• Página:
  • 1

TEMA: congelamiento en evaporador estatico en heladera

congelamiento en evaporador estatico en heladera hace 11 años 11 meses #90129

buenos dias amigos de forofrio ,es mi primer consulta y es sobre una heladera comercial de dos puertas con r.12 cambie compresor realise vacio y carge refrigerante suva 39 .luego de unos minutos de funcionamiento se congela en la salida de la espansora ,en el eva son [estaticos]y en el otro ay muy vaja temp el filtro se enfria y tiende a transpirar =quisiera si me podrian dar una idea a donde apuntar
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: congelamiento en evaporador estatico en heladera hace 11 años 11 meses #90134

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Humedad y/o tapado de porqueria en el Filtro

Y desde Modelos de Compresor Viejo y Nuevo a Temperaturas y Presiones.
Última Edición: hace 11 años 11 meses por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: congelamiento en evaporador estatico en heladera hace 11 años 11 meses #90146

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
Cambia el filtro parece que ese es el problema..olvidaste cambiar el filtro..
saludos
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: congelamiento en evaporador estatico en heladera hace 11 años 11 meses #90152

  • frilop
  • Avatar de frilop
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 38
  • Karma: 0
Cuando se cambia un compresor siempre es indispensable cambiar el filtro.

un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: congelamiento en evaporador estatico en heladera hace 11 años 11 meses #90160

  • fbc
  • Avatar de fbc
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 56
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Bueno, si no as cambiado el filtro, coincido con los demás, sin duda es el filtro deshidratador. Si lo as cambiado , puede que haya cojido impurezas que se hayan producido en el proceso de cambio del compresor, o del otro compresor averiado,¿que avería tenia el otro compresor?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: congelamiento en evaporador estatico en heladera hace 11 años 11 meses #90220

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
y si por lo contrario cambiaste el filtro puede que al soldarlo calara parte del material y has en taponado el capilar , ya nos iras contando un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: congelamiento en evaporador estatico en heladera hace 11 años 11 meses #90232

ok amigos creo que es por ahi el problema .are lo que me indican y les comento ,suponia que seria ese el problema pero queria asegurarme antes ,
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: congelamiento en evaporador estatico en heladera hace 11 años 8 meses #96265

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.186 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information