• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: dudas con 1 aire acondicionado

dudas con 1 aire acondicionado hace 9 años 4 meses #141576

  • Tecnicoenfrio
  • Avatar de Tecnicoenfrio
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 59
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 0
Feliz año para todos del foro, haber si alguno me evacua la duda, estoy revisando un aire de 9000 btu, james
el cual tiene entre 55 y 60 psi de trabajo, filtros limpios, condensadora limpia, temperatura exterior 29 grados, temperatura de boca de salida, entre 8 y 10 grados, el cliente me dice que rinde poco, tiene otro igual en misma condiciones, el cual medí, tiene de salida entre 4 y 5 grados, algo me esta faltando
El administrador ha desactivado la escritura pública.

dudas con 1 aire acondicionado hace 9 años 4 meses #141581

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Buenos días,dices que la unidad exterior está limpia y la interior lo está?,batería y ventilador,dices también presiones supongo que va con R22,las exteriores están orientadas igual?,tienes la misma carga térmica en las 2 máquinas?.

Ve contando más.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Tecnicoenfrio

dudas con 1 aire acondicionado hace 9 años 4 meses #141585

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Datos datos........ cuando se toman presiones hay que acostumbrarse a tomar lecturas, saltos térmicos en unit interiores exteriores , recalentamiento, subenfriamiento, consumos compresor... Etc
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Tecnicoenfrio

dudas con 1 aire acondicionado hace 9 años 4 meses #141602

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
¿Qué tendrá de malo un aire, creo que tipo split, que me da de salida de aire entre 8 y 10ºC? ¿Y que tendrá el testigo que me da de salida de 4 a 5 grados? ¿Será que los tienen trabajando en un cuarto de conservación?
sáquenme de la duda...
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Tecnicoenfrio

dudas con 1 aire acondicionado hace 9 años 4 meses #141606

  • Tecnicoenfrio
  • Avatar de Tecnicoenfrio
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 59
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 0
como estas olfera, los equipos esta en cuartos individuales iguales, los 2 equipos tienen 3 metros de caño,
son refrigerante R22, no medí presión en el segundo, porque me llamaron por el primero, que tiene poco rendimiento
El administrador ha desactivado la escritura pública.

dudas con 1 aire acondicionado hace 9 años 4 meses #141607

  • Tecnicoenfrio
  • Avatar de Tecnicoenfrio
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 59
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 0
como esta biel1, si R22, la unidades exterior están orientadas distintas, me queda medio mal ir por 1 equipo que rinde poco, y terminar revisando otro para saber cual es el problema, digo yo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

dudas con 1 aire acondicionado hace 9 años 4 meses #141608

  • Tecnicoenfrio
  • Avatar de Tecnicoenfrio
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 59
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 0
como estas silenbloc, tendria que desarmar la unidad exterior para tomar, subenfriamiento, recalentamiento, el consumo voy a medir
El administrador ha desactivado la escritura pública.

dudas con 1 aire acondicionado hace 9 años 4 meses #141615

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1831
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Aunque aqui es españa practicamente es residual los equipos de R-22 si la memoria no me falla 55 o 60 psi es una presion algo baja para una temperatura de 25ºC ambiente y una temperatura de impulsion de 4 o 5ºC te comentaria que mirases los filtros,bateria y caudal de aire; me juego unas birras que la maquina que impulsa a esa temperatura el desague si lo llevas a una piscina olimpica en 2 dias la llenas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Tecnicoenfrio

dudas con 1 aire acondicionado hace 9 años 4 meses #141618

  • Tecnicoenfrio
  • Avatar de Tecnicoenfrio
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 59
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 0
tu lo as dicho ambos equipos drenan bastante agua por desagüe
El administrador ha desactivado la escritura pública.

dudas con 1 aire acondicionado hace 9 años 4 meses #141619

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola son de las mismas dimensiones los habitaculos, que es lo que contienen, la diferencia de uno con otro,puede ser que en uno tenga mas elementos, y enfrie menos, pero no es asi,
lo importante es la temp ambiente 22ºc si se mantiene +- estaria bien,
ahora con 4> <5ºc esta un poco bajo , es decir las dos temp estan bien,
pero se suele dejar entre 6<7 ºc hasta los 13ºc es valido 14 ºc es el limite ya estaria mal, pero 4 <5ºc vale pero mejor mas alta esa temp, 22ºc 6<7ºc 8<9 seria lo ideal hasta 13ºc ,¿dos maquinas ni 14 trabajan igual? por muchas razones, eso para mi esta bien,sera cuestion de limpieza, sera que en una tenga mas elementos , que la puerta se abra mas veces, que falte un poco de gas, yo no meteria nada, estan las dos bien ,siempre que estan trabajando por encima de 0ºc entre 6 y 13 ºc asi la de 4<5 esta baja la temp pero esta bien, y la otra 9 10ºc esta bien, esta un pelin alta pero influyen muchos factores, diselo tal cua, las dos maquinas estan dentro de los parametros que se fijan , por tanto esta bien,pero que trabajen igual nunca lo conseguira, saludos, eso si limpieza limpieza, veras como mejora, los filtros la bateria limpialos, y la ext tambien, ocurre que las baterias siempre se taponan por la parte interior, que es por donde toman el aire, y la limpieza se hace de afuera hacia adentro desde la imp hacia dentro, asi que lo que se meter la suciedad al fondo de la bateria, se forma una pelicula que no da paso de todo el aire,la cara de la bateria que toma el aire es la que esta sucia,en la salida o imp serian los filtros,tambien influye que una trabaje mas que otra, saludos
Última Edición: hace 9 años 4 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Tecnicoenfrio

dudas con 1 aire acondicionado hace 9 años 4 meses #141629

  • Tecnicoenfrio
  • Avatar de Tecnicoenfrio
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 59
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 0
como estas joseb71, voy a desramar el evaporador y limpiar las baterías, y les comentare, gracias a ti a todos los aportes de los colegas de este maravilloso foro
El administrador ha desactivado la escritura pública.

dudas con 1 aire acondicionado hace 9 años 4 meses #141633

  • Tecnicoenfrio
  • Avatar de Tecnicoenfrio
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 59
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 0
alguno sabe de alguno producto casero para limpiar las baterías,
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.207 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information