TEMA: que tarjeta poner para enviar mensajes de averia?

que tarjeta poner para enviar mensajes de averia? hace 11 años 8 meses #96618

  • bayena
  • Avatar de bayena
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 155
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 0
Quiero porponerle a algun cliente mio que a sus camaras le pongan un sisitema de aviso en caso de averia. Me gustaria que fuera tanto para una camara como para varias camaras. Y que el aviso fuera lo mas exacto posible es decir por falta de tension, alta temperatura etc.

Que me recomendais?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: que tarjeta poner para enviar mensajes de averia? hace 11 años 8 meses #96626

  • Vikingo
  • Avatar de Vikingo
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 374
  • Gracias recibidas 11
  • Karma: 2
Para ello necesitas tener un PLC o similar que detecte las alarmas que se produzcan y algún módulo de comunicaciones adecuado para el tipo de mensaje que quieras enviar (SMS, e-mail, llamada de teléfono), eso lo tienes que decidir tu, soluciones existen, pero si quieres algo mas concreto debes de precisar mejor lo que tienes y lo que quieres.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: que tarjeta poner para enviar mensajes de averia? hace 11 años 8 meses #96627

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 11 años 8 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.212 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information