Buenas tardes, soy nuevo en forofrio y no se muy bien como funciona,pido disculpas anticipadas.
Mi pregunta es si se puede instalar un a unidad condensadora con calderin con el elemento de expansion capilar.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: condensadora con calderin y capilar.
hace 12 años 1 mes #88942
hola compañero te e movido el post a esta sala que estará mejor ubicado , solo dime se se trata de refrigeración o clima , un saludo
poder se puede de hecho las válvulas de expansión automáticas son elementos de paso fijo al igual que el capilar, ¿por que el colocar calderin ?
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: condensadora con calderin y capilar.
hace 12 años 4 semanas #88987
Pascalin
frilop escribió:
Buenas tardes, soy nuevo en forofrio y no se muy bien como funciona,pido disculpas anticipadas.
Mi pregunta es si se puede instalar un a unidad condensadora con calderin con el elemento de expansion capilar.
Por PODER, si se puede, ya quer la función del calderin es principalmente la de suministrar y garantizar liquido a la valvula de expansión en sus fluctuaciuones (cuando abre y cierra).
Con el capilar no se necesita esa reserva con lo cual, para no encarecer el equipo no se pone, ya que con el gas que contiene el condensador es suficiente para obtener un recalentamiento adecuado.
Si se trata de aprobechar algo que tienes y no quieres modificar, vale, pero si lo quieres implantar para mejorar, solo lo estaras encareciendo.
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: condensadora con calderin y capilar.
hace 12 años 4 semanas #88994
Puede ser perjudicial, ya que en las paradas, el líquido almacenado en el recipiente a alta presión, migrará hacia el evaporador pudiendo provocar golpes de líquido en los arranques, saludos.
Pasión es ausencia de frío
Última Edición: hace 12 años 4 semanas por Fresquiviri.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: condensadora con calderin y capilar.
hace 12 años 4 semanas #89003
Puede ser perjudicial, ya que en las paradas, el líquido almacenado en el recipiente a alta presión, migrará hacia el evaporador pudiendo provocar golpes de líquido en los arranques, saludos.
No es perjudicial,simplementre sobra.aunque lleve Calderin debe funcionar con la carga justa sinó tendra retornos còmo de si de un exceso de gas se tratara.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: condensadora con calderin y capilar.
hace 12 años 4 semanas #89014
Puede ser perjudicial, ya que en las paradas, el líquido almacenado en el recipiente a alta presión, migrará hacia el evaporador pudiendo provocar golpes de líquido en los arranques, saludos.
Sé que un sistema con capilar no monta recipiente, ya que no hace falta, pero no sabía que pudiera provocar este tipo de averías. ahora lo tengo más claro.
Saludos,
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: condensadora con calderin y capilar.
hace 12 años 4 semanas #89026
El problema del que me hablas, ¿se puede solucionar con una valvula de regulacion de presion (KVL) a la salida del evaporador antes de la entrada de baja al compresor?.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: condensadora con calderin y capilar.
hace 12 años 4 semanas #89049
la KVL solo te asegurara que el compresor trabaje con un máximo de presión en baja , pero este elemento no distingue si es liquido o gas , por lo que es un gasto inadecuado , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: condensadora con calderin y capilar.
hace 12 años 3 semanas #89177
Pascalin
Mira estos videos de nuestro canal sobre la expansión por capilar.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: condensadora con calderin y capilar.
hace 12 años 3 semanas #89207
Estoy totalmente de acuerdo con Jordienex y con Lafaraonadelfrio.
Es tal cual como lo dicen.
Los videos superbuenos. Muy ilustrativos. Para cualquiera que empiece seran de gran ayuda.Esos en refrigeracion son unos clasicos. Como en el cine Casablanca, el padrino, el bueno el feo y el malo. Los he vuelto a ver. !que recuerdos!
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.