Uff largo el post y aun no se sabe la causa de la falla....
Coincido con varias opiniones de las que fueron vertidas... y mientrras mas opiniones hayan , mejor es, mas se aprende...pero digo yo, y me pregunto al mismo tiempo...
reparar un sistema (sea cual fuere su tamaño) tiene un principio de funcionamiento similar, al menos para refrigeracion por compresion mecanica, por lo que se puede establecer una metodologia de comprobacion de fallas...
Compresor que parte y se detiene a poco de andar...
1- para reparar un sistema es imprescindible contar con herramientas, minimo....bomba de vacio, amperimetro, manometros de alta y baja, ohmetro...(estos como mas importantes)...
2- Comprobaria el consumo del compresor...(amperimetro)
3- instalaria manometro en la descarga para medir presion de alta, para comprobar si no se detiene por exceso de presión.. (causa mas probable).
4- Manometro de baja en la succion. (aunque no es la causa de detención, ya que el compresor se iria a vacio pero seguiria funcionando (a no ser que posea presostatos, pero el colega no los menciona) y su consumo descenderia, solo se calentaria luego de mucho rato de funcionar, pero, nos ervira para efectuar vacio y posterior carga.
El acido, todos los etc. leidos, de momento no nos dicen nada, pero si, saber el consumo y las presiones de trabajo, para hacer un seguimiento de los parametros que provocan la falla...
Sin datos confiables, no es mucho lo que se puede hacer....
porque en el campo de posibilidades de producir esta falla, puedo aportar una no mencionada... Presencia de nitrogeno en el circuito, esto origina una sobrepresion elevada y produccion de mucho calor, con poca cantidad de nitrogeno, la temperatura de descarga pùede llegar alrededor de 150ºC.
Saludos
HugoA