• Página:
  • 1

TEMA: Refrigerador Sanyo modelo sr-56x5 no corta.

Refrigerador Sanyo modelo sr-56x5 no corta. hace 11 años 9 meses #96163

  • tavopar
  • Avatar de tavopar
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Karma: 0
Estimados amigos de forofrio paso a contarles el problema :Bueno el inconveniente presentado en dicho refrigerador es que le habían cambiado compresor y jamás le hicieron vacío.
El procedimiento que efectuo es probar con nitrógeno si existía perdidas , al no encontrar perdida alguna procedo a realizar el vacío .
Finalizado el mismo procedo a cargar gas refrigerante yh12 , doy una carga inicial de 20 psi , pongo en marcha el compresor y procedo lentamente a proseguir la carga de gas, al no tener referencia de cuanto gas colocar voy cargando de a poco a intervalos largos para ver el comportamiento de la temperatura , llego a -17 en freezer y a 4 en refrigerador, lo que me parece extraño es que según el compresor el trabajo del mismo es de 1,65 Amperes, a lo máximo que llego es a 1.40 y se comenzó a congelar el caño de succión lo que me indicaba exceso de refrigerante, quito refrigerante hasta que desapareció la escarcha en dicho caño . y según el manómetro tenia 2 psi.
Dejo funcionando un tiempo prudencial el refrigerador , periodo en el cual jamás corto.
Procedo a tomar la presión nuevamente y me encuentro que en un lapso de 6 horas se encontraba trabajando en 10 psi de vacío como si se hubiera perdido el gas, desconecto el refrigerador y al cabo de unos 30 minutos el manometro acusaba 45 psi lo cual me pareció demasiado.Ya que el compresor no cortaba reviso los sensores de temperatura que a temperatura ambiente acusaban 4 k ohms lo cual tambien me parecio un valor muy bajo.
Agradeceré cualquier sugerencia, desde ya muchas gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Refrigerador Sanyo modelo sr-56x5 no corta. hace 11 años 9 meses #96167

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
El primer problema que tienes fuera de la falla inicial del equipo es el tipo de refrigerante que estas usando. El refrigerante yh12 no es un refrigerante de confiar, ya que no se conocen sus componentes y características de trabajo y mucho menos una tabla de presión-temperatura.
Recomendación: hacer un vacio concienzudo al equipo, recargar con un, refrigerante de marca reconocida, sustituto final de R12.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Refrigerador Sanyo modelo sr-56x5 no corta. hace 11 años 9 meses #96209

  • tavopar
  • Avatar de tavopar
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Karma: 0
Muchas gracias por tu respuesta,lamentablemente es el unico refrigerante que pude conseguir como sustituto del R 12
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Refrigerador Sanyo modelo sr-56x5 no corta. hace 11 años 9 meses #96221

  • martinie
  • Avatar de martinie
  • DESCONECTADO
  • EMBAJADOR EN ARGENTINA DE FOROFRIO.COM
  • ¿Lo importante?.......seguir respirando!!.
  • Mensajes: 896
  • Gracias recibidas 334
  • Karma: 23
Hola tavopar,entra en este link,algo de información tiene.

www.dunarefrigeracion.com.ar/padmin/apuntes/yh12nuevo.pdf

Yo también desconfío de esas mezclas.

En que país vives?,digo porque tiene que haber otros reemplazos para el R12,digo yo......

Si este gas tiene que evaporar por debajo de -18ºC,seguro tendrás problemas.

Guillermo
Lo caliente que esté la comida....depende del apuro que tengas,por comer!!.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Refrigerador Sanyo modelo sr-56x5 no corta. hace 11 años 8 meses #97462

  • tavopar
  • Avatar de tavopar
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Karma: 0
Mira estoy en Argentina , la verdad que no se que refrigerante usar en remplazo del r12 , me esta complicando.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Refrigerador Sanyo modelo sr-56x5 no corta. hace 11 años 8 meses #97463

  • tavopar
  • Avatar de tavopar
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Karma: 0
Disculpa la tardanza Guillermo, gracias por el link voy a consultar dicha informacion, gracias nuevamente.

Gustavo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Refrigerador Sanyo modelo sr-56x5 no corta. hace 11 años 8 meses #97525

  • martinie
  • Avatar de martinie
  • DESCONECTADO
  • EMBAJADOR EN ARGENTINA DE FOROFRIO.COM
  • ¿Lo importante?.......seguir respirando!!.
  • Mensajes: 896
  • Gracias recibidas 334
  • Karma: 23
Hola tavopar,vuelvo a repetir:
Yo también desconfío de esas mezclas.

Y la verdad,me avergüenzo de haber puesto ese link,porque recién hoy la leí detenidamente.

Dice: No requiere hacer vacío al equipo porque puede mezclarse con R12.........quieren decir que podes armar la formula de la forma a vos te guste,que esa cosa,va a andar igual :pinch: :pinch:

Por lo pronto,te cuento que para heladeras con freezer o no frost yo uso el R437a (MO49 plus) desde hace años,y se adaptan muy bien sin mas recaudo que tomar la presión de alta,y asegurar la carga correcta,cuidando que la presión no supere las 210 psi con la temperatura ambiente mas alta,que tengas en tu zona.

Guillermo
Lo caliente que esté la comida....depende del apuro que tengas,por comer!!.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Refrigerador Sanyo modelo sr-56x5 no corta. hace 11 años 8 meses #97532

  • pituche
  • Avatar de pituche
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 39
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Quetal veo tu mensaje y estas usando un refrigerante que tal vez te trabaje en bacio ese refrigerante yo no lo conosco, aca en mexico conocemos el sustituto del r12 al 134a, pero no se recomienda en refrigeracion domestica o compresores hermeticos porque el ref.r12 se lubrica con aceite mineral o alkibenseno y el 134a se lubrica con polioelester, tambien hay otro alternativo que es el r141b mejor conocido como mp39 que es compatible con los tres aceites, y regresando a tu problema dices que si te enfria pero no para yo me inclinaria por el termostato que no corta. saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Refrigerador Sanyo modelo sr-56x5 no corta. hace 11 años 8 meses #97534

  • martinie
  • Avatar de martinie
  • DESCONECTADO
  • EMBAJADOR EN ARGENTINA DE FOROFRIO.COM
  • ¿Lo importante?.......seguir respirando!!.
  • Mensajes: 896
  • Gracias recibidas 334
  • Karma: 23
Lo caliente que esté la comida....depende del apuro que tengas,por comer!!.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Refrigerador Sanyo modelo sr-56x5 no corta. hace 11 años 8 meses #97538

  • pituche
  • Avatar de pituche
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 39
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
gracias guillermo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.199 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information