• Página:
  • 1

TEMA: refrigerante 410a ayuda

refrigerante 410a ayuda hace 11 años 1 mes #108431

  • amg8317
  • Avatar de amg8317
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Karma: 0
buen día soy principiante en el arte y deseo conocer que presión debe marcar un aire de 12000 btu en alta y en baja con refrigerante 410a ya que tengo uno que se congela la unidad interior y me marca por baja 80 psi y no se si debo adicionarle mas refrigerante gracias por su atencion
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: refrigerante 410a ayuda hace 11 años 1 mes #108442

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
hola compañero aquí tienes una tabla P/T que de seguro te ayudara , un saludo

www.forofrio.com/index.php?option=com_co...actualidad&Itemid=54
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: refrigerante 410a ayuda hace 11 años 1 mes #108464

  • amg8317
  • Avatar de amg8317
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Karma: 0
compañero mil gracias por tu colaboración es de mucha ayuda mil gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: refrigerante 410a ayuda hace 11 años 1 mes #108491

  • Redmalaga
  • Avatar de Redmalaga
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Karma: 1
Faraona, una pregunta sobre la p/t esta, hay algo que no entiendo, segun la tabla esta, que me parece correctisimo en 404 a 1kbar tenemos una temperatura de ev de -30 sin embargo en algun lado me estoy confundiendo y no se donde, porque en la pagina de gas-servei en las caracteristias del refrigerante me pone que a 1kbar estoy en -46º me ilustras?
Gracias!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: refrigerante 410a ayuda hace 11 años 1 mes #108493

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Hola Redmálaga, seguramente estés mirando 1 bar de presión absluta, y no 1 bar de presión manométrica, saludos.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: refrigerante 410a ayuda hace 11 años 1 mes #108494

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
bueno ya te contesto el profe en esta tabla P/T lo tienes implícito las dos presiones , un saludo

tabla P/T

Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: refrigerante 410a ayuda hace 11 años 1 mes #108497

  • Redmalaga
  • Avatar de Redmalaga
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Karma: 1
para las temperaturas que vamos a trabajar nosotros generalmente, puedo tomar como norma que la presion atmosferica es 1kbar mas que la monometrica? porque rara vez evaporare tan bajo, verdad?
garcias, sin dudas en este foro esta la gente mas capacitada del sector.. verguenza me da despues de 10 años de profesión y una colección de carnets, andar preguntando estas tonterias.
Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: refrigerante 410a ayuda hace 11 años 1 mes #108507

  • PERRO PACH
  • Avatar de PERRO PACH
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 32
  • Karma: -1
saludos desde toluca mexico con todo respeto faraona del frio quisiera preguntar como puedo guardar una copia de esta carta de presion temperatura esta increible ,.-41
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: refrigerante 410a ayuda hace 11 años 1 mes #108519

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
PERRO PACH escribió:
saludos desde toluca mexico con todo respeto faraona del frio quisiera preguntar como puedo guardar una copia de esta carta de presion temperatura esta increible ,.-41

Hola compañero, solo tienes que pulsar el botón derecho de tu ratón y lo guardas en tu pc (guardar destino como).

Aquí te dejo las dos tablas de p/t.

www.forofrio.com/index.php?option=com_co...actualidad&Itemid=54



dl.dropbox.com/u/23415745/Blog/ImagenesG...s/Tabla_Totaline.swf


Saludos.
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: refrigerante 410a ayuda hace 11 años 1 mes #108522

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola
Haber si me deja subir el de totalline
Saludos
No me dejo

Solicito sea borrado el mensaje
Última Edición: hace 11 años 1 mes por xeliño.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: refrigerante 410a ayuda hace 11 años 1 mes #108540

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Redmalaga, quien no pregunta no obtiene respuestas, así que ataca sin miedo.
La presión atmosférica es 1 bar aproximadamente.
La presión manométrica es la que marca el manómetro, sin tener en cuenta la presión atmosférica.
La presión absoluta es la presión manométrica más la presión atmosférica, por eso, la presión absoluta es 1 bar más que la manométrica.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.210 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information