• Página:
  • 1

TEMA: Se podria haser un unidad consadora trifasica a...

Se podria haser un unidad consadora trifasica a... hace 11 años 11 meses #90268

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
Se podria haser una unidad condensadora trifasica a monofasica? que metodos se usarian?

saludos
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Se podria haser un unidad consadora trifasica a... hace 11 años 11 meses #90272

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
condensador de arranque para desfasar la fase que te faltaría a 230v u monofásico en tu país, para esto habría que saber caracteristicas del motor etc y varias cosas más, de todas maneras dudo que esto funcione, en monofasico dicho ventilador consumiria más, el hilo de las bobinas esta preparado para una tensión e intensidad, menor tensión mayor intensidad....


Habría que ver como estan interconectadas esas bobinas internamente etc.....

Es más sencillo cambiar los ventiladores por unos monofasicos o colocar un pequeño trasnformador de monofasico a trifasico, los ventiladores no consumen mucho
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Se podria haser un unidad consadora trifasica a... hace 11 años 11 meses #90290

  • anitacas
  • Avatar de anitacas
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 167
  • Gracias recibidas 11
  • Karma: 2
El mejoe es usar un variador de frecuencias. Siempre que el voltaje de partida sea el mismo que el requerido para la trifasica.
Si es asi queda perfectamente el sistema
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Se podria haser un unidad consadora trifasica a... hace 11 años 11 meses #90296

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
Creo que te entiendo, un condensador de arranque o como se conoce aca en USA, Star Capasitor para que pueda entrar el motor y haserlo correr en monofasico o SinGle Phase. Ahora trabajaria con dos bobina nadamas, esto no dana al motor?...ESto lo pregunto porque una ocasion un cliente consiguio una unidad exterior pero trifasica, lo cual mi patron me dijo: CORRE DE ESE LUGAR! pero me quedo la duda si se podria haser trabajar...y trifasico era solo el compressor. Pero si al correr con menos en monofasico, correria en mas amperaje y le afectaria internamente alos envobinados. Gracias.
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Se podria haser un unidad consadora trifasica a... hace 11 años 11 meses #90336

  • anitacas
  • Avatar de anitacas
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 167
  • Gracias recibidas 11
  • Karma: 2
Con un condensador no se puede hacer funcionar. En el supuesto caso de que arrancara. Cosa que dudo mucho, se calentaria rapidisimamente.
Y se dispararia de termico o lo peor se quemaria.
Sin comentar que si parase por consigna no podria arrancar tampoco
Resumiendo. Lo del condensador no sirve para un compresor frigorifico.
Serviria en aquellos casos que el motor electrico arranque casi sin fuerza y requiera trabajos cortos y poco esfuerzo
La unica solucion que queda es un variador de frecuencias. Ademas funciona de P.M.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Se podria haser un unidad consadora trifasica a... hace 11 años 11 meses #90342

  • Destroller
  • Avatar de Destroller
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Destroller
  • Mensajes: 494
  • Gracias recibidas 40
  • Karma: 7
Lo mejor cambiar el compresor por uno monofásico y si los ventiladores son trifásicos lo mismo cámbialos y esos te los quedas para otra emergencia.

Tendrás que modificar el sistema eléctrico,regulación térmicos, etc.

Valora si merece la pena y el precio.
En este oficio,no hace falta estar loco pero ayuda, suerte que el frío conserva.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Se podria haser un unidad consadora trifasica a... hace 11 años 11 meses #90350

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Destroller escribió:
Lo mejor cambiar el compresor por uno monofásico y si los ventiladores son trifásicos lo mismo cámbialos y esos te los quedas para otra emergencia.

Tendrás que modificar el sistema eléctrico,regulación térmicos, etc.

Valora si merece la pena y el precio.

es lo mejor que puedes hacer.

pero si quieres experimentar: guindo.pntic.mec.es/rarc0002/all/aut/dat...nexion.steinmetz.pdf
no se la capacidad de los condensadores.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Se podria haser un unidad consadora trifasica a... hace 11 años 8 meses #96264

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.289 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information