Roverman escribió:
goldete escribió:
Partiendo de la base que estos sistemas de regulación se instalan sobre un sistema de climatizacion que no satisface las condiciones de bienestar y mucho menos de eficiencia energética cualquier mejora se agradece...
Si así fuera ...pero que va goldete, muchos los montan en nuevas instalaciones, otros por la pijota y porque lo tiene el amigo o familiar, otros mal aconsejados...en fin, me van a matar los de Airzone y Airnova.
La verdad, muchas veces ves cosas y escuchas otras que te quedas asombrado. Instalar un sistema de control por volumen variable con un equipo que tiene en el mejor de los casos 2 velocidades por muy avanzado que sea el sistema es imposible que cumpla su función. Otra cosa es que sin el sistema de control funcione peor que estoy seguro que es así.
Si me comentasen que la unidad evaporadora el ventilador lleva un variador de velocidad lo podía admitir pero así a palo fijo no me convence.
En los 80 era común instalar climatizadores de aire primario en los edificios y solían llevar una sonda exterior que comparaba el punto de consigna de impulsion del climatizador y si la temperatura exterior era mas baja cerraba valvula de frio y se accionaba un servomotor que abría el paso del aire del oído del ventilador y aumentaba el caudal de aire para en enfriar sobre todo por la noche.
Vale es algo rustico comparado con los variadores actuales pero por lo menos regulaban algo el caudal y si la temperatura exterior era superior cerraba y dejaba el caudal mínimo para la renovación y abría la válvula de frio o calor según la temporada..
Resumiendo tienes razon lo mejor un mini vrv o multi-split todo lo demas es marear la perdiz