TEMA: mesa de pizza

Re: mesa de pizza hace 11 años 10 meses #94416

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
fidel escribió:
Hola familia,segun las recomendaciones les puedo decir que he limpiado el circuito con un disorvente de sistema de frio,que puse una toma de medicion en la parte alta,la presion es de alta es de 5bar,la baja de 1bar,lo que pude ver mas estraño es que la tuberia de aspiracion exterior al mantenedor que va tapada en 2 de sus curva estaban bastante aplastada,por lo que yo pienso que habia un poco de obtrucion.
Ahora le he colocado un compresor de 1/2 el que tenia era 3/8 por lo que puedo ver alcanza el rendimiento de frio mas rapido,lo malo es que cuando para pistonea y la tuberia de aspiracion esta un poco caliente.
¿le faltara mas refrigerante? los amp de trabajo es de 1.7 amp aun esta por abajo de su consumo.
muchas gracias hermanos.


Yo considero que el compresor que colocaste no te va a durar ni 1 mes (casi que ni una semana) el capilar que tiene (si no lo modificaste o cambiaste) no te va a dar el paso suficiente de refrigerante (requerido por el nuevo compresor). Debes recordar que debe existir una correlación entre compresor, condensador, evaporador y capilar y en es esta ecuación hay dos factores alterados.
Por las razones que has expuesto cambiaria todo el equipo de refrigeración, unidad condensadora, capilar y evaporador y creo que haría un gran ahorro económico. El sistema (condensador, tubos, evaporador) esta súper contaminado
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: mesa de pizza hace 11 años 8 meses #96596

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.