TEMA: Maquina de hielo

Maquina de hielo hace 13 años 2 meses #59139

  • jadifra
  • Avatar de jadifra
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Karma: 0
hola a todos he cambiado el motor a una maquina de hielo y me salta a los dos minutos el magnoter.. porque?
y por otra parte tengo una mesa pizzera con el motor a la izquerda y los cacharros de comida d la parte superior me enfrian pero los de la izquierda no porque?le falta gas?
muchas gracias -.-._
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Maquina de hielo hace 13 años 2 meses #59145

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
- Monofásico o trifásico?
- Consumos al arrancar?

- Comprueba que has colocado el condensador/capacitador de arranque donde va si es monofásico.
- Comprueba que te entran las 3 fases al motor si es trifásico.

Respecto a la mesa de pizzas:
- Puede faltarle gas, sí.
- Comprueba que las entradas y salidas del aire en el evaporador no esten bloqueads con cajas, ni nada por el estilo..
- Comprueba que el evaporador no esta congelado parcialmente..
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Maquina de hielo hace 13 años 2 meses #59147

  • jadifra
  • Avatar de jadifra
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Karma: 0
ok sobre la mesa creo que el cliente la sobrecarga y por eso no enfria la parte izquierda de toda forma la comprovare y sino le mirare el gas y sobre la maquna de hielo es monofasica la tengo que mirar de todas formas mirare las conexiones muchas gracias y ya nos veremos po aki ya que es una gran ayuda para mi MUCHAS GRACIAS :kiss:
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Maquina de hielo hace 13 años 2 meses #59151

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Debes acostumbrarte a dar siempre todos los datos posibles para que te podamos ayudar: marca, modelo, tensión, gas, presiones, temperaturas, consumos, en fin, cada dato ayuda a identificar el problema.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Maquina de hielo hace 13 años 2 meses #59155

  • jadifra
  • Avatar de jadifra
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Karma: 0
GRACIAS LOZANO
,.-4
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Maquina de hielo hace 13 años 2 meses #59225

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola mira todas las conexiones,la valvula de carga de agua ,el tiempo,el vaciado las solenoides,puede que en algun sitio te esta haciendo corto saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Maquina de hielo hace 13 años 2 meses #59247

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
Que tenia el compresor que sustituistes ? Puede ayudar saberlo , un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Maquina de hielo hace 13 años 2 meses #59391

  • jadifra
  • Avatar de jadifra
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Karma: 0
estaba totalmente quemado.saludos
,.-12
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Maquina de hielo hace 13 años 2 meses #59392

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Que pasó al final con tu motor jadifra? Cuentanos!! ,.-11 ,.-11
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Maquina de hielo hace 13 años 2 meses #59397

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
Prueba a conectar directamente solo el compresor y el ventilador del condensador (descarta antes que el ventilador no de problemas mantenlo digamos 15 minutos funcionando solo directo a 220 v) ,conecta entonces compresor mas ventilador de la condensadora y mete la pinza amperimetrica y observa como se comporta el compresor segun su consumo nominal , con esto descartas que la falla sea producida por el compresor o el ventilador , despues coje el esquema electrico de la maquina y comprueba que no tengas cortos en los hilos ,temporizadores,termostatos de ciclo, bomba de agua , etc , puedes probar que no sea presostato que hace funcionar el ventilador de la condensadora , ademas de todo esto si das mas datos, marca de la maquina , consumos y demas sera mas facil ayudarte. Se me pasaba por alto si se dispara con solo el compresor y el ventilador la averia esta ya cercada.

Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Maquina de hielo hace 11 años 6 meses #101961

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.