresco hace 2 años 1 mes #195459

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4943
  • Gracias recibidas 2596
  • Karma: 117
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, alfonso-megias

Avería en cámara frigorífica de fresco hace 2 años 1 mes #195525

  • alfonso-megias
  • Avatar de alfonso-megias
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 506
  • Gracias recibidas 297
  • Karma: 9
Electricamente ,y en circuitos de frio ,cuando algo no resuelvas ,es muy aconsejable para mi, dibujarlo ,si sabes como funciona,acabas resolviendolo
Hice lo más difícil: cobrar la reparación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Avería en cámara frigorífica de fresco hace 2 años 1 mes #195526

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1813
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola como supongo que a estas alturas ya hebras resuelto la averia no estaria mal que comentaras como lo resolvieron peo por sino te comento dos temas una:El R-404A es una mezcla de gases refrigerantes HFC casi azeotrópica, con cero agotamiento de la capa de ozono, utilizada en equipos nuevos de refrigeración de medias y bajas temperaturas. También es un sustituto indirecto (retrofit), en equipos que habían trabajado previamente con R-502 y sus sustitutos HCFC como por ejemplo el R-408A, DI-44, HP80.

Su principal aplicación son las instalaciones nuevas para medias y bajas temperaturas de refrigeración. La capacidad frigorífica teórica es un 5% inferior respecto al R-502 a temperaturas de evaporación de -40ºC. El coeficiente de rendimiento (COP) es entre un 5 y un 8% inferior al R-502. Aumentando el sobrecalentamiento, el COP del R-404A puede ser mayor que el del R-502. En el caso de los retrofits del R-502 y sus sutitutos HCFC (R-408A, DI-44), hay que eliminar el 95% del aceite mineral o alquilbencénico original, por un aceite polioléster, cambiar el filtro secador, la válvula de expansión, juntas tóricas de goma por plásticas y en ocasiones sobredimensionar el condensador. En el caso de ser utilizado como retrofit del R-22, además habrá que cambiar las válvulas de seguridad y otros elementos que fueran tarados a las presiones del R-22.
porlo que ver el historial de fugas ayuda a deducir la integridad del R 404a
Dos, una VET debe actuar al ajustar su recalentamiento, aveces con calentar con la mano el sensor esta debe reaccionar abriendo el paso a mas refrigerante con el conseguiente aumento de presion
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.