• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: arcon congelador

arcon congelador hace 13 años 1 semana #63445

  • cruanesfred
  • Avatar de cruanesfred
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 55
  • Karma: 0
buenas tardes compañeros, me ha llamado un cliente que tiene un arcon congelador a -20 grados y le hace agua por debajo y las paredes tienen bastante hielo y deshaciendose. Han hecho una chapuza porque han quitado el condensador y compresor y lo han puesto fuera del local a unos 12 mts de distancia mas o menos. Mi pregunta es el arcon lleva 190gr de gas r134, pero al alargar la instalacion debo cargar de gas hasta que tenga una evaporacion de -28ºc mas o menos o tengo que cargar x grs de gas por metro de tuberia. En aire acondicionado es así pero en este tipo de aparato no se como se carga ni se si funcionara bien.

Otra pregunta ¿ este tipo de arcones el desescarche es por parada de compresor? gracias y un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: arcon congelador hace 13 años 1 semana #63457

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Al ser por expansión por capilar, tendras que cargar por recalentamiento la cantidad de mas que necesites.

Si es un arcon de congelación que el evaporador son las parades interiores, entonces no hay desescarche, cuando se acomule mucho hielo tendran que pararlo para descongelarlo.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: arcon congelador hace 13 años 1 semana #63458

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Además del consejo de Pascalin, te recomiendo que le metas la pinza y controles el consumo, ese compresor va a tener que mover una cantidad considerable más de refrigerante, saludos y suerte.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: arcon congelador hace 13 años 1 semana #63461

  • lega
  • Avatar de lega
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • .Oju que fresquito.
  • Mensajes: 295
  • Karma: 0
Tienen razon Pascalin y Fresquiviri.
Eso que an hecho es adactar una maquina a un trabajo forzado,por lo cual el compresor sufrira mas por eso lo de mirar el amperaje,puede ser que la maquina funcione un tiempo corto y luego bengan los por que y en cuanto al desescarche en los arcones es como comenta el compañero pascalin,asi que ten cuidado amigo.
Un saludo ,.-4
Siempre Forofrio.com Mi canal en you tube- www.youtube.com/user/perpe7
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: arcon congelador hace 13 años 1 semana #63462

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
12 m separados y de que manera?, uuuhmm no sé, no sé...¿estará el equipo frigorífico preparado para ello?
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: arcon congelador hace 13 años 1 semana #63466

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
¿¿Donde está el límite de distancia en una instalación??
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: arcon congelador hace 13 años 1 semana #63468

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Normalmente necesitas más cantidad de refrigerante ya que tienes una instalación con bastantes más metros de para lo que fue construido, con el manómetro en mano podrías ver la cantidad que hace falta para que funcione correctamente.. -30 en baja y +40 en alta dependiendo del gas y las condiciones exteriores..
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: arcon congelador hace 13 años 1 semana #63469

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Hay que tener en cuenta que la velocidad de los vapores de aspiración tienen que arrastrar el aceite de vuelta al compresor, intenta darle pendiente. Por contra, se podría inundar de líquido en las paradas porque, aunque el evaporador esté más frío, parte del refrigerante migrará por la tubería de aspiración. También debes regular el recalentamiento para que los vapores fríos refrigeren ese compresor, por lo que con tanta distancia, tendrás que seguir evaporando por parte de la tubería de aspiración, ... a mi modo de ver, está complicado.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: arcon congelador hace 13 años 1 semana #63473

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Y ahi entre en juego el querido sifón o cisne de aspiración, eso es muy cierto, seguramente ni le abran dejado un sifón, menudos gañanes
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: arcon congelador hace 13 años 1 semana #63474

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Ya sé que es economicamente incorrecto pero (no lo he calculado pero se puede calcular)si por desplazamiento volumétrico y potencia necesaria me resultara 3Hp,por pérdidas de carga tuviera una tubería de 1 1/8 y 1/2 y por aceite tuviera que poner un separador e instalar dobles montantes,por exceso de caudal y control tuviera que poner una vet......y lo que tecnicamente fuera necesario.......¿¿¿¿¿Podría instalar un arcón congelador a 1 Km de distancia????
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: arcon congelador hace 13 años 1 semana #63475

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Si por poder se puede hacer hombre, xD
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: arcon congelador hace 13 años 1 semana #63512

  • cruanesfred
  • Avatar de cruanesfred
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 55
  • Karma: 0
le he metido 280 gr de mas y la tengo evaporando a -29ºc y un consumo de 2A. El compresor es de 1/3cv y marca en placa 1,9A lo cual esta bien, pero digo yo este motor esta preparado para este tipo de trabajo o se va a quemar en 2 dias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.278 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information