• Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: compresor de mini split dañado.

compresor de mini split dañado. hace 9 años 7 meses #136115

  • lssrrn9
  • Avatar de lssrrn9
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 11
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Sre, que opinan de sustituir el r22 por el M029???, gracias por todos los comentarios que han hecho.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor de mini split dañado. hace 9 años 7 meses #136131

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Issrrn el MO 29 y el R422d es el mismo refrigerante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, cansino

compresor de mini split dañado. hace 9 años 7 meses #136139

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola, pero por que se quedo sin aceite,culpa de los tubos o que , los tubos serian los propios,que manda el fabricante, <<<con 6 mts <<<< todavia no se como es el compresor ,no se bosotros, no se sabe como esta ,si bloqueado , en corto, o como esta , saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor de mini split dañado. hace 9 años 7 meses #136283

  • lssrrn9
  • Avatar de lssrrn9
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 11
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
hola joseb71, el compresor esta trancado, las bobinas estan bien. al revisar el compresor cuando lo saque no tenia aceite, al limpiar el evaporador y condensador tenian aceite, las tuberia son las que mandan el fabricante(1/4 y 1/2), voy a intentar realizar el arranque del compresor con un capacior de mayor al que tiene (45 microFaradios) para ver si puedo destrancar.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor de mini split dañado. hace 9 años 7 meses #136285

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
En los Compresores Rotativos o Scroll, NO SALE ACEITE POR NINGUN TUBO, AL VOLTEARLOS.
De Piston, sale por la Baja.
.
Y aun teniendo aceite el compresor, se pueden trancar y rayar por falta de lubricacion, ese se llama RETORNO DE LIQUIDO.
.
Hay que abrir el Compresor, con segueta o esmeril, para SABER loa que paso, Y CORREGIR el Sistema.
.
Despreocupate del gas refrigerante, eso sera problema del que fabrica el gas refrigerante y del Dueño del Compresor..
.
Resuelve PRIMERO POR QUE SE TRANCO.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: cansino

compresor de mini split dañado. hace 9 años 7 meses #136299

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola pues ya digo sigo sin saber el tipo de compresor que tienes, pero ya te lo dijo
joserege, ese compresor es para tirar, si consigues arrancarlo, se volvera a trancar, esta dañado, el aceite es malo por culpa de que se estropeo por el liquido que llego y descompone el mismo, aceite no vale, asi uno nuevo , limpieza etc etc saludos,
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor de mini split dañado. hace 9 años 7 meses #136300

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola, pues ya digo sigo sin saber el tipo de compresor que tienes, pero ya te lo dijo
joserege, ese compresor es para tirar, si consigues arrancarlo, se volvera a trancar, esta dañado, el aceite es malo por culpa de que se estropeo por el liquido que llego y descompone el mismo, aceite no vale, asi uno nuevo , limpieza etc etc gas nuevo, saludos,
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor de mini split dañado. hace 9 años 5 meses #139184

  • lssrrn9
  • Avatar de lssrrn9
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 11
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
buenas noches, disculpen la demora, estuve revisando el sistema del condensador y observe una gran fuga de aceite por una tuberia de la salida del condensador muy cerca de los tubos capilares, creo que esta fue la verdadera razon por lo que el sistema se quedo sin gas y aceite trancando el compresor. ya cambie el compresor por uno nuevo de la misma capacidad y realice mantenimiento a todo el sistema, quedando el equipo 100% operativo. gracias por sus ayudas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, silenbloc
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.419 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information