TEMA: aire acondicionado escarchado

aire acondicionado escarchado hace 11 años 2 meses #106902

  • payc
  • Avatar de payc
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 86
  • Karma: 0
desde venezuela les saludos amigos forofrioristas, espero se encuentren bien de salud, del bolsillo, y de todo.... les consulto porque fui a chequear un A/A de 5 ton. tipo splits, utiliza compresor copeland scroll, r-22, el cual estaba escarchado tanto el evaporador como la tuberia de succion hasta el compresor ..al poner manometro registra 35 psi, y el consumo en 24 A . la placa indica 28.5 A. lo apague para descarchar, lo encendi y comence a cargar hasta 55 psi. el consumo llego a 28 A. lo deje trabajar un rato y note nuevamente la formacion de escarcha primeramente en la tuberia de succion (llega hasta el compresor) y luego hacia el evaporador,al tiempo que la presion de succion descendia hast 48 psi, la temperatura ambiente era de 29C . los ventiladores del evaporador los veo trabajando bien, el recalentamiento estaba en 9, por la hora lo deje hasta alli...me pregunto porque persiste la escarcha, gracias por sus comentarios.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: aire acondicionado escarchado hace 11 años 2 meses #106905

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Filtros sucios. Evaporador taponado o aislado por polvo. Ventiladores con pocas revoluciones.
No hay suficiente salto térmico.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: aire acondicionado escarchado hace 11 años 2 meses #106908

  • curan12
  • Avatar de curan12
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 698
  • Gracias recibidas 181
  • Karma: 37
Buenas noches queridos amigos, un gusto de saludarles, agregando a lo muy bien expuesto por el querido amigo Olfera, se me ocurre también la posibilidad de obstrucción, estrangulamiento o cañerías de distinto diámetro soldadas en la línea hacia baja al tener poco refrigerante para descargar genera una pre-expansión en alta congelando el mismo, es lo que se me ocurre, un cálido saludo queridos amigos.
Hace un minuto quedo en el pasado, el futuro será el presente que vivas, aquí y ahora es tu verdadero presente, disfrutalo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: aire acondicionado escarchado hace 11 años 2 meses #106926

  • payc
  • Avatar de payc
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 86
  • Karma: 0
ok, tomare cuenta de sus consejos, gracias.. ire nuevamente a ver el funcionamiento del aparato y les cuento......
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: aire acondicionado escarchado hace 11 años 2 meses #106929

  • curan12
  • Avatar de curan12
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 698
  • Gracias recibidas 181
  • Karma: 37
Buena suerte querido amigo.
Hace un minuto quedo en el pasado, el futuro será el presente que vivas, aquí y ahora es tu verdadero presente, disfrutalo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: aire acondicionado escarchado hace 11 años 2 meses #107017

  • payc
  • Avatar de payc
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 86
  • Karma: 0
buen dia amigos forofrioristas, saludos desde venezuela, les comento que ayer estuve tratando de resolver este problemita y de verdad que no pude lograr mucho aun, al llegar, el bendito aire estaba escharchado hasta el compresor 2_._ ,(le habia dejado 50 libras de presion de trabajo), verifique la presion de retorno y estaba en 40 psi, el consumo por debajo del nominal, lo descarche y lo eche a andar nuevamente, la presion subio a 50 psi, le aplique un poco mas de refrigerante ( 53 psi) y la escarcha no se quita del tubo de retorno, y la evaporadora condensando como una magdalena, full agua, mientras se congela. bueno, me queda revisar el mecanismo de expansion, me temo que sea alli donde radica el problema, antes de irme estare pendiente por sus comentarios, GRACIAS........
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: aire acondicionado escarchado hace 11 años 2 meses #107018

  • martinie
  • Avatar de martinie
  • DESCONECTADO
  • EMBAJADOR EN ARGENTINA DE FOROFRIO.COM
  • ¿Lo importante?.......seguir respirando!!.
  • Mensajes: 896
  • Gracias recibidas 334
  • Karma: 23
Perdon,arme una respuesta que no tiene sentido.

Guillermo
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Lo caliente que esté la comida....depende del apuro que tengas,por comer!!.
Última Edición: hace 11 años 2 meses por martinie. Razón: Me equivoque de post
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: aire acondicionado escarchado hace 11 años 2 meses #107038

  • ywolf
  • Avatar de ywolf
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 11
  • Karma: 0
coincido con olfera ,tiene poco circulacion en el evaporador,
asi y todo deberias tener mas de 60 psi en la succion.
lavar bien el evaporador ,y desde ahi ver parametros.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: aire acondicionado escarchado hace 11 años 2 meses #107060

  • payc
  • Avatar de payc
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 86
  • Karma: 0
buenas tardes familia forofriòtica, les doy la buena noticia que el problema tubo solucion,el aire acond,. se dejò apagado toda la noche hasta la mañana,se encendiò y ZAS.... todo funcionò perfecto, estimo yo que el problema halla sido que los capilares se hallan mantenido con bastante hielo y al parar la maquina un buen tiempo se descarcharon por completo. el aire acond. quedo con 60 psi de presion en succion , 10 C de recalentamiento., un salto termico de 14 C y el consumo normal. gracias a todos por sus consejos... :kiss: ,.-9
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: aire acondicionado escarchado hace 11 años 2 meses #107062

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
amigo mio si fabrico hielo en la unidad evaporadora , yo de ti no daría el caso por cerrado , ya que el problema sigue existiendo , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: aire acondicionado escarchado hace 11 años 2 meses #107078

  • PERRO PACH
  • Avatar de PERRO PACH
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 32
  • Karma: -1
SALUDOS DESDE TOLUCA MEXICO TE COMENTO LO SUIGUIENTE DEVIDO AL TRABAJO DEL EQUIPO Y A LA FALTA DE MANTENIMIENTO SE VA ENSUCIANDO POCO A POCO INTERNAMENTE LO CUAL NO SE VE PUES VA FORMANDO LODOS TE SUGUIERO LO LAVES CON ALGUN LIMPIADOR DE SERPENTINES ACA EN MEXICO NOS FUNCIONA MUY BIEN LA MARCA FOAM CLEANER
TE SUGIERO NO TE FIES O ES EL FLUJO DE AIRE POR LOS VENTILADORES O ESTA TAPADO TU SERPENTIN......... ,.-29
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: aire acondicionado escarchado hace 11 años 2 meses #107079

  • payc
  • Avatar de payc
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 86
  • Karma: 0
ok..estare pendiente a ver como evoluciona....y de verdad espero que evolucione bien...
El administrador ha desactivado la escritura pública.