• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: CALCULO TUBERIAS Y POTENCIA COPRESOR

CALCULO TUBERIAS Y POTENCIA COPRESOR hace 13 años 3 días #63849

  • cruanesfred
  • Avatar de cruanesfred
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 55
  • Karma: 0
buenas tardes compañeros, a ver si alguien me puede explicar como calcular la seccion de las tuberias y el compresor que necesito para una vitrina mural de 1700w para producto fresco 2ºc fiambre y lacteos. La distancia que tengo que llevar la instalacion es de unos 15 mts mas o menos. Como se procede? gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CALCULO TUBERIAS Y POTENCIA COPRESOR hace 13 años 3 días #63865

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Conociendo las necesidades o potencia frigorifica necesaria, en tu caso 1,700 w, la aplicación (media temperatura con evaporación a -10ºC), tienes que ir a las tablas de rendimientos de la marca del compresor que quieres instalar (unidad condensadora) y seleccionar al que cumpla, esto tambien lo tienes que hacer con el evaporador.

Para las tuberias en esa distancia lo mas seguro es que te valgan los diametros del compresor, de todas formas lo puedes verificar usando este practico programa.

www.beijeriberica.es/programas.php

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CALCULO TUBERIAS Y POTENCIA COPRESOR hace 13 años 3 días #63919

  • cruanesfred
  • Avatar de cruanesfred
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 55
  • Karma: 0
lo de la tabla de rendimientos del compresor esta claro, mi pregunta es si tengo una instalacion de 15 mts tengo una perdidas que supuestamente el compresor debe vencer de manera que supongo que tendra que ser un poco mas potente que si el propio compresor estuviera en la vitrina, por eso digo yo como se calculan las perdidas en las tuberias para sacar la potencia del compresor. La otra pregunta es los diametros de las tuberias segun las distancias habra que calcular los diametros para que el gas tenga una velocidad adecuada y arrastre el aceite al compresor.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CALCULO TUBERIAS Y POTENCIA COPRESOR hace 13 años 3 días #63921

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
El diametro de las tuberias tiene relación con la potencia del compresor y su influencia en las distancia es con la velocidad del gas para asegurar un optimo retorno de aceite y no debe de incrementar la portencia del compresor ya que esta es para evacuar el calor necesario no para vencer perdidad de carga y por ese motivo se debe de calcular el diametro de la tuberia, para garantizar el retorno de aceite al compresor.

No debemos confundir en mover gas a mover liquidos (salmuera, agua, glicol etc.)

En el supuesto de una dimensión inferior porvocas una mayor velocidad y obligas al compresor a trabajar por debajo de su temperatura de evaporación forzandolo, si aumentas la potencia del compresor para compensar las perdidad de carga, estas agravando el problema envez de solucionarlo.

Lo solucionas aumentando el diametro de la tuberia y para ello tienes tablas y programas que introduciendo la potencia, temperatura de evaporacion, gas utilizado, distancias de tuberia en vertical y horizontal, asi como curvas, codos llaves de paso etc., te recomienda el diametro optino o aproximado en función del estandar de tuberias.
La potencia siempre es la misma.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CALCULO TUBERIAS Y POTENCIA COPRESOR hace 13 años 2 días #63936

  • cruanesfred
  • Avatar de cruanesfred
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 55
  • Karma: 0
estoy de acuerdo con lo que me dices, pero ahora digo yo, si la distancia es tan larga que le añades mas gas a la instalacion para que rinda y el compresor excede en su consumo nominal, que solucion hay? no se pone uno de mas potencia?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CALCULO TUBERIAS Y POTENCIA COPRESOR hace 13 años 2 días #63960

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
cruanesfred escribió:
estoy de acuerdo con lo que me dices, pero ahora digo yo, si la distancia es tan larga que le añades mas gas a la instalacion para que rinda y el compresor excede en su consumo nominal, que solucion hay? no se pone uno de mas potencia?

Especifica "es tan larga" ¿Cuanto mas?.
Especifica, "añades mas gas", cuanto mas gas piensas que entra.
Especifica "y el compresor excede en su consumo" ¿Porque?.

Para el caso que pones, no tienes ninguna de estas preguntas.

Si quieres considerar otros casos muy drasticos es otro cantar.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CALCULO TUBERIAS Y POTENCIA COPRESOR hace 13 años 2 días #63973

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Creo que es un tema interesante a debatir.
Yo no conozco,que no digo que no exista,ningún programa para el cálculo de tubería.Siempre he usado tablas de cálculo que se encuentran hasta 50 mts.
Yo creo que el límite es puramente económico.Cuando te das cuenta que para un evaporador de 3/4 le has de tirar una línea de 1 3/8--5/8 mas forro mas maniobra mas mano de obra,,ya empiezas a sospechar que es económicamente inviable.El tema está en que la tubería sea lo suficientemente grande para que el compresor no sufra una pérdida de carga que afecte a su rendimiento.Por lo cual intentas mantener la misma potencia.Imaginate en una distancia muy larga lo gruesa que debería ser la tubería.
Para casos superiores he visto,en amoníaco,bombas de circulación de líquido.Los compresores se dedican a generar el líquido suficiente para que las bombas lo recirculen y mantengan la presión necesaria.
Llegados a estos extremos,la lógica dice que es mas facil desplazar el servivio completo.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CALCULO TUBERIAS Y POTENCIA COPRESOR hace 13 años 2 días #63980

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Otro aspecto a considerar es: ¿Cual va a ser la temperatura de aspiración de ese compresor? ¿Y el recalentamiento?. Van a ser prohibitivos para su funcionamiento.

Aunque mantegas la presión de aspiración, tendrás un recalentamiento alto en los vapores aspirados, provocando una disminución del caudal másico, eso supondrá una perdida de potencia frigorífica y un aumento de la energía consumida.

El límite está en la eficiencia frigorífica del circuito, directamente ligada a la eficiencia energética. Tenemos un derroche energético y económico.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CALCULO TUBERIAS Y POTENCIA COPRESOR hace 12 años 11 meses #64284

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
La Ley deberia decir "el que ponga, asi como su dueño, una tuberia larga, van presos".........

spanish.emersonclimate.com/espanol/art-s...largas-vs-cortas.pdf

Mas gasto energetico, mas refrigerante, todo lo malo, mas, para fugas o quemazon.
Edificio o Local, que por viejo o mal diseñado, se colocan tuberias largas, que lo demuelan o paguen altos impuestos todos los años.
Incluyo "edificios historicos", si los que los construyeron, no tenian frio y/o calor, que se aguanten, los que los utilizan ahora.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CALCULO TUBERIAS Y POTENCIA COPRESOR hace 12 años 11 meses #64300

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Eso que dices no me parece bien,porque rompes con las nuevas construcciones que contemplan la instalación en los terrados.
¿Porque no?
Todo tiene un precio y si es amortizable,¿porque no?..Si es amortizable y respetuoso con el medio ambiente,,¿porqué no?
Muchos problemas se solucionan con un gasto amortizable y respetuoso con el medio ambiente,,,desplazando la maquinaria.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CALCULO TUBERIAS Y POTENCIA COPRESOR hace 12 años 11 meses #64311

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
La Energia no se amortiza.
Las Edificaciones deben ser diseñadas para su uso y los servicios.
Entre un Equipo Compacto, como un Aire de Ventana, y un Split o Separado, asi este solamente con un metro de tuberias, el Split Consumira mas Energia.
Que deja mas ganancia a EL Fabricante, el Compacto o el Split?
El Split, entonces desmejoraran los Compactos, para que el split sea mas bonito.
Que deja mas ganancia a las Ventas de Equipos?
El Split.
Que deja mas trabajo al Instalador?
El Split.
Donde le funcionan menos las neuronas a los arquitectos, cuando diseñan?
Con los Split.
Todo tuberia instalada consume energia.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CALCULO TUBERIAS Y POTENCIA COPRESOR hace 12 años 11 meses #64312

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Yo no he pensado tanto,,,solo que te has cargado a un abuelo de una antigua casa que no le das derecho a comodidades por mantener la casa antigua de la familia.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.301 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information