• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: chiller

chiller hace 12 años 5 días #90345

Quisiera saber a q presión en baja debo trabajar con un compresor nuevo BOCK F-4 de R22 .para poder verificar el sobre calentamiento el requerimiento es mantener agua a 18°c y temperatura ambiente 27°C.
Nota . la instalación se le a hecho el rotocolo de cambio de comresor limieza con nitrogeno cambio de filtro, esta estanque y por seguridad cambiamos la válvula de expansión.
como comprenderán no tengo historial y deseo con su apoyo hacer las cosas bien.

Gracias de antemano.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: chiller hace 12 años 5 días #90348

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Quisiera saber a q presión en baja debo trabajar con un compresor nuevo BOCK F-4 de R22 .para poder verificar el sobre calentamiento el requerimiento es mantener agua a 18°c y temperatura ambiente 27°C
debes evaporar a 6 , 8°C que son más o menos: 68 - 76 PSI presión de evaporación y un recalentamiento a la salida del evaporador de 6 °C www.salvadorscoda.com/tecnico/GF/01-TablaPresionTemp.pdf


Aprovechando tu pregunta me doy licencia para adentrarme un poco en el tema: ¿Quisiera saber a qué presión en baja debo trabajar con un compresor?
Es la pregunta más repetida en los foros de refrigeración y la que menos atención se le presta a sus respuestas.
Y hay respuestas que requieren mucha, pero mucha, atención.
www.forofrio.com/index.php?option=com_co...actualidad&Itemid=54
La presión de succión en el Compresor es igual a la presión de saturación en el
Evaporador, menos su caída de presión en el evaporador, menos la caída de presión en las líneas o tuberías de succión.
www.emersonflowcontrols.com.mx/art_tecni...onYDescCompresor.pdf
Las causas de la baja presión de succión, son:
* Línea de succión obstruida o con alta caída de presión
* Filtros deshidratadores de succión y de líquido tapados
* Pérdida del refrigerante
* Válvula de expansión mal ajustada o seleccionada
* Tamaño del evaporador, tuberías y otros componentes equivocados
* Baja carga térmica, o evaporador escarchado o sucio
* Temperatura de bulbo húmedo
* Volumen de aire en el evaporador (un 10% menos de volumen de aire, será un 10% de menor carga térmica, y por lo tanto menor presión). www.emersonflowcontrols.com.mx/art_tecni...rgaEnCompresores.pdf

www.emersonclimatemexico.com/mt/mt_cap_14.pdf


A una determinada temperatura en el evaporador corresponde una determinada presión. La densidad del gas es baja en temperaturas bajas y, por lo tanto, sólo una pequeña cantidad de calor podrá ser absorbida durante la evaporación. Si la evaporación ocurre a una temperatura más alta, por ejemplo, 0°C, la presión y la densidad aumentarán y la cantidad de calor será mayor.
Por esta razón, podemos deducir que el trabajo realizado por el motor en un compresor será mayor al el trabajo realizado por el mismo compresor en baja temperatura de evaporación. www.embraco.com/Default.aspx?tabid=286

El restrictor permite la entrada del líquido refrigerante al interior del
evaporador, en cantidad proporcional a la diferencia de presión existente entre la presión de succión y la de compresión o en otras palabras, el líquido agente refrigerante en estado líquido, es obligado a pasar a través del restrictor, en la cantidad exigida por la diferencia de presión que existe entre el condensador y el evaporador. www.eletrodomesticosforum.com/es/cursos/...ion_Domiciliaria.pdf
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 12 años 4 días por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: chiller hace 12 años 5 días #90353

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola despues de la clase magistral del amigo colombiano, tengo que decirte
el compresor que dices segun los datos creo que es para trabajar con NH3
aqui tienes los datos, aclaralo si es este tu compresor,pues hay tienes presiones temp,pero no entiendo tu pregunta para mantener la temp del agua a 18ºc de temp, de que instalacion estas hablando, si quieres tener una temp de
27ºc en ambiente(es refrigeracion, es aire condicionado,
o tipo de instalacion
la presion sera de acuerdo a la funcion de la instalacion R22 para A/A tendrias que trabajar por encima de 57 psi que son 0ºc y tendrias que trabajar por encima de los 0ºc y por encima de las 57 psi,
en un chiller el agua enfriada sale de 5 -7- 8ºc no entiendo que agua quieres mantener a una temp de 18ºc,
bueno un compresor nuevo para R22 no creo, no se donde estas pero el R 22 no esta autorizado en algunos paises, no se vende solo existencias saludos
www.bock.de/en/product_overview.html?ArticleID=1168
igual es para transporte
Última Edición: hace 12 años 5 días por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: chiller hace 12 años 4 días #90366

Muy agradecido, es un equipo enfriador de agua, acá en Peru aún está permitio el usode este gas.
resulta que no tengo exeriencia en estos equios chiller, por eso es la regunta el agua que ingresa al intercambiador esta a 27°C, y elrequerimiento es tenrlo a la salida a 18°C.
le agradezco al antesesor por los datos enviado .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: chiller hace 12 años 4 días #90367

la imagen q muestras es efectivamente el comresor y ya baje los datos.
este equipo alguna vez lo repare en un bus para pasajeros marca cobus trabajando con R134 y quedó muy bienya lleva 24 mese y trabja OK
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: chiller hace 12 años 4 días #90386

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola me alegro por ti, pues si necesitas algo mas ,no dudes en decirlo,ese compresor es para transporte,pero quien sabe las aplicaciones que se le pueden dar,saludos
Última Edición: hace 12 años 4 días por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: chiller hace 12 años 4 días #90392

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
El "sobrecalentamiento" siempre va a existir, o CERO o ALGO MAS.
Al "sobrecalentamiento" no le interesa la Presion de Succion, o de Evaporacion o de la que sea.

El "sobrecalentamiento" es un numero.

Primero
Hay que SABER, en ese Compresor
CUAL ES LA MAYOR PRESION DE ALTA A LA QUE DEBERIA DE TRABAJAR?

Segundo
CUAL ES LA MAXIMA TEMPERATURA DE RETORNO DE ESE COMPRESOR?

Tercero
No se puede contestar una pregunta de ese tamaño SIN DATOS.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: chiller hace 12 años 4 días #90393

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola caribe,pero es de todos sabido ,que pregunta por la presion de trabajo, y las presiones de trabajo para A/A con R 22 son por encima de 57PSI o le que es lo mismo,por encima de 0ºc 60 62 65 70 psi y +2 4 6 8 hasta 11ºc imp de aire frio, no dice nada de recalentamiento, pero me da igual esas serian las presiones ,el compresor puede ser mas grande mas pequeño, mas capacidad,menos capacidad, trabajara mas tiempo trabajara menos, pero siempre las presiones son las mismas,saludos

si no es asi mira las fichas del fabricante,y te dira cual es la presion de trabajo con R22, un compresor puede trabajar 5 h y otro 2h o 7 h o 20h pero debe tener las mismas presiones de trabajo campeon y tu lo sabes,
las presiones de alta de 175 minimo a275psi todo lo que sea por debajo o por encima no esta bien,saludos
Última Edición: hace 12 años 4 días por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: chiller hace 12 años 4 días #90394

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Por eso mismo "joseb71" esta pidiendo el agua a 18ºC, se sale de lo que es "chiller" o "agua helada"

www.daikinmcquay.com/mcquaybiz/literatur.../EngNews/ESS1202.pdf

www.mcquay.com/mcquaybiz/literature/lit_...uide/AG_31-003-1.pdf

Como es el Sistema?
Para poder trabajar con esa temperatura de 18ºC deberia de ser un tanque donde hay una Bomba que recircula el agua fria a donde la necesitan y otra bomba que circula el agua a el Chiller.
Última Edición: hace 12 años 4 días por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: chiller hace 12 años 4 días #90402

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: chiller hace 12 años 4 días #90404

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola bueno, si el agua sale de la enfriadora a 8 ºc si sale a mas temp no vale, llega al deposito vale,a que temp11ºc no tendra mucho recorrido,y retorna a la enfriadoraa 12ºc 13 14ºc
el deposito tiene el otro circuito, y sale el agua a que temp debe mantenerse a 18ºc entediendo,que es asi la presion ya esta dada, la temp del agua 8ºc salida de maquina, y si no consigue mentener la temp del agua a los 18ºc que le dicen, solo puede bajar el termostato ,
las presiones son las mismas, si ya se varian,pero se mantienen dentro de los parametros, si no estariamos mal,saludos

otra es que los chiller macquay, no trabajan con R22 el centrifugo ese de 2 compresores,por cierto conoces la procedencia de esos centrifugos quien le vendio la patente a mcquay te digo los centrifugos,sabes como funcionan, desmontaste alguno, yo he subido al foro videos fotos, de un monton de marcas que estan en el foro,creo que lo sabes, Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla. Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 12 años 4 días por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: chiller hace 12 años 4 días #90407

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola jose aqui tienes curso de centrifugos en stauton virginia, pero cuando yo lo hic, no hera mcquay,esta ahora tambien es daikin, (norman okla...)
(stauton virginia)ami me mando la compañia,
www.daikinmcquay.com/McQuay/training/Tra...ry+and+Repair+Course
Última Edición: hace 12 años 4 días por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.220 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information