• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: motor alternativo por scroll

Re: motor alternativo por scroll hace 11 años 2 meses #106626

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Para eso está el aceite ya que lubrica y sella las espiras de los scroll y las paredes de los pistones. de los alternativos.....etc en cuanto a lo que comentas creo que llevas razón , pero por la propia construcción del compresor alternativo tiene mayor poder de compresión creo yo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: motor alternativo por scroll hace 11 años 2 meses #106647

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: motor alternativo por scroll hace 11 años 2 meses #107005

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
A "xeliño"

De un mismo Fabricante, ver en 50 Ciclos, Voltaje 380/420 V y PH3

www.totaline.com.tr/pdf/49/CRNQ%200500.pdf

www.copeland.thainair.com/Scroll/ZR61KS-TFD.pdf

www.copeland.thainair.com/Scroll/ZR61KC-TFD.pdf

www.copeland.thainair.com/Scroll/ZR68KC-TFD.pdf

Y si usamos un programa como el Dancap, que pide Capacidad Frigorifica y lo que pasa por el capilar es masa?

Aun no estoy aclarando un carajo, disculpa, pero voy a buscar mas...........
Última Edición: hace 11 años 2 meses por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: motor alternativo por scroll hace 11 años 2 meses #107026

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola Jose.
Antes da nada quiero agradecerte el interes y tu respuesta. He estado viendo las caracteristicas de los compresores y me resulta dificil optar por uno u otro, comparo las caracteristicas del alternativo CRNQ-0500-TFD con el scrol ZR68KC-TFD, ambos de similar potencia 5kW y 4,96kW respectibamente y el rendimiento (producion frigorifica)es sensiblemente mayor en el scroll como tu indicabas lo que no he podido determinar es el desplazamiento volumetrico de ambos compresores, dato que no aparece en las caracteristicas del alternativo (aparece la cilindrada pero no el r.p.m.) y en el scroll no alcanzo a determinarlo ya que la unidad de volumen que aparece, entiendo que pies cubicos y que un pie equibale a 28 litros, me resulta un desplazamiento muy grande, por lo que deduzco que lo estoy haciendo mal.
Mi reflesion iba mas que por el tema de cual de los compresores era mas eficaz, por el concepto de efecto refrigerante osea la cantidad de calor que absorbe el refrigerante en el evaporador y esa cantidad de calor por la cantidad de refrigerante que circula por el evaporador es la producion frigorifica del circuito. La cantidad de refrigerante depende del desplazamiento volumetrico del compresor.
Lo que pasa por el capilar es masa por unidad de tiempo osea caudal de refrigerante.
Te reitero mi agradecimiento.

Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: motor alternativo por scroll hace 11 años 2 meses #107030

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola por 3ª vez digo, qué un compresor scroll, de las mismas caracteristicas que un alternativo, da mas rendimiento el compresor scroll, saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: motor alternativo por scroll hace 11 años 2 meses #107032

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola joseb71.

joseb71 escribió:
hola por 3ª vez digo, qué un compresor scroll, de las mismas caracteristicas que un alternativo, da mas rendimiento el compresor scroll, saludos

Pues claro, algo trendra el agua cuando la bendicen, esto significa que los compresores scroll estan desplazando y reemplazando a los alternativos, faltaria mas, pero mi observacion tiene que ver con el hecho que se cita sobre el efecto refrigerante, solo esa puntualizacion.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: motor alternativo por scroll hace 11 años 2 meses #107040

  • martinie
  • Avatar de martinie
  • DESCONECTADO
  • EMBAJADOR EN ARGENTINA DE FOROFRIO.COM
  • ¿Lo importante?.......seguir respirando!!.
  • Mensajes: 896
  • Gracias recibidas 334
  • Karma: 23
Esto,va a servir:


personales.unican.es/renedoc/Trasparenci...II/Comp%20Scroll.pdf

Pero estaría bueno,si alguien saca conclusiones en limpio......y me las explica ,.-7 ,.-36 ,.-36 ,.-36

Guillermo
Lo caliente que esté la comida....depende del apuro que tengas,por comer!!.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: motor alternativo por scroll hace 11 años 2 meses #107041

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola martini este enlace esta subido en el foro por mi,en la sala en compresores,
hay mas datos tecnicos sobre compresores,si lo quieres subir,

seliño
estamos dando respuestas a la pregunta, que un participante puso en principio creo, y no a otras preguntas posteriores,
para otras preguntas deberia abrirse otro post nuevo, creo?
saludos
1 en su despalzamiento el alternativo, tiene fugas por los desgastes de segmentos,y otros componentes,
<perdidas de rend
2cada vez que un piston se desplaza, en la descarga, cuantas veces lo hace en vacio,si si trabaja en vacio,
no tiene carga,<perdidas de rend

3cuantas veces las valvulas no cierran, cuantas veces se abren y cierran por minuto o por hora.
cuando no cierran,< perdidas de rend

4 si un compresor alternativo esta trabajando con un rendimiento de un 75% y una camara o cilindro, no carga en su desplazamiento tiene <perdida de rend,

5 no puede cargar por que las valv no cerro, y pasa la presion de alta,o esta rota,no recoje la carga debida de la aspiracion,o de la camara de aspiracion, falta de rend

esto y otras muchas razones, vienen a decir que comparando un compresor con otro, siendo iguales da mas rendimiento el scroll,. es lo que vengo diciendo desde el primer momento,
trabajando en las mismas condiciones,de temp refrige,etc ,tiene una ventaja uno sobre otro,
si hay otras hipotesis abrir otro post,como si el gas baila, o es de color verde,
esto sin contar que el alternativo, se calienta mas,tanto en descarga como en asp, recalentamiento,falta rend

en su desplazamiento el alternativo tarda por la carrera del piston perdida rend,
y cual es la temp de super recalentamiento en el compresor,
en el scroll es mas baja, por que esta comprimiendo y descargando a la vez, tiene esa ventaja, de baja temp,con relacion al alternativo,
saludos un puñao
Última Edición: hace 11 años 2 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: motor alternativo por scroll hace 11 años 2 meses #107042

  • martinie
  • Avatar de martinie
  • DESCONECTADO
  • EMBAJADOR EN ARGENTINA DE FOROFRIO.COM
  • ¿Lo importante?.......seguir respirando!!.
  • Mensajes: 896
  • Gracias recibidas 334
  • Karma: 23
hola martini este enlace esta subido en el foro por mi,en la sala en compresores,
hay mas datos tecnicos sobre compresores,

Hola Josev,con la intención de aprender mas sobre la búsqueda de información, revolví en tu sala,y no veo "ese" documento.

forofrio.com/index.php?option=com_kunena...nc=showcat&catid=131

(es ahi,que indicas?)

Ya que es un lugar que tu ordenas,me podrías contar,que titulo tiene?.

Gracias

Guillermo
Lo caliente que esté la comida....depende del apuro que tengas,por comer!!.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: motor alternativo por scroll hace 11 años 2 meses #107044

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
estimado martini mañana te pongo al corriente, con relacion al tema si buscas la unican tiene documentacion bastante,al igual
que muchas facultades universidades,en todo el mundo.
te subo un enlace solamente de universidad, donde imperan los calculos es la materia nº1 saludos

sabes de donde es
www.fing.edu.uy/imfia/cursos/maq_flu_1/t...Compresores.2010.pdf
Última Edición: hace 11 años 2 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: motor alternativo por scroll hace 11 años 2 meses #107057

  • martinie
  • Avatar de martinie
  • DESCONECTADO
  • EMBAJADOR EN ARGENTINA DE FOROFRIO.COM
  • ¿Lo importante?.......seguir respirando!!.
  • Mensajes: 896
  • Gracias recibidas 334
  • Karma: 23
Hola josev,dices:
sabes de donde es

Si lo tuyo fue una pregunta,te cuento que si,sé.......son "casi" Vascos,
mis parientes!.... ,.-36 ,.-37

Guillermo
Lo caliente que esté la comida....depende del apuro que tengas,por comer!!.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: motor alternativo por scroll hace 11 años 2 meses #107090

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
Última Edición: hace 11 años 2 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.268 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information