• Página:
  • 1

TEMA: CLASES DE INTERCAMBIADORES (CAPITULO 1)

CLASES DE INTERCAMBIADORES (CAPITULO 1) hace 15 años 6 meses #7904

  • ELECLIMA
  • Avatar de ELECLIMA
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Sevilla-Barcelona
  • Mensajes: 1267
  • Gracias recibidas 50
  • Karma: 1397
HOLA COMPAÑEROS:
voy a hablar un poco sobre los intercambiadores rerpartiendolo en 4 capitulos.

A la hora de seleccionar un intercambiador de calor existen varios
factores que influyen, para realizar una adecuada selección. Entre
ellos mencionaremos


· Flujo de calor
· Tamaño y peso
· Caída de presión
· Economía


En este capitulo nos concentraremos en describir fundamentalmente
la metodología para el análisis y selección de intercambiadores de
calor, desde el punto de vista térmico.


En este sentido destacan las siguientes técnicas de análisis:


Factor de corrección- Diferencia de temperatura logarítmica media (FLMTD),
y Efectividad- Número de unidades de Transferencia (e -NTU)

Tipos de intercambiadores de calor.
Los intercambiadores de calor se clasifican en 4 tipos.
Intercambiadores de:

1. Doble Tubo
2. Carcaza y Tubo
3. Flujo Cruzado
4. Compacto


DOBLE TUBO:

Doble Tubo: Es el intercambiador más sencillo, por el tubo interno
circula uno de los fluidos, mientras que el otro fluido circula por el
espacio anular. Dependiendo del sentido del flujo se clasifica en
Flujo paralelo y Flujo contracorriente,

CARCAZA Y TUBO:


Carcaza y tubo: Es el intercambiador más ampliamente usado en la
industria. En este intercambiador un fluido fluye por el interior de los
tubos, mientras el otro es forzado a través de la carcaza y sobre el
exterior de los tubos. Para asegurar que el fluido por el lado de la
carcaza fluya a través de los tubos e induzca una mayor
transferencia de calor, se colocan, deflectores ó placas verticales. Es
corriente encontrar intercambiadores de calor de 2,4,8,etc. pasos de
tubos. De la misma manera existe la posibil idad que exista varios
pasos de carcaza.


FLUJO CRUZADO:

Flujo cruzado: alternativamente los fluidos pueden moverse en flujo
cruzado (perpendicular uno al otro). Los intercambiadores en flujo cruzado se utilizan comúnmente en
procesos de enfriamiento o calentamiento de aire o gas. . Las dos configuraciones difieren de acuerdo si el fluido que
se induce sobre los tubos esta mezclado o sin mezclar. Un fluido se
dice que esta sin mezclar debido a que las aletas previenen el
movimiento en la dirección (y) que es la dirección transversal a la
dirección del flujo principal (x). En este caso la temperatura del fluido
varia con x y con y.
En contraste para el haz de tubo sin aletear, el movimiento del fluido,
se dice que esta mezclado ya que la temperatura no cambia en la
dirección transversal, siendo función exclusiva de la dirección del
flujo principal . Dado que el flujo dentro de los tubos esta sin mezclar,
ambos fluidos se dicen que están sin mezclar en el intercambiador
aleteado, mientras que un fluido esta mezclado y el otro sin mezclar
en el intercambiador no- aleteado. Es importante destacar que la
condición de mezclado y sin mezclar del intercambiador influencia
significativamente el funcionamiento del intercambiador de calor.

COMPACTOS:

Compacto: Intercambiadores de calor con relación área
superficial/volumen, b = As /V mayores que 700 m2 /m3se denominan
intercambiadores de calor compacto, debido a su pequeño tamaño y
peso, los intercambiadores de calor compactos prevalecen en la
industria automotriz, industria aéreo - espacial y en sistemas
marinos. Un espectro de intercambiadores de calor basado en el
parámetro



ESPERO QUE SEA DE INTERES.
UN SALUDO
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: friosil, rmarcelop

Re: CLASES DE INTERCAMBIADORES (CAPITULO 1) hace 15 años 6 meses #7905

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
buen tema eleclima ,un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CLASES DE INTERCAMBIADORES (CAPITULO 1) hace 15 años 6 meses #7915

  • icaro8
  • Avatar de icaro8
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ARGENTINA campeon (Brasil 2014)
  • Mensajes: 4023
  • Gracias recibidas 189
  • Karma: 2063
che me gusta el tema ,anota me en tu agenda como alumno ,en realidad lo que me gustaría seria calcular las dimensiones de un intercambiador donde el fluido que circule sea agua de poso a 15 grados de temperatura y enfrié aire mas o menos quiero obtener 3000 frigorias .


saludos muchacho loco ,.-9
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CLASES DE INTERCAMBIADORES (CAPITULO 1) hace 15 años 6 meses #7919

  • ELECLIMA
  • Avatar de ELECLIMA
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Sevilla-Barcelona
  • Mensajes: 1267
  • Gracias recibidas 50
  • Karma: 1397
Gracias compañeros
mañana capitulo 2
un saludo icaro
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CLASES DE INTERCAMBIADORES (CAPITULO 1) hace 14 años 2 semanas #36024

  • luchito77
  • Avatar de luchito77
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 15
  • Karma: 0
oye soy nuevo si ponieras todo el libro completo te lo agradeceria mucho.
Saludos de Bolivia
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.213 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information