• Página:
  • 1

TEMA: donde esta el filtro ??

donde esta el filtro ?? hace 11 años 2 meses #106679

  • payc
  • Avatar de payc
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 86
  • Karma: 0
saludos hermanos, espero esten bien, tengo una duda con respecto a un aire acondicionado de 5 ton marca mcairs tipo split, el cual debo cambiarle el compresor, lo que ocurre es que he buscado el filtro de la linea de liquido y no lo veo, aclaro que yo busco el filtro de rosca que normalmente llevan estas instalaciones . me pregunto si ese filtro ya lo traen internamente estos equipos, y si es asi , podria colocarle un filtro adicional por mi cuenta....gracias por su atencion.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: donde esta el filtro ?? hace 11 años 2 meses #106681

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Hola,no conozco esta marca de a/a pero por la potencia seguramente tiene valvula de expansion,si no la tiene entonces igualmente en ambos casos debe haber antes de entrar al capilar o Valvula un filtro.Muchas veces estos filtros tienen un tamaño bastante reducido y no se parecen al que tu estas buscando y generalmente no son de roscar sino que son soldados.

Si tienes fotos subelas a ver si se ve algo ,.-4

,.-17

P/d hay aparatos que emplean filtros de 2 direcciones por el tema de que son frio/calor y este al estar en la linea de liquido tiene el flujo de refrigerante en ambos sentidos segun la funcion que realice si calentar o enfriar.En este caso si que son voluminosos y se VEN sin confusion alguna.
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 11 años 2 meses por frigotron.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: donde esta el filtro ?? hace 11 años 2 meses #106684

  • payc
  • Avatar de payc
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 86
  • Karma: 0
ok FRIGOTON, intentare subir fotos, pero ciertamente a la salida del compresor antes del capilar se nota un pequeño bulto que supongo pueda ser un filtro soldado... en todo caso puedo colocarle de mi parte un filtro roscado luego del condensador...gracias...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: donde esta el filtro ?? hace 11 años 2 meses #106702

  • curan12
  • Avatar de curan12
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 698
  • Gracias recibidas 181
  • Karma: 37
Buenas noches queridos amigos, un gusto de saludarles, solo agrego a lo muy bien expuesto por el querido colega, colocar un filtro molecular de silica no estaría mal después del condensador y antes del elemento de expansión, cuando funciona en bomba de calor lo ideal sería bi-direccional, no sería bueno colocar un filtro demasiado grande, esto podría suscitar la acción del gas-flash, mitad liquido subenfriado saturado y parte de vapor, esto le quitaría rendimiento, un cálido saludo para vosotros amigos.
Hace un minuto quedo en el pasado, el futuro será el presente que vivas, aquí y ahora es tu verdadero presente, disfrutalo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: donde esta el filtro ?? hace 11 años 2 meses #106704

  • PERRO PACH
  • Avatar de PERRO PACH
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 32
  • Karma: -1
SALUDOS DESDE TOLUCA MEXICO GENERALMENTE EL QUE ESTA DENTRO DE LA CONDENSADORA ES UN FILTRO DE MALLA ES PARA IMPUREZAS EL FILTRO DESHIDRATADOR SE UBICA POR LO GENERAL EN EL TUBO DE ALTA PRECION ALA SALIDA DE LA CONDENSADORA SON DE SILICA GEL Y SU FINALIDAD ES RETENER HUMEDAD Y ACIDES DEL SISTEMA A VECES NO LE COLOCAN FILTRO POR ESO NO LO ENCUENTRAS ,.-29DEVE SER BI DIRECCIONALES SI ES FRIO CALOR
Última Edición: hace 11 años 2 meses por PERRO PACH.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: donde esta el filtro ?? hace 11 años 2 meses #106712

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Perro Pach por favor, no escribas en mayúsculas, es sinónimo de grito en internet, gracias.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: donde esta el filtro ?? hace 11 años 2 meses #106721

  • curan12
  • Avatar de curan12
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 698
  • Gracias recibidas 181
  • Karma: 37
Buenas tardes queridos amigos, un gusto de saludarles, con todo respeto y cariño no solo lo que expreso correctamente nuestro querido amigo Fresquiviri de las letras grandes, también leer los mensajes de los queridos colegas ante la necesidad de aportar un nueva sugerencia, has escrito lo mismo que escribí yo, je,je,je,jeee no se trata de quien lo hizo primero o después, a veces se da que entran los mensajes a la vez, creo yo, un cálido saludo queridos amigos.
Hace un minuto quedo en el pasado, el futuro será el presente que vivas, aquí y ahora es tu verdadero presente, disfrutalo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: donde esta el filtro ?? hace 11 años 2 meses #107143

  • PERRO PACH
  • Avatar de PERRO PACH
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 32
  • Karma: -1
saludos desde toluca mexico me disculpo si los he ofendido con mi forma de escribir en mi pais no tengo entendido ese señalamiento de ofensa pero siempre es bueno saber algo mas y creo que como dicen en mi pais la misma gata nadamas que revolcada no habia checado tu respuesta camarada y si coincido que es lo mismo pero creo que eso ayudara al colega a solucionar el problema. ,.-29
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.216 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information